Devo separare il compartimento 1 dal compartimento 2 mediante filtro a prova di fumo, vedi foto di seguito:
https://www.dropbox.com/s/8umrlqhxzywxj ... o.jpg?dl=0
Voi come lo realizzereste escludendo camini?
Filtro costituito solo da V1 in sovrapressione? in tal caso P1 deve essere REI vero?
Filtro costituito da V1+V2 con apertura permanente su P2? in tal caso devo eliminare P1 vero?
Grazie
Filtro a prova di fumo
Moderatore: Edilclima
Re: Filtro a prova di fumo
Secondo me la strada più conveniente è questa, a patto che tu abbia P2 permanentemente aperta verso l'esterno oppure asservita a IRAI. Non è scritto da nessuna parte che tu debba eliminare P1, ma il senso della norma (e della sicurezza) è permettere ai fumi di uscire e non invadere l'altro compartimento. Se mantieni P1, potrebbe essere un ostacolo a questa condizione.spirit ha scritto: ven feb 12, 2021 13:04
Filtro costituito da V1+V2 con apertura permanente su P2? in tal caso devo eliminare P1 vero?
Re: Filtro a prova di fumo
V1 con pressurizzazione vuol dire installare l'impianto di protezione attiva con quello che ne consegue, inclusa la presa di aria dall'esterno in zona "pulita".
V1+V2=filtro con P2 aperta, allora P1 non ci può essere altrimenti V1 non avrebbe le caratteristiche di filtro a prova di fumo.
V1+V2=filtro con P2 aperta, allora P1 non ci può essere altrimenti V1 non avrebbe le caratteristiche di filtro a prova di fumo.
Re: Filtro a prova di fumo
in tal caso non potrei lasciare P1 altrimenti V1 sarebbe privo di aerazioneGmeister ha scritto: ven feb 12, 2021 13:52Secondo me la strada più conveniente è questa, a patto che tu abbia P2 permanentemente aperta verso l'esterno oppure asservita a IRAI. Non è scritto da nessuna parte che tu debba eliminare P1, ma il senso della norma (e della sicurezza) è permettere ai fumi di uscire e non invadere l'altro compartimento. Se mantieni P1, potrebbe essere un ostacolo a questa condizione.spirit ha scritto: ven feb 12, 2021 13:04
Filtro costituito da V1+V2 con apertura permanente su P2? in tal caso devo eliminare P1 vero?
Ultima modifica di spirit il ven feb 12, 2021 16:29, modificato 1 volta in totale.
Re: Filtro a prova di fumo
Metterei unità di pressurizzazione in V1, canale REI che attraversa comparto 1 fino ad arrivare a presa d'aria esterna su parete accanto P2 (spazio esterno a cielo libero).Terminus ha scritto: ven feb 12, 2021 14:58 V1 con pressurizzazione vuol dire installare l'impianto di protezione attiva con quello che ne consegue, inclusa la presa di aria dall'esterno in zona "pulita".
Corretto?
Ma in tal caso P1 deve essere REI (V2 non è altro che un atri di ingresso)?
concordo.Terminus ha scritto: ven feb 12, 2021 14:58 V1+V2=filtro con P2 aperta, allora P1 non ci può essere altrimenti V1 non avrebbe le caratteristiche di filtro a prova di fumo.
Grazie