comignolo camino filtro fumo

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
etec83
Messaggi: 876
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

comignolo camino filtro fumo

Messaggio da etec83 »

Che voi sappiate il comignolo è sempre necessario per una camino shunt dei filtri fumo?
Ho un caso in cui la canna termina con una griglia in copertura sul lato di una parete.
Tom Bishop
Messaggi: 5828
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: comignolo camino filtro fumo

Messaggio da Tom Bishop »

Se è nella parte alta del condotto secondo me va bene. Andrei però sicuramente oltre la falda del tetto almeno 0.5m
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 13559
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: comignolo camino filtro fumo

Messaggio da Terminus »

E nello sfortunato caso in cui il vento crei una pressione sulla griglia, opponendosi all'effetto camino ?