Buongiorno a tutti, posso omettere la saracinesca gas a vista in una tubazione in centro storico in una via molto trafficata? Mi spiego meglio... Posso lasciare come intercettazione esterna generale l'unica valvola che si trova sul contatore dentro la nicchia (quindi non visibile e facilmente manovrabile) altrimenti chiunque può chiudermi il gas!!!
Grazie
P.S. All'interno dell'abitazione ogni utenza è provvista di apposita valvola.
Saracinesche gas
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 176
- Iscritto il: mer mar 14, 2007 11:55
- Contatta:
-
- Messaggi: 176
- Iscritto il: mer mar 14, 2007 11:55
- Contatta:
è quello il problema
Il problema è che al mio cliente scoccia se qualcuno le chiude!!! La saracinesca fuori è obbligatoria???
Re: è quello il problema
Stai alimentando una CT? Sei soggetto a CPI?etaingegneria ha scritto:Il problema è che al mio cliente scoccia se qualcuno le chiude!!! La saracinesca fuori è obbligatoria???
Allora la valvola di intercettazione esterna è necessaria e deve essere a portata di mano, non chiusa nella nicchia del contatore.