Bilanciamento impianto idronico

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
marcosard
Messaggi: 88
Iscritto il: gio feb 05, 2009 14:49

Bilanciamento impianto idronico

Messaggio da marcosard »

Un vostro parere devo bilanciare un impianto idronico, costituito da più circuiti in partenza dalla centrale, vorrei evitare di bilanciare con i detentori o di bilanciare con valvole di bilanciamento a monte, a questo punto posso bilanciare con una pompa (elettronica) comune a tutti i circuiti, non riesco a capire dal punto di vista fisico come una pompa a portata variabile possa equilibrare i circuiti a valle, qualcuno può farmi un esempio per capire meglio ?
iltubo
Messaggi: 980
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: Bilanciamento impianto idronico

Messaggio da iltubo »

Non riesci a capire perché fondamentalmente un circolatore non bilancia niente.
Tom Bishop
Messaggi: 5884
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Bilanciamento impianto idronico

Messaggio da Tom Bishop »

Con una pompa a portata variabile devi avere in campo valvole di bilanciamento dinamico, altrimenti non riesci a bilanciare nulla.
Tom Bishop
Avatar utente
redHat
Messaggi: 1335
Iscritto il: mer giu 05, 2013 09:35
Località: Genova

Re: Bilanciamento impianto idronico

Messaggio da redHat »

Non solo con una pompa a velocità variabile non bilanci un fico secco ma i problemi di bilanciamento saranno ancora più evidenti. Il concetto idraulico è simile al problema elettrotecnico di una pila (pompa) che deve accendere diverse lampadine (radiatori) con la stessa intensità luminosa (temperatura), la resistenza del cavo (perdite di carico) creerà però una diversa caduta di tensione (pressione differenziale) in funzione della lunghezza e della sezione dei cavi (tubazioni) quindi le lampadine (radiatori) si accenderanno (scalderanno) in modo diverso in funzione della maggiore o minore tensione (temperatura) effettivamente disponibile a ciascuna lampadina (radiatore).
Se la pila si scarica (riduzione della velocità della pompa) le differenze saranno ancora più evidenti.
Come fai a risolvere il problema? O spari acqua a raffica (non più possibile con le VTR obbligatorie) oppure intervieni sul circuito di distribuzione uniformando le perdite di carico. Come? Bilanciando il circuito appunto.
La pompa è il cuore dell'impianto ma nei circuiti ramificati da sola non basta a risolvere il problema, ammesso anche che le tubazioni siano state ben dimensionate, dovendo impiegare diametri commerciali molto diversi tra loro ci vuole almeno un aiutino di qualche valvola. Iniziare ad installare termostatiche con corpi valvola a KV variabile è già un buon inizio ...
rickyguicks
Messaggi: 199
Iscritto il: ven feb 01, 2013 16:47

Re: Bilanciamento impianto idronico

Messaggio da rickyguicks »

Ciao,
ti metto qualche link a pubblicazioni dove puoi approfondire i concetti introdotti dagli altri.
Visto che parli di pompa a giri variabili e termostatiche guarda queste pubblicazioni:
http://www.caleffi.com/sites/default/fi ... ica_34.pdf
http://www.caleffi.com/sites/default/fi ... _44_it.pdf
http://www.caleffi.com/sites/default/fi ... ica_43.pdf
Altri testi sul bilanciamento:
http://www.caleffi.com/sites/default/fi ... ica_48.pdf
http://www.caleffi.com/sites/default/fi ... 191_it.pdf
http://www.caleffi.com/sites/default/fi ... 011_it.pdf
R.
girondone
Messaggi: 13160
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Bilanciamento impianto idronico

Messaggio da girondone »

autoflow
uh
se ti vede NNN !
:mrgreen:
rickyguicks
Messaggi: 199
Iscritto il: ven feb 01, 2013 16:47

Re: Bilanciamento impianto idronico

Messaggio da rickyguicks »

Ma non gli sta antipatico solo il sepcoll a NNN? Anche l'autoflow? :lol:
girondone
Messaggi: 13160
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Bilanciamento impianto idronico

Messaggio da girondone »

aH vero!
mi sono confuso io mi sa..
Avatar utente
redHat
Messaggi: 1335
Iscritto il: mer giu 05, 2013 09:35
Località: Genova

Re: Bilanciamento impianto idronico

Messaggio da redHat »

Visto che citiamo marche qualcuno ha provato le nuove Belimo C220QPT "Pressure Independent"?
Ronin
Messaggi: 6801
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Bilanciamento impianto idronico

Messaggio da Ronin »

girondone ha scritto:aH vero!
mi sono confuso io mi sa..
probabilmente ero io :mrgreen: