Un cliente al quale ho consegnato il progetto secondo UNI 10200:2013 mi chiede come può fare a ripartire la spesa per un appartamento dove su un solo radiatore non è stato possibile installare il ripartitore. In centrale termica non esiste alcun conta-MWh. La norma 10200 prevede a pag 16 che in assenza di ripartitori si utilizzi il fabbisogno di energia termica utile ma si riferisce al caso dell'intera unità immobiliare e non di un singolo radiatore all'interno di una delle n-unità.
Qualcuno ha già affrontato il problema e trovato una soluzione coerente con la norma?
Grazie
Marco
MANCANZA RIPARTITORI e UNI 10200
Moderatore: Edilclima
-
SimoneBaldini
- Messaggi: 2486
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: MANCANZA RIPARTITORI e UNI 10200
Solitamente si fa' una media degli altri radiatori installati.
Re: MANCANZA RIPARTITORI e UNI 10200
Ovvero prendo gli altri radiatori dell'appartamento e faccio una media delle letture pesata sulla potenza e poi la applico alla potenza del radiatore senza ripartitore?
Grazie
Grazie
-
marcello60
- Messaggi: 3009
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: MANCANZA RIPARTITORI e UNI 10200
Riprendo questo argomento per chiedere:
in assenza di ripartitori in una unità immobiliare la 10200 (quella attuale del 2015) dice di calcolare il fabbisogno Qh,cli per determinare il consumo presunto (11.6).
Secondo voi tale fabbisogno deve essere calcolato come per i millesimi (sull'originale) o invece sull'attuale?
in assenza di ripartitori in una unità immobiliare la 10200 (quella attuale del 2015) dice di calcolare il fabbisogno Qh,cli per determinare il consumo presunto (11.6).
Secondo voi tale fabbisogno deve essere calcolato come per i millesimi (sull'originale) o invece sull'attuale?
Re: MANCANZA RIPARTITORI e UNI 10200
direi attualemarcello60 ha scritto:Secondo voi tale fabbisogno deve essere calcolato come per i millesimi (sull'originale) o invece sull'attuale?
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
-
marcello60
- Messaggi: 3009
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: MANCANZA RIPARTITORI e UNI 10200
ok grazie.
In effetti così la stima dovrebbe essere più aderente alla realtà.
In effetti così la stima dovrebbe essere più aderente alla realtà.
Re: MANCANZA RIPARTITORI e UNI 10200
L'aggiornamento di norma dovrebbe addirittura prevedere il calcolo del fabbisogno con temperatura ambiente di 22 gradi se non ricordo male
-
marcello60
- Messaggi: 3009
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: MANCANZA RIPARTITORI e UNI 10200
.. per dare un giusto disincentivo (a mio parere) a chi non accetta la contabilizzazione.