Nuovo edificio, generatore esistente

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Virgil
Messaggi: 54
Iscritto il: sab mar 21, 2009 23:01

Nuovo edificio, generatore esistente

Messaggio da Virgil »

Buongiorno, nella costruzione di un nuovo edificio, all'atto della redazione della pratica di contenimento dei consumi energetici, e quindi per legge, è possibile prevedere un nuovo impianto termico che si allacci ad un generatore esistente????
Avatar utente
ilverga
Messaggi: 2286
Iscritto il: gio ott 05, 2006 17:42
Località: prov. MI

Re: Nuovo edificio, generatore esistente

Messaggio da ilverga »

Certo, è ampliamento di impianto termico.
Che poi le verifiche di legge tornino o meno, questo nessuno può dirlo su due piedi...anche perchè la caldaia esistente potrebbe avere prestazioni che penalizzano Eph...
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Virgil
Messaggi: 54
Iscritto il: sab mar 21, 2009 23:01

Re: Nuovo edificio, generatore esistente

Messaggio da Virgil »

Grazie per la risposta. Certamente andremo ad inserire nella modellazione del nuovo edificio il generatore esistente, per la quota parte di potenza che potrà garantire al nuovo edificio stesso, e vedremo quali standard riusciamo a raggiungere.
Ronin
Messaggi: 6801
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Nuovo edificio, generatore esistente

Messaggio da Ronin »

con opportuni accorgimenti potrebbe anche venire considerato teleriscaldamento, e tagliare la testa a molti obblighi...
Virgil
Messaggi: 54
Iscritto il: sab mar 21, 2009 23:01

Re: Nuovo edificio, generatore esistente

Messaggio da Virgil »

...accorgimenti, tipo? Suggerimenti?
arkanoid
Messaggi: 4978
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Nuovo edificio, generatore esistente

Messaggio da arkanoid »

ilverga ha scritto:Certo, è ampliamento di impianto termico.
Che poi le verifiche di legge tornino o meno, questo nessuno può dirlo su due piedi...anche perchè la caldaia esistente potrebbe avere prestazioni che penalizzano Eph...
Non sono d'accordo...non lo riesco a piazzare altrove se non nelle casistiche dei nuovi edifici. se il generatore è esistente pace ma le verifiche sono quelle per i nuovi edifici ed impianti in essi installati, secondo me.

Poi sono d'accordo con Ronin che se il generatore serve un complesso di edifici a cui se ne aggiunge uno, situazione che personalmente mi capita, non vedo grossa falla a considerarlo teleriscaldamento.
redigere redigere redigere
Ronin
Messaggi: 6801
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Nuovo edificio, generatore esistente

Messaggio da Ronin »

Virgil ha scritto:...accorgimenti, tipo? Suggerimenti?
1) terzietà della gestione (=l'entità che gestisce la centrale termica non è la stessa che esercisce gli edifici, se non in parte minoritaria)
2) apertura della rete (=la centrale è disponibile a fare offerta economica per allacciare ulteriori utenze confinanti)
3) pubblicità della rete (=la rete deve attraversare almeno un terreno di proprietà pubblica, quale strada, fiume, ferrovia o altro: un condominio a padiglioni con rete interna non è qualificato TLR)

vedi altro sul dlgs 28/11 e sul dm 5/9/11
Avatar utente
ilverga
Messaggi: 2286
Iscritto il: gio ott 05, 2006 17:42
Località: prov. MI

Re: Nuovo edificio, generatore esistente

Messaggio da ilverga »

arkanoid ha scritto:
ilverga ha scritto:Certo, è ampliamento di impianto termico.
Che poi le verifiche di legge tornino o meno, questo nessuno può dirlo su due piedi...anche perchè la caldaia esistente potrebbe avere prestazioni che penalizzano Eph...
Non sono d'accordo...non lo riesco a piazzare altrove se non nelle casistiche dei nuovi edifici. se il generatore è esistente pace ma le verifiche sono quelle per i nuovi edifici ed impianti in essi installati, secondo me.

Poi sono d'accordo con Ronin che se il generatore serve un complesso di edifici a cui se ne aggiunge uno, situazione che personalmente mi capita, non vedo grossa falla a considerarlo teleriscaldamento.
E infatti ho parlato di verifica dell'Eph, non delle sole trasmittanze. Non è comunque nuovo impianto termico in quanto il generatore è esistente...
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Rispondi