Classe reazione al fuoco moduli fotovoltaici
Moderatore: Edilclima
Classe reazione al fuoco moduli fotovoltaici
Per rispettare la guida dei VVF sul fotovoltaico ho bisogno di tetto Broof e moduli in classe di reazione al fuoco 2.
Ma una classe peggiore di 2 esiste?
Grazie
Ma una classe peggiore di 2 esiste?
Grazie
Re: Classe reazione al fuoco moduli fotovoltaici
certo. il 95% dei moduli FV non ha alcuna certificazione di reazione al fuoco (chiaramente non classificato è peggio che classificato)
Re: Classe reazione al fuoco moduli fotovoltaici
Era quello che pensavo e che non mi volevo sentir dire!!!Ronin ha scritto:certo. il 95% dei moduli FV non ha alcuna certificazione di reazione al fuoco (chiaramente non classificato è peggio che classificato)
Quindi nel mio caso se non ho certficato di reazione al fuoco non posso utilizzare l'accoppiamento tetto Broof-modulo classe 2 ma sono costretto a mettere pannelli EI 30 tra il modulo e la copertura!?!?
Re: Classe reazione al fuoco moduli fotovoltaici
Si, in questo caso le soluzioni sono 2: Broof+FV classe1 o Froof+pannello EI 30+FVingcar ha scritto:Era quello che pensavo e che non mi volevo sentir dire!!!Ronin ha scritto:certo. il 95% dei moduli FV non ha alcuna certificazione di reazione al fuoco (chiaramente non classificato è peggio che classificato)
Quindi nel mio caso se non ho certficato di reazione al fuoco non posso utilizzare l'accoppiamento tetto Broof-modulo classe 2 ma sono costretto a mettere pannelli EI 30 tra il modulo e la copertura!?!?
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Re: Classe reazione al fuoco moduli fotovoltaici
sarebbe utilissimo un elenco di marche di pannelli FV che dispongono della certificazione di reazione al fuoco...
Re: Classe reazione al fuoco moduli fotovoltaici
Con Broof vanno bene anche moduli in classe 2!ilverga ha scritto:Si, in questo caso le soluzioni sono 2: Broof+FV classe1 o Froof+pannello EI 30+FVingcar ha scritto:Era quello che pensavo e che non mi volevo sentir dire!!!Ronin ha scritto:certo. il 95% dei moduli FV non ha alcuna certificazione di reazione al fuoco (chiaramente non classificato è peggio che classificato)
Quindi nel mio caso se non ho certficato di reazione al fuoco non posso utilizzare l'accoppiamento tetto Broof-modulo classe 2 ma sono costretto a mettere pannelli EI 30 tra il modulo e la copertura!?!?
Re: Classe reazione al fuoco moduli fotovoltaici
Infatti, se possibile allegare marca e modelli di moduli dotati di certificazione di reazione al fuocoRonin ha scritto:sarebbe utilissimo un elenco di marche di pannelli FV che dispongono della certificazione di reazione al fuoco...
Re: Classe reazione al fuoco moduli fotovoltaici
Voglio essere sicuro su questa garanzia. perché io sono un custome3r regolare di questi prodotti. ma negli ultimi giorni c'è qualche problema con questo servizio. io sono preoccupato per questo fatto.Ronin ha scritto:sarebbe utilissimo un elenco di marche di pannelli FV che dispongono della certificazione di reazione al fuoco...
Re: Classe reazione al fuoco moduli fotovoltaici
elenco provvisorio (in rigoroso ordine alfabetico):ingcar ha scritto:Infatti, se possibile allegare marca e modelli di moduli dotati di certificazione di reazione al fuocoRonin ha scritto:sarebbe utilissimo un elenco di marche di pannelli FV che dispongono della certificazione di reazione al fuoco...
Brandonisolare, Solsonica, Sunerg, UPsolar