Classe reazione al fuoco moduli fotovoltaici

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ingcar
Messaggi: 264
Iscritto il: ven feb 01, 2013 18:52

Classe reazione al fuoco moduli fotovoltaici

Messaggio da ingcar »

Per rispettare la guida dei VVF sul fotovoltaico ho bisogno di tetto Broof e moduli in classe di reazione al fuoco 2.

Ma una classe peggiore di 2 esiste?

Grazie
Ronin
Messaggi: 6837
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Classe reazione al fuoco moduli fotovoltaici

Messaggio da Ronin »

certo. il 95% dei moduli FV non ha alcuna certificazione di reazione al fuoco (chiaramente non classificato è peggio che classificato)
ingcar
Messaggi: 264
Iscritto il: ven feb 01, 2013 18:52

Re: Classe reazione al fuoco moduli fotovoltaici

Messaggio da ingcar »

Ronin ha scritto:certo. il 95% dei moduli FV non ha alcuna certificazione di reazione al fuoco (chiaramente non classificato è peggio che classificato)
Era quello che pensavo e che non mi volevo sentir dire!!!

Quindi nel mio caso se non ho certficato di reazione al fuoco non posso utilizzare l'accoppiamento tetto Broof-modulo classe 2 ma sono costretto a mettere pannelli EI 30 tra il modulo e la copertura!?!?
Avatar utente
ilverga
Messaggi: 2286
Iscritto il: gio ott 05, 2006 17:42
Località: prov. MI

Re: Classe reazione al fuoco moduli fotovoltaici

Messaggio da ilverga »

ingcar ha scritto:
Ronin ha scritto:certo. il 95% dei moduli FV non ha alcuna certificazione di reazione al fuoco (chiaramente non classificato è peggio che classificato)
Era quello che pensavo e che non mi volevo sentir dire!!!

Quindi nel mio caso se non ho certficato di reazione al fuoco non posso utilizzare l'accoppiamento tetto Broof-modulo classe 2 ma sono costretto a mettere pannelli EI 30 tra il modulo e la copertura!?!?
Si, in questo caso le soluzioni sono 2: Broof+FV classe1 o Froof+pannello EI 30+FV
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Ronin
Messaggi: 6837
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Classe reazione al fuoco moduli fotovoltaici

Messaggio da Ronin »

sarebbe utilissimo un elenco di marche di pannelli FV che dispongono della certificazione di reazione al fuoco...
ingcar
Messaggi: 264
Iscritto il: ven feb 01, 2013 18:52

Re: Classe reazione al fuoco moduli fotovoltaici

Messaggio da ingcar »

ilverga ha scritto:
ingcar ha scritto:
Ronin ha scritto:certo. il 95% dei moduli FV non ha alcuna certificazione di reazione al fuoco (chiaramente non classificato è peggio che classificato)
Era quello che pensavo e che non mi volevo sentir dire!!!

Quindi nel mio caso se non ho certficato di reazione al fuoco non posso utilizzare l'accoppiamento tetto Broof-modulo classe 2 ma sono costretto a mettere pannelli EI 30 tra il modulo e la copertura!?!?
Si, in questo caso le soluzioni sono 2: Broof+FV classe1 o Froof+pannello EI 30+FV
Con Broof vanno bene anche moduli in classe 2!
ingcar
Messaggi: 264
Iscritto il: ven feb 01, 2013 18:52

Re: Classe reazione al fuoco moduli fotovoltaici

Messaggio da ingcar »

Ronin ha scritto:sarebbe utilissimo un elenco di marche di pannelli FV che dispongono della certificazione di reazione al fuoco...
Infatti, se possibile allegare marca e modelli di moduli dotati di certificazione di reazione al fuoco
Gedued
Messaggi: 1
Iscritto il: gio gen 16, 2014 10:12

Re: Classe reazione al fuoco moduli fotovoltaici

Messaggio da Gedued »

Ronin ha scritto:sarebbe utilissimo un elenco di marche di pannelli FV che dispongono della certificazione di reazione al fuoco...
Voglio essere sicuro su questa garanzia. perché io sono un custome3r regolare di questi prodotti. ma negli ultimi giorni c'è qualche problema con questo servizio. io sono preoccupato per questo fatto.
Ronin
Messaggi: 6837
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Classe reazione al fuoco moduli fotovoltaici

Messaggio da Ronin »

ingcar ha scritto:
Ronin ha scritto:sarebbe utilissimo un elenco di marche di pannelli FV che dispongono della certificazione di reazione al fuoco...
Infatti, se possibile allegare marca e modelli di moduli dotati di certificazione di reazione al fuoco
elenco provvisorio (in rigoroso ordine alfabetico):
Brandonisolare, Solsonica, Sunerg, UPsolar
Rispondi