Re: Cassonetto

Nella norma da te citata, all'appendice D (D.2) c'è indicato cosa fare per determinare il Dn,e di prese d'arie non insonorizzate. In sostanza è la formula da te applicata. Poi che sia meglio usare dati di laboratorio o bibliografie anche questo è vero, ovviamente valutando la fonte!!! ah, una cosa, ...
da matteos
mar dic 17, 2013 17:11
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Deroghe per attività rumorose temporanee
Risposte: 2
Visite : 2759

Re: Deroghe per attività rumorose temporanee

Kirie e Leison ha scritto:Legge 447
Art. 6, lett. h)
da matteos
gio feb 21, 2013 18:34
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Edificio rurale_Ambiente Abitativo
Risposte: 5
Visite : 3554

Re: Edificio rurale_Ambiente Abitativo

barabba ha scritto:dovremmo considerare recettori sensibili tutti i terreni su cui in futuro si potrebbero, tramite cambio di destinazione d'uso, costruire delle abitazioni
per questo serve la previsionale di clima acustico...
da matteos
lun feb 18, 2013 17:51
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Edificio rurale_Ambiente Abitativo
Risposte: 5
Visite : 3554

Re: Edificio rurale_Ambiente Abitativo

a mio avviso si, proprio per le motivazioni che hai indicato tu, al massimo puoi non considerarlo ricettore se è attinente all'attività che stai valutando (stessa proprietà, abitazione del custode, ...)

matteo
da matteos
mer feb 13, 2013 10:06
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Definizione misure in opera
Risposte: 7
Visite : 4468

Re: Definizione misure in opera

"in opera" differenzia le norme da applicare se si devono eseguire collaudi in laboratorio o, appunto, in opera.
da matteos
mar gen 22, 2013 14:57
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: isolamento acustico standardizzato di facciata
Risposte: 3
Visite : 2928

Re: isolamento acustico standardizzato di facciata

Ma a questo punto non può essere preferibile prendere direttamente il valore più basso senza fare la media? si, è quello che ti ho detto dicendo di verificare l'elemento più debole (dove per elemento mi riferisco alla totalità della facciata). Altrimenti calcoli o verifichi tutto e poi fai la media...
da matteos
mar gen 22, 2013 12:29
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Acustica pavimenti sopraelevati
Risposte: 1
Visite : 2538

Re: Acustica pavimenti sopraelevati

Ciao, io avevo fatto dei collaudi su pavimenti sopraelevati (piedini) però su struttura in laterocemento (20+4 mi pare di ricordare è un collaudo del 2009...) comunque come risultato finale avevo un rispettabilissimo L'nw di 54 dB. I piedini erano stati desolarizzati con un qualche elemento elastico...
da matteos
mar gen 22, 2013 12:25
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: isolamento acustico standardizzato di facciata
Risposte: 3
Visite : 2928

Re: isolamento acustico standardizzato di facciata

Se sei in fase di collaudo dovrai usare più posizioni della sorgente e poi mediare logaritmicamente i risultati ottenuti. Se stai facendo una previsionale, usi la stessa tecnica, verifichi le varie facciate e fai una media logaritmica. Il fatto che ci siano o meno delle finestre è ininfluente ai fin...
da matteos
gio dic 13, 2012 08:40
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: corsi abilitativi per TCAA
Risposte: 21
Visite : 7317

Re: corsi abilitativi per TCAA

I corsi di almeno 180 ore che rispettano i requisiti previsti dall'arpav vengono conteggiati come 1 anno per i laureati e 2 anni per i diplomati, in sostanza dimezzano il percorso di "tirocinio"

C'è tutto sul sito dell'arpav, ecco il link:
Requisiti e modalità di riconoscimento

Ciao
da matteos
mar dic 04, 2012 09:23
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Sw mappe fonetiche
Risposte: 2
Visite : 3000

Re: Sw mappe fonetiche

Se è per fare una specie di intensimetria della facciata con indicazione dei punti deboli basta excel (mi pare dal 2003 in poi) ed usare i grafici "Superficie" e scegliere l'isometrica.
da matteos
mar nov 27, 2012 08:47
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Foglio di calcolo barriere acustiche
Risposte: 2
Visite : 3334

Re: Foglio di calcolo barriere acustiche

googlando si trovano gli excel di Farina e di Fossa, immagino tu li abbia già visti e comunque seguono le formule di Maekawa, Kurz Anderson & co...
da matteos
mar ott 23, 2012 14:30
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: rilievi acustici: durata fonometrie
Risposte: 2
Visite : 2863

Re: rilievi acustici: durata fonometrie

... parli di limite 60 in classe III quindi ti riferisci al periodo diurno, pertanto devi rapportare il livello su 16 ore e non 8. Come ti è già stato detto valuta il differenziale che sarà molto probabilmente non rispettato. Per quanto riguarda la durata delle misure puoi farne una da 16 ore, oppur...
da matteos
gio ott 18, 2012 08:09
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: corsi abilitativi per TCAA
Risposte: 21
Visite : 7317

Re: corsi abilitativi per TCAA

non so cosa dirti, io ho fatto il corso a Ferrara e poi tanta gavetta... sul fatto dell'inflazione del mercato è come in tutte le cose, se vuoi la qualità la paghi altrimenti ti accontenti... (vedi autocertificazioni sul rispetto dei requisiti acustici e così via) poi però non ci si deve lamentare s...
da matteos
gio ott 18, 2012 08:06
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: RAP in aderenza ad altra proprietà
Risposte: 3
Visite : 2955

Re: RAP in aderenza ad altra proprietà

Ciao, immagino che l'edificio sia esistente e tu debba fare una previsionale, magari per una ristrutturazione dell'abitazione adiacente. La prima soluzione è che tu faccia una prova sul campo del potere fonoisolante (soluzione migliore e toglie ogni dubbio), in questo caso potresti eventualmente far...
da matteos
ven ott 05, 2012 11:07
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Relazione danni da vibrazioni
Risposte: 1
Visite : 2396

Re: Relazione danni da vibrazioni

Ciao, il TCAA fa misure di rumore ambientale, mi pare che non ci sia alcun vincolo per le misure di vibrazioni (oltre ovviamente alla conoscenza della materia). Una cosa però, la serie 2631 fa riferimento alle misure di vibrazioni meccaniche relative all'esposizione umana, per la valutazione degli e...
da matteos
gio set 20, 2012 10:00
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: FAcciate bar
Risposte: 5
Visite : 3502

Re: FAcciate bar

SuperP ha scritto:gli avventori non hanno permanenza.. e i lavoratori sono soggetti alle norme sui luoghi di lavoro però
Con questa stessa tesi non dovresti provare allora nemmeno gli uffici...
da matteos
mer lug 25, 2012 09:31
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Misura in opera di isolamento acustico di ELEMENTI
Risposte: 8
Visite : 4341

Re: Misura in opera di isolamento acustico di ELEMENTI

@giotisi
esattamente quello
da matteos
mar lug 24, 2012 14:47
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Misura in opera di isolamento acustico di ELEMENTI
Risposte: 8
Visite : 4341

Re: Misura in opera di isolamento acustico di ELEMENTI

Bisognerebbe provare per vedere il metodo più comodo...
sarebbe interessante vedere se ci sono differenze tra i due metodi, perchè le vibrazioni del vetro secondo me potrebbero portare più scompensi rispetto a quelle dell'asta.
da matteos
mar lug 24, 2012 09:38
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Misura in opera di isolamento acustico di ELEMENTI
Risposte: 8
Visite : 4341

Re: Misura in opera di isolamento acustico di ELEMENTI

Si ma il micr sarebbe quindi orientato verso il vetro e posizionato su un cavalletto che in qualche maniera alterna il livello percepito dalla membrana del microfono. che dovrebbe lavorare nell'altro senso (quindi orientato verso la sorgente) Nell'altro caso, secondo me, il microfono, appoggiato ad...
da matteos
lun lug 23, 2012 18:03
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Misura in opera di isolamento acustico di ELEMENTI
Risposte: 8
Visite : 4341

Re: Misura in opera di isolamento acustico di ELEMENTI

misure degli elementi in cantieri non ne ho mai fatte, però a mio avviso dev'essere più pratico posizionare il microfono sulla normale dell'elemento che vuoi testare. In quel caso lo devi mettere a 3 mm (o minore... :shock: ) dall'elemento stesso. Non mi farei molti problemi sulla ricerca dello sche...
da matteos
ven lug 06, 2012 10:20
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Sicurezza in ambiente di lavoro
Risposte: 2
Visite : 2578

Re: Sicurezza in ambiente di lavoro

Quello che chiedi tu è espressamente indicato nel punto 5 della UNI EN ISO 9612:2011
da matteos
ven lug 06, 2012 10:16
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: consiglio isolamento
Risposte: 1
Visite : 2019

Re: consiglio isolamento

... ma a che norma ti riferisci?
da matteos
ven lug 06, 2012 10:15
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: CHI PUO FARE LE RALAZIONI DI VERIFICA REQUISITI ACUSTICI?
Risposte: 1
Visite : 2656

Re: CHI PUO FARE LE RALAZIONI DI VERIFICA REQUISITI ACUSTICI

Quando parli di "relazione senza collaudo" immagino che ti riferisca alla valutazione previsionale. In questo caso tale documento può essere firmato anche da un "non TCAA", sempre che il comune non abbia espressamente richiesto che tale relazione sia a firma di TCAA
da matteos
mer giu 13, 2012 12:27
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: ISolamento rumore da traffico
Risposte: 11
Visite : 7260

Re: ISolamento rumore da traffico

Un costruttore accorto ha fatto un intervento scegliendo tutto ciò che di migliore offriva il mercato allora non doveva scegliere i cassonetti... il valore dichiarato per i serramenti sicuro che sia per l'intero elemento e non solo per la parte vetrata? anche perchè mi pare che, "certificando&...
da matteos
ven mag 25, 2012 15:26
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Rumore bianco o rosa?
Risposte: 35
Visite : 10340

Re: Rumore bianco o rosa?

Facci sapere! io appena ho un attimo provo a farne una usando una canzone (ci sono suggerimenti?), sono troppo curioso di vedere cosa salta fuori... :D
da matteos
ven mag 25, 2012 15:11
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Rumore bianco o rosa?
Risposte: 35
Visite : 10340

Re: Rumore bianco o rosa?

ACE_of_spades ha scritto: Scusa, ma quando collaudi una parete... chi ti dice quanto valgono Y e Z?
:roll:
da matteos
ven mag 25, 2012 15:09
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Rumore bianco o rosa?
Risposte: 35
Visite : 10340

Re: Rumore bianco o rosa?

Spiegati. Quindi tu una parte tra residenze da 50 (-1;-3) collaudata con rumore rosa la consideri a norma? Come ti ho già detto, si. Per quanto riguarda i C e Ctr, se vai a vedere il punto A.3 della 717-1, vedrai che ci sono le "casistiche" di quando applicare i correttivi per avere un'id...
da matteos
ven mag 25, 2012 12:00
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Rumore bianco o rosa?
Risposte: 35
Visite : 10340

Re: Rumore bianco o rosa?

Devo provare la prossima volta a collaudare una partizione con il rumore bianco e il rosa.. e vedere l'effetto che fa.. teoricamente non cambia nulla, tu confronti un livello nell'ambiente emittente che poi sarà lo stesso, isolato dalla partizione, nell'ambiente ricevente, quindi puoi usare il tipo...
da matteos
mer mag 16, 2012 09:29
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Rumore bianco o rosa?
Risposte: 35
Visite : 10340

Re: Rumore bianco o rosa?

una parete divisoria dii una casa con Rw = 50 (-1;-3) è a norma?
per come è messa l'attuale normativa per me si
da matteos
gio mar 01, 2012 09:02
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: livello sonoro ponderato A
Risposte: 13
Visite : 3354

Re: livello sonoro ponderato A

il fatto è che tu, messe così le cose, non "utilizzi" la competenza di un "tecnico acustico", ma gli fai semplicemente firmare un documento...
inoltre una previsionale di impatto acustico non è una semplice dichiarazione di quanto rumore farà la sorgente...
da matteos
mer feb 29, 2012 14:47
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: livello sonoro ponderato A
Risposte: 13
Visite : 3354

Re: livello sonoro ponderato A

SuperP ha scritto:
gararic ha scritto:valutazione provisionale impatto acustico
attento.
se non sei tecnico competente in acustica ambientale NON puoi firmarlo.
mi hai anticipato di 2 minuti!!
L'ho chiesto proprio per quello!
da matteos
mer feb 29, 2012 10:01
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: livello sonoro ponderato A
Risposte: 13
Visite : 3354

Re: livello sonoro ponderato A

... somma logaritmica ... ma hai qualche richiesta specifica? ad esempio valutazione previsionale di impatto acustico? oppure la macchina è già installata e devi silenziarla?

ciao
da matteos
mer feb 29, 2012 08:37
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: livello sonoro ponderato A
Risposte: 13
Visite : 3354

Re: livello sonoro ponderato A

gararic ha scritto: a questo punto come posso tradurre i valori attenuati alle varie frequenze in un valore di pressione sonora dB(A)?
Sommi i contributi alle varie frequenze ed ottieni il valore totale
da matteos
mar giu 28, 2011 17:08
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Tecnico in acustica - iscritto in altra regione.
Risposte: 1
Visite : 1119

Re: Tecnico in acustica - iscritto in altra regione.

Ciao, l'iscrizione la devi fare nella regione di residenza, poi puoi esercitare su tutto il territorio nazionale.

Ciao
da matteos
gio mag 05, 2011 09:02
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Dichiarazioni del produttore
Risposte: 3
Visite : 1458

Re: Dichiarazioni del produttore

Se uso la legge di massa tolgo sempre 2 dB dal risultato. Immagino comunque tu stia parlando di facciate, perchè una divisoria a 51 realizzata nel mondo reale non ti garantirà mai 50 dB di R'w. Se sei in facciata invece vai tranquillo, una parete a 49dB avrà un'incidenza molto bassa rispetto agli el...