La ricerca ha trovato 35 risultati
- gio nov 13, 2014 18:09
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Cassonetto
- Risposte: 5
- Visite : 4600
Re: Cassonetto
Nella norma da te citata, all'appendice D (D.2) c'è indicato cosa fare per determinare il Dn,e di prese d'arie non insonorizzate. In sostanza è la formula da te applicata. Poi che sia meglio usare dati di laboratorio o bibliografie anche questo è vero, ovviamente valutando la fonte!!! ah, una cosa, ...
- mar dic 17, 2013 17:11
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Deroghe per attività rumorose temporanee
- Risposte: 2
- Visite : 2759
Re: Deroghe per attività rumorose temporanee
Art. 6, lett. h)Kirie e Leison ha scritto:Legge 447
- gio feb 21, 2013 18:34
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Edificio rurale_Ambiente Abitativo
- Risposte: 5
- Visite : 3554
Re: Edificio rurale_Ambiente Abitativo
per questo serve la previsionale di clima acustico...barabba ha scritto:dovremmo considerare recettori sensibili tutti i terreni su cui in futuro si potrebbero, tramite cambio di destinazione d'uso, costruire delle abitazioni
- lun feb 18, 2013 17:51
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Edificio rurale_Ambiente Abitativo
- Risposte: 5
- Visite : 3554
Re: Edificio rurale_Ambiente Abitativo
a mio avviso si, proprio per le motivazioni che hai indicato tu, al massimo puoi non considerarlo ricettore se è attinente all'attività che stai valutando (stessa proprietà, abitazione del custode, ...)
matteo
matteo
- mer feb 13, 2013 10:06
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Definizione misure in opera
- Risposte: 7
- Visite : 4468
Re: Definizione misure in opera
"in opera" differenzia le norme da applicare se si devono eseguire collaudi in laboratorio o, appunto, in opera.
- mar gen 22, 2013 14:57
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: isolamento acustico standardizzato di facciata
- Risposte: 3
- Visite : 2928
Re: isolamento acustico standardizzato di facciata
Ma a questo punto non può essere preferibile prendere direttamente il valore più basso senza fare la media? si, è quello che ti ho detto dicendo di verificare l'elemento più debole (dove per elemento mi riferisco alla totalità della facciata). Altrimenti calcoli o verifichi tutto e poi fai la media...
- mar gen 22, 2013 12:29
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Acustica pavimenti sopraelevati
- Risposte: 1
- Visite : 2538
Re: Acustica pavimenti sopraelevati
Ciao, io avevo fatto dei collaudi su pavimenti sopraelevati (piedini) però su struttura in laterocemento (20+4 mi pare di ricordare è un collaudo del 2009...) comunque come risultato finale avevo un rispettabilissimo L'nw di 54 dB. I piedini erano stati desolarizzati con un qualche elemento elastico...
- mar gen 22, 2013 12:25
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: isolamento acustico standardizzato di facciata
- Risposte: 3
- Visite : 2928
Re: isolamento acustico standardizzato di facciata
Se sei in fase di collaudo dovrai usare più posizioni della sorgente e poi mediare logaritmicamente i risultati ottenuti. Se stai facendo una previsionale, usi la stessa tecnica, verifichi le varie facciate e fai una media logaritmica. Il fatto che ci siano o meno delle finestre è ininfluente ai fin...
- gio dic 13, 2012 08:40
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: corsi abilitativi per TCAA
- Risposte: 21
- Visite : 7317
Re: corsi abilitativi per TCAA
I corsi di almeno 180 ore che rispettano i requisiti previsti dall'arpav vengono conteggiati come 1 anno per i laureati e 2 anni per i diplomati, in sostanza dimezzano il percorso di "tirocinio"
C'è tutto sul sito dell'arpav, ecco il link:
Requisiti e modalità di riconoscimento
Ciao
C'è tutto sul sito dell'arpav, ecco il link:
Requisiti e modalità di riconoscimento
Ciao
- mar dic 04, 2012 09:23
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Sw mappe fonetiche
- Risposte: 2
- Visite : 3000
Re: Sw mappe fonetiche
Se è per fare una specie di intensimetria della facciata con indicazione dei punti deboli basta excel (mi pare dal 2003 in poi) ed usare i grafici "Superficie" e scegliere l'isometrica.
- mar nov 27, 2012 08:47
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Foglio di calcolo barriere acustiche
- Risposte: 2
- Visite : 3334
Re: Foglio di calcolo barriere acustiche
googlando si trovano gli excel di Farina e di Fossa, immagino tu li abbia già visti e comunque seguono le formule di Maekawa, Kurz Anderson & co...
- mar ott 23, 2012 14:30
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: rilievi acustici: durata fonometrie
- Risposte: 2
- Visite : 2863
Re: rilievi acustici: durata fonometrie
... parli di limite 60 in classe III quindi ti riferisci al periodo diurno, pertanto devi rapportare il livello su 16 ore e non 8. Come ti è già stato detto valuta il differenziale che sarà molto probabilmente non rispettato. Per quanto riguarda la durata delle misure puoi farne una da 16 ore, oppur...
- gio ott 18, 2012 08:09
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: corsi abilitativi per TCAA
- Risposte: 21
- Visite : 7317
Re: corsi abilitativi per TCAA
non so cosa dirti, io ho fatto il corso a Ferrara e poi tanta gavetta... sul fatto dell'inflazione del mercato è come in tutte le cose, se vuoi la qualità la paghi altrimenti ti accontenti... (vedi autocertificazioni sul rispetto dei requisiti acustici e così via) poi però non ci si deve lamentare s...
- gio ott 18, 2012 08:06
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: RAP in aderenza ad altra proprietà
- Risposte: 3
- Visite : 2955
Re: RAP in aderenza ad altra proprietà
Ciao, immagino che l'edificio sia esistente e tu debba fare una previsionale, magari per una ristrutturazione dell'abitazione adiacente. La prima soluzione è che tu faccia una prova sul campo del potere fonoisolante (soluzione migliore e toglie ogni dubbio), in questo caso potresti eventualmente far...
- ven ott 05, 2012 11:07
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Relazione danni da vibrazioni
- Risposte: 1
- Visite : 2396
Re: Relazione danni da vibrazioni
Ciao, il TCAA fa misure di rumore ambientale, mi pare che non ci sia alcun vincolo per le misure di vibrazioni (oltre ovviamente alla conoscenza della materia). Una cosa però, la serie 2631 fa riferimento alle misure di vibrazioni meccaniche relative all'esposizione umana, per la valutazione degli e...
- gio set 20, 2012 10:00
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: FAcciate bar
- Risposte: 5
- Visite : 3502
Re: FAcciate bar
Con questa stessa tesi non dovresti provare allora nemmeno gli uffici...SuperP ha scritto:gli avventori non hanno permanenza.. e i lavoratori sono soggetti alle norme sui luoghi di lavoro però
- mer lug 25, 2012 09:31
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Misura in opera di isolamento acustico di ELEMENTI
- Risposte: 8
- Visite : 4341
Re: Misura in opera di isolamento acustico di ELEMENTI
@giotisi
esattamente quello
esattamente quello
- mar lug 24, 2012 14:47
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Misura in opera di isolamento acustico di ELEMENTI
- Risposte: 8
- Visite : 4341
Re: Misura in opera di isolamento acustico di ELEMENTI
Bisognerebbe provare per vedere il metodo più comodo...
sarebbe interessante vedere se ci sono differenze tra i due metodi, perchè le vibrazioni del vetro secondo me potrebbero portare più scompensi rispetto a quelle dell'asta.
sarebbe interessante vedere se ci sono differenze tra i due metodi, perchè le vibrazioni del vetro secondo me potrebbero portare più scompensi rispetto a quelle dell'asta.
- mar lug 24, 2012 09:38
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Misura in opera di isolamento acustico di ELEMENTI
- Risposte: 8
- Visite : 4341
Re: Misura in opera di isolamento acustico di ELEMENTI
Si ma il micr sarebbe quindi orientato verso il vetro e posizionato su un cavalletto che in qualche maniera alterna il livello percepito dalla membrana del microfono. che dovrebbe lavorare nell'altro senso (quindi orientato verso la sorgente) Nell'altro caso, secondo me, il microfono, appoggiato ad...
- lun lug 23, 2012 18:03
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Misura in opera di isolamento acustico di ELEMENTI
- Risposte: 8
- Visite : 4341
Re: Misura in opera di isolamento acustico di ELEMENTI
misure degli elementi in cantieri non ne ho mai fatte, però a mio avviso dev'essere più pratico posizionare il microfono sulla normale dell'elemento che vuoi testare. In quel caso lo devi mettere a 3 mm (o minore... :shock: ) dall'elemento stesso. Non mi farei molti problemi sulla ricerca dello sche...
- ven lug 06, 2012 10:20
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Sicurezza in ambiente di lavoro
- Risposte: 2
- Visite : 2578
Re: Sicurezza in ambiente di lavoro
Quello che chiedi tu è espressamente indicato nel punto 5 della UNI EN ISO 9612:2011
- ven lug 06, 2012 10:16
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: consiglio isolamento
- Risposte: 1
- Visite : 2019
Re: consiglio isolamento
... ma a che norma ti riferisci?
- ven lug 06, 2012 10:15
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: CHI PUO FARE LE RALAZIONI DI VERIFICA REQUISITI ACUSTICI?
- Risposte: 1
- Visite : 2656
Re: CHI PUO FARE LE RALAZIONI DI VERIFICA REQUISITI ACUSTICI
Quando parli di "relazione senza collaudo" immagino che ti riferisca alla valutazione previsionale. In questo caso tale documento può essere firmato anche da un "non TCAA", sempre che il comune non abbia espressamente richiesto che tale relazione sia a firma di TCAA
- mer giu 13, 2012 12:27
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: ISolamento rumore da traffico
- Risposte: 11
- Visite : 7260
Re: ISolamento rumore da traffico
Un costruttore accorto ha fatto un intervento scegliendo tutto ciò che di migliore offriva il mercato allora non doveva scegliere i cassonetti... il valore dichiarato per i serramenti sicuro che sia per l'intero elemento e non solo per la parte vetrata? anche perchè mi pare che, "certificando&...
- ven mag 25, 2012 15:26
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Rumore bianco o rosa?
- Risposte: 35
- Visite : 10340
Re: Rumore bianco o rosa?
Facci sapere! io appena ho un attimo provo a farne una usando una canzone (ci sono suggerimenti?), sono troppo curioso di vedere cosa salta fuori...
- ven mag 25, 2012 15:11
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Rumore bianco o rosa?
- Risposte: 35
- Visite : 10340
Re: Rumore bianco o rosa?
ACE_of_spades ha scritto: Scusa, ma quando collaudi una parete... chi ti dice quanto valgono Y e Z?
- ven mag 25, 2012 15:09
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Rumore bianco o rosa?
- Risposte: 35
- Visite : 10340
Re: Rumore bianco o rosa?
Spiegati. Quindi tu una parte tra residenze da 50 (-1;-3) collaudata con rumore rosa la consideri a norma? Come ti ho già detto, si. Per quanto riguarda i C e Ctr, se vai a vedere il punto A.3 della 717-1, vedrai che ci sono le "casistiche" di quando applicare i correttivi per avere un'id...
- ven mag 25, 2012 12:00
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Rumore bianco o rosa?
- Risposte: 35
- Visite : 10340
Re: Rumore bianco o rosa?
Devo provare la prossima volta a collaudare una partizione con il rumore bianco e il rosa.. e vedere l'effetto che fa.. teoricamente non cambia nulla, tu confronti un livello nell'ambiente emittente che poi sarà lo stesso, isolato dalla partizione, nell'ambiente ricevente, quindi puoi usare il tipo...
- mer mag 16, 2012 09:29
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Rumore bianco o rosa?
- Risposte: 35
- Visite : 10340
Re: Rumore bianco o rosa?
per come è messa l'attuale normativa per me siuna parete divisoria dii una casa con Rw = 50 (-1;-3) è a norma?
- gio mar 01, 2012 09:02
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: livello sonoro ponderato A
- Risposte: 13
- Visite : 3354
Re: livello sonoro ponderato A
il fatto è che tu, messe così le cose, non "utilizzi" la competenza di un "tecnico acustico", ma gli fai semplicemente firmare un documento...
inoltre una previsionale di impatto acustico non è una semplice dichiarazione di quanto rumore farà la sorgente...
inoltre una previsionale di impatto acustico non è una semplice dichiarazione di quanto rumore farà la sorgente...
- mer feb 29, 2012 14:47
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: livello sonoro ponderato A
- Risposte: 13
- Visite : 3354
Re: livello sonoro ponderato A
mi hai anticipato di 2 minuti!!SuperP ha scritto:attento.gararic ha scritto:valutazione provisionale impatto acustico
se non sei tecnico competente in acustica ambientale NON puoi firmarlo.
L'ho chiesto proprio per quello!
- mer feb 29, 2012 10:01
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: livello sonoro ponderato A
- Risposte: 13
- Visite : 3354
Re: livello sonoro ponderato A
... somma logaritmica ... ma hai qualche richiesta specifica? ad esempio valutazione previsionale di impatto acustico? oppure la macchina è già installata e devi silenziarla?
ciao
ciao
- mer feb 29, 2012 08:37
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: livello sonoro ponderato A
- Risposte: 13
- Visite : 3354
Re: livello sonoro ponderato A
Sommi i contributi alle varie frequenze ed ottieni il valore totalegararic ha scritto: a questo punto come posso tradurre i valori attenuati alle varie frequenze in un valore di pressione sonora dB(A)?
- mar giu 28, 2011 17:08
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Tecnico in acustica - iscritto in altra regione.
- Risposte: 1
- Visite : 1119
Re: Tecnico in acustica - iscritto in altra regione.
Ciao, l'iscrizione la devi fare nella regione di residenza, poi puoi esercitare su tutto il territorio nazionale.
Ciao
Ciao
- gio mag 05, 2011 09:02
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Dichiarazioni del produttore
- Risposte: 3
- Visite : 1458
Re: Dichiarazioni del produttore
Se uso la legge di massa tolgo sempre 2 dB dal risultato. Immagino comunque tu stia parlando di facciate, perchè una divisoria a 51 realizzata nel mondo reale non ti garantirà mai 50 dB di R'w. Se sei in facciata invece vai tranquillo, una parete a 49dB avrà un'incidenza molto bassa rispetto agli el...