La ricerca ha trovato 280 risultati

da argonauta
mar ago 20, 2024 14:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno in locale esterno e resistenza al fuoco
Risposte: 3
Visite : 843

Re: Gruppo elettrogeno in locale esterno e resistenza al fuoco

Grazie ad entrambi!
Anche a me sembra un refuso: sentirò cosa ne pensano al Comando VVF
da argonauta
lun ago 19, 2024 12:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno in locale esterno e resistenza al fuoco
Risposte: 3
Visite : 843

Gruppo elettrogeno in locale esterno e resistenza al fuoco

Salve,
mi trovo nella situazione di andare in SCIA per un gruppo elettrogeno da 40 kW, installato in un locale esterno (cabina in c.a., adiacente a capannone, ma strutturalmente indipendente).
Non trovo coerenza tra le prescrizioni in titolo II ("gruppi >50kW"), capo III del D.M. 13 luglio 2011 che ...
da argonauta
lun feb 13, 2017 14:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Punto 65 Palestre.
Risposte: 12
Visite : 8083

Re: Punto 65 Palestre.

Grazie ad entrambi.
Confermo che il DM 18/03/1996 prevede l'utilizzo temporaneo degli impianti sportivi per manifestazioni, purchè si rispettino anche i requisiti per i locali di pubblico spettacolo, all'articolo 12.

Ho poi verificato che in ogni caso l'utilizzo della palestra per manifestazioni ...
da argonauta
ven feb 10, 2017 18:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Punto 65 Palestre.
Risposte: 12
Visite : 8083

Re: Punto 65 Palestre.

Riprendo questo vecchio post per chiedere lumi su un aspetto.

Nel caso di una palestra scolastica (ricompresa nell'attività 67 scuole e dotata di CPI) che si vuole destinare anche ad attività sportive con accesso al pubblico maggiore di 200 persone (attività 65.C), come si deve procedere dal punto ...
da argonauta
gio lug 21, 2016 11:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione di conformità 37/08 - allegati
Risposte: 3
Visite : 1697

Re: Dichiarazione di conformità 37/08 - allegati

Per come la vedo io è buona norma prevedere che l'installatore rilasci sempre gli as-built a fine lavori (e retribuire tale attività con apposito prezzo di computo): questo per far sì che l'impianto sia corredato della documentazione aggiornata e necessaria all'uso e manutezione.

Generalmente gli ...
da argonauta
lun apr 11, 2016 17:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Collari termoespandenti su pareti REI
Risposte: 10
Visite : 6533

Re: Collari termoespandenti su pareti REI

Molto bene, grazie per l'aiuto!
da argonauta
lun apr 11, 2016 17:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Collari termoespandenti su pareti REI
Risposte: 10
Visite : 6533

Re: Collari termoespandenti su pareti REI

Riesumo questo vecchio thread.
Come ci si comporta con l'attraversamento di pareti REI di tubi multistrato?
Presumo si considerino come materiali plastici e vadano ripristinati con gli appositi collari per tubazioni in materiale plastico.

Per quanto riguarda i diametri: si può applicare l'eccezione ...
da argonauta
mar mar 15, 2016 15:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia antincendio in mancanza di amministratore
Risposte: 9
Visite : 2531

Re: Scia antincendio in mancanza di amministratore

Se non c'è amministratore credo che rispondete tutti in modo solidale.

Esatto, una sanzione a testa.
Il primo riferimento sanzionatorio strettametne legato alla prevenzione incendi che mi viene in mente è Art. 20 del D.Lgs 139/06.
Ma poi entrano in gioco sanzioni comunali, in merito al TU ...
da argonauta
mar mar 15, 2016 15:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia antincendio in mancanza di amministratore
Risposte: 9
Visite : 2531

Re: Scia antincendio in mancanza di amministratore

Ciao,
come al solito, gli aspetti di responsabilità sono abbastanza complessi.
Ritengo comunque che la persona che possa darvi le risposte più esaurienti sia il tecnico antincendio che vi ha preparato la documentazione e che conosce il caso.
Prova a sentirlo e poi magari ci si confronta su quanto ti ...
da argonauta
mer feb 17, 2016 18:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo capacità vasca antincendio
Risposte: 13
Visite : 13539

Re: Calcolo capacità vasca antincendio


Se utilizzi EC per il calcolo delle reti, puoi vedere che prevede la definizione dell'area favorita e di quella sfavorita, si calcolano entrambe, e poi una volta scelta la pompa, viene fuori la capacità della riserva idrica che soddisfa le esigenze di entrambe le aree per il tempo stabilito ...
da argonauta
lun nov 09, 2015 17:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ
Risposte: 11
Visite : 3005

Re: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ

cecco71 ha scritto: 2. al Comando non rilasciano copia delle certificazioni allegate alla originaria richiesta di CPI
Molto molto strano.
Fai richiesta di accesso agli atti (o meglio falla fare al titolare della pratica) e se trovi qualcosa di utile fatti fare le fotocopie (o fotografa).
da argonauta
mer set 16, 2015 17:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Come derogare alle rinnovabili DLGS 28/11
Risposte: 51
Visite : 17568

Re: Come derogare alle rinnovabili DLGS 28/11

la deroga è illegittima. e anche tecnicamente inaccettabile, andando contro l'evidenza (una caldaia a biomassa non ha alcuna difficoltà ad alimentare ad alta temperatura le termostrisce, integrando i generatori a metano)

Certo, ma una caldaia a biomassa costa, richiede una centrale termica, un ...
da argonauta
mer set 16, 2015 16:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Come derogare alle rinnovabili DLGS 28/11
Risposte: 51
Visite : 17568

Re: Come derogare alle rinnovabili DLGS 28/11

SuperP ha scritto:P
Capisco da progettista che mettere FER per un capannone di questo tipo sono soldi buttati
Speriamo che prima o poi lo capisca anche il legislatore...
da argonauta
mar set 08, 2015 17:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scelta categorie
Risposte: 2
Visite : 1297

Re: Scelta categorie

Terminus ha scritto: in caso di diretta comunicazione dei locali, le potenze termiche si sommano.
Io ho ragionato esattamente in questi termini, quindi via di categoria C!
Grazie mille per il confronto.
da argonauta
lun set 07, 2015 16:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scelta categorie
Risposte: 2
Visite : 1297

Scelta categorie

Salve,
devo capire se un'attività 74 (produzione calore) ricade in categoria B o C (ed ho due pareri contrastanti da parte di due funzionari VVF)

Illustro la situazione con un esempio:
compartimento 1: aerotermi a gas riscaldamento per 400 kW
compartimento 2: aerotermi a gas riscaldamento per 400 ...
da argonauta
mer ago 05, 2015 09:00
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Strutture prefabbricate in legno
Risposte: 9
Visite : 7440

Re: Strutture prefabbricate in legno

vedere l'indiscriminata prescrizione dei 48dB senza riguardo al clima acustico della zona in cui è ubicata, è esempio lampante di come il DPCM non funziona

Pienamente d'accordo.
In ogni caso se si trova un'amministraizone competente, in grado di assumersi qualche responsabilità ed una ...
da argonauta
lun lug 13, 2015 12:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Elettropompe antincendio UNI 11292/2008
Risposte: 7
Visite : 3225

Re: Elettropompe antincendio UNI 11292/2008

Grazie mille Tom!
Ho visto anche il TR ma non dice granchè, pur ammettendo le vertical turbine.
Ciò che vorrei capire è quale siano i vantaggi di questa tecnologia, a parte il minore costo.

No rischio allagamenti.
Ingombro interrato minore.
Facilità di ventilazione/raffreddamento.
Più facile ...
da argonauta
ven lug 10, 2015 18:51
Forum: Regione Piemonte
Argomento: Ace a 59 €
Risposte: 51
Visite : 66055

Re: Ace a 59 €

mat ha scritto: chi non applica tale iter non è né più furbo né più avveduto degli altri, è solo un disonesto.
Concordo.
Ed aggiungo che, in un paese civile, i disonesti sarebbero esclusi dal mercato e dalla società, mentre qui sono tutelati più degli onesti.
da argonauta
ven lug 10, 2015 11:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Elettropompe antincendio UNI 11292/2008
Risposte: 7
Visite : 3225

Re: Elettropompe antincendio UNI 11292/2008

Riprendo il post:
la 12845 dice che "Laddove è possibile si devono utilizzare pompe centrifughe ad asse orizzontale".
Molti costruttori stanno ora proponendo le pompe di tipo "vertical turbine", principalmente per ragione di costo e semplicità di installazione, in sostituzione della pompa centrifuga ...
da argonauta
mar giu 16, 2015 11:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vibrazioni impianto acqua sanitaria
Risposte: 8
Visite : 6801

Re: Vibrazioni impianto acqua sanitaria

Aggiornamento della situazione.
Seguendo il consiglio di rickyguicks ho contatto il produttore del riduttore di pressione, il quale mi ha confermato che in talune condizioni di lavoro la cartuccia del riduttore può dare origini a vibrazioni.
La soluzione è utilizzare una cartuccia con una taratura ...
da argonauta
gio mag 28, 2015 19:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubazioni antincendio
Risposte: 7
Visite : 2724

Re: Tubazioni antincendio

Metti controtubo sul muro, così da salvaguardare la tubazione da movimenti differenziali/sisma o sollecitazioni per vibrazioni

Riprendo la questione attraversamenti.
Il problema è il "solito" ingresso dell'anello antincendio all'interno della struttura: arriva la tubazione interrata in ...
da argonauta
ven mag 22, 2015 11:01
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Distanza valvola di intercettazione esterna
Risposte: 8
Visite : 5622

Re: Distanza valvola di intercettazione esterna

Diciamo che se lo sportello non fosse chiuso a chiave...(non credo di avere quest'obbligo in quanto la cassetta si trova nel cortile del condominio e trattasi di utenza condominiale e non privata.


In un altro caso (impianto industriale con vari forni a gas) i VVF hanno imposto che gli sportelli ...
da argonauta
gio mag 21, 2015 08:40
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Distanza valvola di intercettazione esterna
Risposte: 8
Visite : 5622

Re: Distanza valvola di intercettazione esterna

Esperienza personale di progetti presentati al comando VVF: ok valvola fuori dal vano contatore con idonea cartellonistica.
Ma, in un caso (scuola), mi hanno prescritto anche la valvola al di fuori della centrale termica.

Per quanto riguarda il posizionamento della valvola all'interno del vano ...
da argonauta
mar mag 12, 2015 15:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vibrazioni impianto acqua sanitaria
Risposte: 8
Visite : 6801

Re: Vibrazioni impianto acqua sanitaria

rickyguicks ha scritto:A mio avviso sarebbe interessante sapere il parere del produttore del riduttore prima di prenderne un altro.
R.
Ok, provo a sentire il produttore e se mi risponde ve lo indico qui.
da argonauta
lun mag 11, 2015 16:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vibrazioni impianto acqua sanitaria
Risposte: 8
Visite : 6801

Re: Vibrazioni impianto acqua sanitaria

Grazie a tutti per le esperienze!
Ritengo proprio che sia un problema di "incompatibilità" tra riduttore e impianto e rete acquedotto (infatti in alcuni periodi del giorno il fenomeno non si manifesta): seguendo il consiglio di giobibo proverò a farne installare uno di un produttore diverso ...
da argonauta
lun mag 11, 2015 08:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vibrazioni impianto acqua sanitaria
Risposte: 8
Visite : 6801

Vibrazioni impianto acqua sanitaria

Salve,
in seguito a ristrutturazione di una unità immobiliare, si è sostituito l'allacciamento all'acquedotto esistente.
In sostanza nuovo tubo polietilene interrato dn25 che entra nel "locale tecnico" dove è stato installato un nuovo riduttore di pressione. Poi ci si allaccia all'impianto esistente ...
da argonauta
mar apr 28, 2015 09:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Messa a norma di impianti
Risposte: 42
Visite : 10185

Re: Messa a norma di impianti


Sulla completezza del documento, lasciamo perdere...

(direi = ??)

Quando poi saltano fuori i casini, sulla completezza del documento ci si specula molto.
L'installatore ha solo installato la valvola per la prova a pressione e svolto la prova?
Scriverà questo nella DICO e allegherà uno schema di ...
da argonauta
mer apr 22, 2015 17:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Messa a norma di impianti
Risposte: 42
Visite : 10185

Re: Messa a norma di impianti

L'installatore è irreperibile (e se anche fosse recuperabile credo non abbia alcun interesse a firmare alcunchè), mentre l'impianto è stato realizzato nel 2010 e quindi no diri.

Di fatto c'è un impianto nuovo, ma non a norma...
e pensare che ogni volta che sottolineo ai clienti la necessità di ...
da argonauta
mer apr 22, 2015 09:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Messa a norma di impianti
Risposte: 42
Visite : 10185

Re: Messa a norma di impianti

Mi riallaccio alla questione.
Un impianto realizzato secondo le norme tecniche, anche da installatore abilitato, ma privo di dichiarazione di conformità è a norma?

La questione nasce su un impianto realizzato da ditta abilitata che è fallita dopo aver completato i lavori ma senza aver rilasciato la ...
da argonauta
gio feb 26, 2015 08:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Costo Equo
Risposte: 47
Visite : 11816

Re: Costo Equo

SimoneBaldini ha scritto: Gli aggiornamenti li hai dentro al costo orario come il meccanico ha dentro le sue atrezzature.
Esatto!
Quindi li imputi al cliente, non direttamente, ma all'interno del costo orario.
Mi pareva fosse passato il messaggio che l'aggiornamento uno se lo fa per cultura personale... :wink:
da argonauta
mer feb 25, 2015 15:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Costo Equo
Risposte: 47
Visite : 11816

Re: Costo Equo

gararic ha scritto: non è corretto imputare al cliente lo studio delle normative, l'aggiornamento del software etc etc
perchè non è corretto?
a chi li imputi i costi per il funzionamento dello studio?
da argonauta
mar feb 17, 2015 16:41
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: D.M. 12/04/1996 - Interpretazioni
Risposte: 3
Visite : 1976

Re: D.M. 12/04/1996 - Interpretazioni

Mimmo_510859D ha scritto:Tuttavia, diversi colleghi sostengono, invece, che la copertura del 15 % anche come somma di lunghezze di pareti
anche i comandi dei VVF con cui ho avuto a che fare finora. :wink:
da argonauta
mar feb 17, 2015 16:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di rilevazione gas
Risposte: 10
Visite : 2788

Re: Impianto di rilevazione gas

Mi intrometto per ampliare il discorso....come vi comportate con l'impianto di illuminazione d'emergenza? Lo considerate un impianto da asseverare in fase di rinnovo?

Io semplicemente verifico che l'impianto di illuminazione di sicurezza o l'impianto di rivelazione fughe gas (previsto o meno nel ...
da argonauta
lun feb 16, 2015 15:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Superficie lorda compartimento più piani
Risposte: 3
Visite : 2936

Re: Superficie lorda compartimento più piani


Per quanto riguarda l'assoggettabilità alla attività 70 sentirò il comando VVF, perchè il deposito ha superficie inferiore ai 1000 mq, ma comunica tramite strutture e porte REI con locali a destinazione d'uso diversa: l'interpretazione che a suo tempo avevo avuto da un funzionario era che se c'è ...
da argonauta
lun feb 16, 2015 08:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Superficie lorda compartimento più piani
Risposte: 3
Visite : 2936

Re: Superficie lorda compartimento più piani

Grazie mille Terminus!
Nel caso in esame il solaio avrebbe caratteristiche EI sufficienti per considerare i due piani separati ai fini antincendio, ma le strutture portanti in acciaio sicuramente non mi garantiscono abbastanza resistenza, pertanto ho considerato il CI sulla superficie inferiore ...
da argonauta
sab feb 14, 2015 12:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Superficie lorda compartimento più piani
Risposte: 3
Visite : 2936

Superficie lorda compartimento più piani

Chiedo un chiarimento sul calcolo della superifice lorda dei compartimenti (DM 30/11/1983).
"1.13. Superficie lorda di un compartimento: Superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento."

Esempio:
edificio di due piani, terra e primo
dimensione in ...
da argonauta
gio gen 08, 2015 09:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Responsabile procedimenti antincendio attività scuola
Risposte: 15
Visite : 4009

Re: Responsabile procedimenti antincendio attività scuola

A me è capitato che una pratica intestata al dirigente scolastico sia stata volturata al sindaco, su indicazione dei VVF.
Non mi pare abbiano citato circolari a riguardo, ma mi pare che ciò sia dovuto al fatto che il sindaco è il "responsabile" della sicurezza degli edifici comunali ed ha potere ...
da argonauta
lun nov 24, 2014 15:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: calcola perdite di carico su idrante soprasuolo
Risposte: 12
Visite : 6611

Re: calcola perdite di carico su idrante soprasuolo

Riassunto:
per UNI 45 e naspi -> devo garantire una pressione all'ingresso idrante (ciò che succede poi non mi interessa).
utilizzo il k della lancia per capire la portata e dimensionare l'accumulo.

per UNI 70 devo garantire pressione all'USCITA quindi devo sapere quanto perde l'idrante, oppure se ...
da argonauta
mar nov 18, 2014 16:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cpi precedente al dpr 151
Risposte: 7
Visite : 2370

Re: cpi precedente al dpr 151

Grazie mille!
da argonauta
mar nov 18, 2014 11:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cpi precedente al dpr 151
Risposte: 7
Visite : 2370

Re: cpi precedente al dpr 151


CPI+DIA = è come se si fosse presentata la SCIA di oggi, quindi il rinnovo va a 5 anni (o 10) dal DPR 151/11 (07/10/2016)


Questo lo si evince dalla circolare 0013061 del 6/10/2011, giusto?
Quindi chi ha fatto richiesta CPI nel 2009 gode di anni "bonus" di durata del CPI, rispetto ai 5 anni del ...
da argonauta
lun nov 10, 2014 08:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cavi telecom in autorimessa -> casseriamo?
Risposte: 6
Visite : 2180

Re: cavi telecom in autorimessa -> casseriamo?

christian619 ha scritto: esagero?
da argonauta
gio nov 06, 2014 16:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte senza documentazione di accompagnamento
Risposte: 6
Visite : 2312

Re: Porte senza documentazione di accompagnamento

Terminus ha scritto:Se sono seri, senza compenso.
Allora temo di non aver trovato produttori seri finora :lol:
da argonauta
mar ott 28, 2014 18:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riqualifichiamo gli edifici esistenti.. ecco come
Risposte: 84
Visite : 18323

Re: Riqualifichiamo gli edifici esistenti.. ecco come


Giretto domenicale.. [/i]

L'anno scorso sono andato a vedere un passivhaus dalle parti di Conegliano.
Mi ricordo alcuni aspetti:
- il dettaglio degli elaborati progettuali edili
- il costo di costruzione che è stato stimato in +10% rispetto ad un edificio classe A casaclima
- l'attenzione al ...
da argonauta
ven set 12, 2014 18:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Novità Albo Periti 2015
Risposte: 9
Visite : 3643

Re: Novità Albo Periti 2015

tutor7 ha scritto:Siam già troppi ingegneri, meno male che metton dei paletti!
ahahahahahah
i paletti andrebbero messi a scuola, dalle elementari in poi... metterli alla fine del percorso è solo un incentivo alla disoccupazione.
da argonauta
mer lug 02, 2014 16:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Portoni REI scorrevoli con ampolla termica
Risposte: 2
Visite : 1399

Portoni REI scorrevoli con ampolla termica

In un'attività soggetta a controllo dei VVF vi sono dei portoni REI 120 tra due compartimenti.
Per esigenze lavorative i portoni devono rimanere aperti, ma ovviamente devono chiudersi automaticamente in caso di incendio.
Il produttore propone un portone dotato di ampolla termica a rottura a 68°C che ...
da argonauta
ven giu 27, 2014 10:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifica protezione da scariche atmosferiche
Risposte: 5
Visite : 2330

Re: Verifica protezione da scariche atmosferiche

Inoltre nuova valutazione ogni volta che cambia la normativa...
da argonauta
mar giu 24, 2014 16:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Responsabile procedimenti antincendio attività scuola
Risposte: 15
Visite : 4009

Re: Responsabile procedimenti antincendio attività scuola


Tutto ciò che concerne la gestione degli immobili e delle attività è in capo al Dirigente scolastico, quindi anche la sorveglianza su eventuali limitazioni d'uso, stabilite nella pratica di prevenzione incendi.

Grazie Terminus.
Ti confermo che i VVF sono d'accordo con questa interpretazione... i ...
da argonauta
lun giu 23, 2014 15:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Responsabile procedimenti antincendio attività scuola
Risposte: 15
Visite : 4009

Re: Responsabile procedimenti antincendio attività scuola


Quindi le direzioni didattiche e simili, non hanno titolarità sulle pratiche autorizzative e sono dei meri utilizzatori.

Confermo la prassi.
Come fa il titolare dell'attività (es: sindaco) a far rispettare le misure gestionali antincendio? (es: controllo carico incendio, corretto utilizzo dei ...
da argonauta
mer giu 04, 2014 17:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ascensore antincendio
Risposte: 9
Visite : 2781

Re: Ascensore antincendio

christian619 ha scritto: - come garantire l'alimentazione elettica di ermegenza? L'UPS va bene?
Sicuramento NON va bene un semplice UPS... al limite ci vuole un soccorritore.