Problema risolto!
Ho sostituito il vecchio comando Caleffi 630102 a 2 fili (fuori produzione e reperibile solo ad un costo folle)
con il Caleffi 630112 a 4 fili, collegando solo i due fili blu e marrone come nel vecchio e isolando gli altri due.
La sostituzione del comando è plug&play e non serve ...
La ricerca ha trovato 2 risultati
- lun mar 10, 2025 09:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema valvola di zona e relativo comando
- Risposte: 1
- Visite : 583
- gio mar 06, 2025 10:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema valvola di zona e relativo comando
- Risposte: 1
- Visite : 583
Problema valvola di zona e relativo comando
Buongiorno,
da qualche settimana ho un problema all'impianto del piano superiore della mia abitazione.
Nonostante il superamento della temperatura impostata da termostato, i caloriferi continuano a scaldare.
Si sentono dei continui "click" provenire dal comando elettrotermico (Caleffi 630102) della ...
da qualche settimana ho un problema all'impianto del piano superiore della mia abitazione.
Nonostante il superamento della temperatura impostata da termostato, i caloriferi continuano a scaldare.
Si sentono dei continui "click" provenire dal comando elettrotermico (Caleffi 630102) della ...