La ricerca ha trovato 2 risultati

da Marc76
lun mar 10, 2025 09:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema valvola di zona e relativo comando
Risposte: 1
Visite : 583

Re: Problema valvola di zona e relativo comando

Problema risolto!
Ho sostituito il vecchio comando Caleffi 630102 a 2 fili (fuori produzione e reperibile solo ad un costo folle)
con il Caleffi 630112 a 4 fili, collegando solo i due fili blu e marrone come nel vecchio e isolando gli altri due.

La sostituzione del comando è plug&play e non serve ...
da Marc76
gio mar 06, 2025 10:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema valvola di zona e relativo comando
Risposte: 1
Visite : 583

Problema valvola di zona e relativo comando

Buongiorno,

da qualche settimana ho un problema all'impianto del piano superiore della mia abitazione.
Nonostante il superamento della temperatura impostata da termostato, i caloriferi continuano a scaldare.
Si sentono dei continui "click" provenire dal comando elettrotermico (Caleffi 630102) della ...