- lun apr 11, 2016 09:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
- Risposte: 170
- Visite : 36820
Re: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
... fa un pò tenerezza rileggere queste discussioni del 2011; sembra passato un secolo ! La casa è stata (finalmente) venduta, ma l'acquirente non è ancora potuto entrare perchè non ha ancora completato gli esterni... Io ho fatto un pò di rilievi durante l'inverno 2014, quando non c'era ancora l'imp...
- lun dic 24, 2012 22:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori caldi sopra e freddi sotto: Inversione tubazioni?
- Risposte: 9
- Visite : 9004
Re: Radiatori caldi sopra e freddi sotto: Inversione tubazio
Secondo me il senso delle tubazioni c'entra poco con il tuo problema; se hai il radiatore caldo in alto e freddo in basso, hai poca circolazione che può dipendere: a) dalle valvole termostatiche che non aprono completamente, o regolate troppo basse. b) presenza di aria nel circuito (sfiatare-sfiatar...
- sab ago 25, 2012 16:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
- Risposte: 170
- Visite : 36820
- sab ago 25, 2012 15:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
- Risposte: 170
- Visite : 36820
Re: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
Vedi Esa, io non sono un talebano della VMC , ma nemmeno voglio essere un talebano antiVmc ! Ieri, due coniugi pensionati di 74 e 73 anni mi hanno chiesto consiglio riguardo l'installazione della VMC e gli ho suggerito di lasciare perdere perchè per loro non sarebbe un impianto molto utile. Così com...
- ven ago 24, 2012 20:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
- Risposte: 170
- Visite : 36820
Re: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
Allora, visto che sono ancora in ferie e che la pazienza non mi manca, provo per l'ultima volta a cercare di spiegare il mio pensiero a NNN ed a ESA (se non dovessi riuscirci, come credo avverrà, non prendetevela nè chiedetemi altro; questo è il mio limite ...). x ESA: Robvi: “la VMC non ha il compi...
- ven ago 24, 2012 08:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
- Risposte: 170
- Visite : 36820
Re: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
x NNN E chi l'ha ordinato che quella è la quantità GIUSTA? So che tu hai il maggiordomo con le narici addestrate e quindi non hai i problemi di noi comuni mortali (adesso poi abbiamo anche scoperto che mangi sempre patatine fritte e sughi ...); però potresti dirmi per favore quale è il tuo metodo pe...
- gio ago 23, 2012 22:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
- Risposte: 170
- Visite : 36820
Re: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
Voglio fare un'ultimo intervento sulla VMC, perchè ho letto tante cose a mio avviso completamente fuori strada: 1) La VMC ha un compito preciso da assolvere: controllare la qualità dell'aria degli ambienti interni. Chiaro che se uno ha il maggiordomo con le narici ben addestrate, può tranquillamente...
- mar ago 21, 2012 18:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
- Risposte: 170
- Visite : 36820
Re: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
Lonato del GardaSi può sapere in che località verrà costruita?
Ciao
- sab ago 18, 2012 13:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
- Risposte: 170
- Visite : 36820
Re: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
Dubito che case con finestre piccolissime, senza ricambi naturali e isolate dal ciclo delle stagioni siano migliori. Mi spiace contraddirti, ma tra le principali caratteristiche che Deve avere una casa passiva ci sono: - grandi aperture finestrate (ovviamente non messe a casaccio, ma ben orientate)...
- ven ago 17, 2012 15:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
- Risposte: 170
- Visite : 36820
Re: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
x NNN : Ma anche no. Non ne vedo il motivo. Per me il motivo è che negli ultimi 50 anni, e principalmente negli ultimi 20, si sono costruite in Italia le peggiori abitazioni degli ultimi mille anni. In particolare mi rivolgo alle prestazioni energetiche degli edifici ovviamente. Però il mio è un par...
- ven ago 17, 2012 11:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
- Risposte: 170
- Visite : 36820
Re: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
Prova a fare una ricerca di quante siano le case passive certificate in Italia (quelle non certificate o autocertificate, meglio evitare di prenderle in considerazione...). Io ho trovato che sono 5, forse 30, forse solo una (ad aprile 2012 a Roncone si stava terminando la prima casa passiva in Itali...
- gio ago 16, 2012 22:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
- Risposte: 170
- Visite : 36820
Re: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
x Esa: Per evitare inutili discussioni, ci si dovrebbe capire bene su cosa si intende per "casa passiva"; io prendo per buona la definizione del Passive House Institute: "1.1 Requisiti per la certificazione Lo standard di casa passiva è raggiunto se tutti i seguenti parametri sono ris...
- gio ago 16, 2012 15:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
- Risposte: 170
- Visite : 36820
Re: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
Il calcolo estivo l'ho fatto con PHPP. Uso la Hpsu, perchè la conosco, ma potrebbe andare bene qualsiasi PDC aria /acqua ... Userò dei ventil normali (che non ho ancora scelto), ma non li voglio canalizzare perchè voglio comunque una regolazione per singolo locale, ed anzichè spendere in canali e se...
- gio ago 16, 2012 10:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
- Risposte: 170
- Visite : 36820
Re: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
Io sto tentando di fare una casa passiva che avrà questi requisiti: - destinazione residenziale - sup utile: 150 mq (3 camere, soggiorno cucina, 2 bagni, 1 WC, lavanderia) - max fabbisogno invernale : 2.200 W (non tiene conto degli apporti solari, perchè potrebbero anche non esserci...) - max fabbis...
- mar lug 10, 2012 15:02
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: come ricavare la POtenza
- Risposte: 9
- Visite : 3152
Re: come ricavare la POtenza
- Ht ed Hv li trovi nella scheda dei risultati involucro sul report di Cened (somma solo i valori di gennaio, ovviamente perchè i valori mensili sono tutti uguali ...)
- Come dT devi usare 25° (ossia 20-(-5)).
Ciao
- Come dT devi usare 25° (ossia 20-(-5)).
Ciao
- lun lug 09, 2012 21:31
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: come ricavare la POtenza
- Risposte: 9
- Visite : 3152
Re: come ricavare la POtenza
Non puoi utilizzare EPh per calcolare la potenza necessaria, perché in EPh ci sono anche gli apporti solari e gli apporti interni; inoltre EPh tiene conto anche del rendimento dell'impianto termico (quindi al limite, sarebbe più corretto utilizzare ETh, ma anche questo considera apporti solari ed ap...
- dom lug 08, 2012 22:44
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: come ricavare la POtenza
- Risposte: 9
- Visite : 3152
Re: come ricavare la POtenza
Vai nel report, sommi Ht ed Hv, poi li moltiplichi per il dT alla minima esterna invernale e se vuoi ci aggiungi un incremento per intermittenza di funzionamento (tra il 10 ed il 20%, dipende dal tipo di uso e dal fabbricato).
Ciao
Ciao
- dom lug 01, 2012 16:04
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: Commerciale centralizzato
- Risposte: 8
- Visite : 4060
Re: Commerciale centralizzato
... qualche faldone di disegni ...
(forse il forum non è il luogo migliore per spiegarlo...)
Ciao
(forse il forum non è il luogo migliore per spiegarlo...)
Ciao
- dom lug 01, 2012 16:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: da centralizzato ad autonomo motivazioni
- Risposte: 94
- Visite : 19412
Re: da centralizzato ad autonomo motivazioni
potrei concludere il mio intervento così: 4) L'assemblea decide di passare comunque agli impianti autonomi. 5) Il tecnico serio declina l'incarico 6) Arriva il tecnico firmaiolo e cerca nei meandri delle normative una giustificazione plausibile per avallare una cavolata simile. (adesso siamo sullo s...
- ven giu 29, 2012 20:42
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ACE PER CCOMPRAVENDITA TRA CONIUGI?
- Risposte: 2
- Visite : 1228
Re: ACE PER CCOMPRAVENDITA TRA CONIUGI?
E' sempre obbligatoria in caso di trasferimento a titolo oneroso.
Ciao
Ciao
- ven giu 29, 2012 20:39
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: Commerciale centralizzato
- Risposte: 8
- Visite : 4060
Re: Commerciale centralizzato
Se io fossi al tuo posto rinuncerei all'incarico (ovvero se devo fare una cosa e non sono capace, la lascio fare a qualcun altro...)
Ciao
Ciao
- ven giu 29, 2012 20:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: da centralizzato ad autonomo motivazioni
- Risposte: 94
- Visite : 19412
Re: da centralizzato ad autonomo motivazioni
Il problema è che l'assemblea di condominio non può deliberare di passare al centralizzato; secondo me i passaggi sono questi: 1) L'assemblea vuole ristrutturare l'impianto 2) Incarica un tecnico con una delibera 3) Il tecnico informa l'assemblea che per passare dal centralizzato all'autonomo occorr...
- sab giu 23, 2012 21:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto ventilo: portata variabile sì/no
- Risposte: 12
- Visite : 2758
Re: impianto ventilo: portata variabile sì/no
Puoi impostare la pompa elettronica a dT costante ?
- gio giu 21, 2012 23:05
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: procedura di calcolo 5796
- Risposte: 5
- Visite : 1855
Re: procedura di calcolo 5796
ecco il parere di Cened: Messaggio : Il mese prossimo dovrò presentare una relazione ex L.10 per la richiesta del permesso di costruire per un nuovo edificio. Poichè la richiesta sarà successiva al 31/05/2012, ricadrò nell'ambito di applicazione delle prescrizioni del D.Lgs. 28/2011 con particolare ...
- gio giu 21, 2012 22:58
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Dlgs 28/2011 - criticità
- Risposte: 22
- Visite : 7109
Re: Dlgs 28/2011 - criticità
Se può confortare il parere del Prof. Giuliano Dall'Ò sulla questione, anche sa da uno che le normative le ha scritte, mi sarei aspettato un po' più che un "non vorrei essere un progettista..." http://qualenergia.it/articoli/20120620-i-nodi-irrisolti-dell-obbligo-rinnovabili-negli-edifici ...
- dom giu 17, 2012 17:32
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: asseverazione comma 344 - richiesto dall'agenzia delle entra
- Risposte: 46
- Visite : 11287
Re: asseverazione comma 344 - richiesto dall'agenzia delle e
Il DM 19 02 2007 (modificato nel 2009), circa l'asseverazione specifica che: 4. Adempimenti. 1. I soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, sono tenuti a: a) acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attest...
- gio giu 14, 2012 22:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: IMPIANTO INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO CON SOLARE TERMICO
- Risposte: 10
- Visite : 7996
Re: IMPIANTO INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO CON SOLARE TERMICO
Più che togliere i pannelli solari, io li farei coprire in estate (lo so che è un controsenso, ma visto che ormai sono installati ...) 12 mq di sottovuoto con 300 lt di accumulo (in estate) sono decisamente troppi. E sarebbero troppi anche utilizzando entrambi i bollitori per ACS in estate. Ma dato ...
- gio giu 14, 2012 20:58
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Soggetti abilitati alla detrazione
- Risposte: 20
- Visite : 5377
Re: Soggetti abilitati alla detrazione
La guida 2011 dell'Agenzia delle Entrate dice che "Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affi- ni entro il secondo grado) che sostengono le spese per la rea...
- gio giu 14, 2012 20:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ...CAPPOTTO INTERNO...
- Risposte: 75
- Visite : 33254
Re: ...CAPPOTTO INTERNO...
Sottoscrivo in pieno ed anzi applaudo fp67 !!!
- sab giu 02, 2012 08:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Software per diagramma psicometrico
- Risposte: 51
- Visite : 24137
Re: Software per diagramma psicometrico
Io ho trovato anche una app per il telefono che si chiama Psyclone, con la quale si possono calcolare molte trasformazioni. Secondo me molto carina ...
Ciao
Ciao
- mar feb 07, 2012 22:56
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: anno 2004
- Risposte: 14
- Visite : 5441
Re: anno 2004
Se è veramente classe D, puoi dirti molto fortunato ...
- dom gen 22, 2012 17:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Preventivo per la progettazione?
- Risposte: 6
- Visite : 2068
Re: Preventivo per la progettazione?
Io, se non ho un preventivo accettato dal committente non inizio nemmeno a lavorare (già da alcuni anni...)
Ciao
Ciao
- dom gen 22, 2012 00:30
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: VMC ed umidità
- Risposte: 71
- Visite : 28870
Re: VMC ed umidità
Secondo me l'errore più grosso che si può commettere progettando, installando e gestendo un impianto VMC è quello ... che sta facendo Manofthemoon: considerare che sia un impianto da tenere sempre in funzione (ed al limite tentare di correggerne gli eventuali "difetti" di funzionamento). I...
- sab dic 24, 2011 18:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Buon Natale
- Risposte: 14
- Visite : 4066
Re: Buon Natale
Buon Natale
- sab dic 10, 2011 19:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC igroregolabile
- Risposte: 67
- Visite : 16856
Re: VMC igroregolabile
1) ho già detto che mi sembra inutile mettere serramenti con tripla guarnizione, classe 4 per poi bucherellarli con delle prese d'aria esterna 2) per forza succede così; quando dalle bocchette entra aria fredda, le bocchette si raffreddano e con esse il serramento. Poi quando spegni la VMC, l'aria c...
- sab dic 10, 2011 18:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC igroregolabile
- Risposte: 67
- Visite : 16856
Re: VMC igroregolabile
Questa foto vale più di un trattato di termotecnica!
Più o meno, le bocchette di immissione "igroregolabili", faranno la stessa fine dello spiffero che c'è sotto la porta, il quale indica esattamente cosa succede nel punto in cui si introduce aria fredda in un ambiente umido ...
Ciao
Più o meno, le bocchette di immissione "igroregolabili", faranno la stessa fine dello spiffero che c'è sotto la porta, il quale indica esattamente cosa succede nel punto in cui si introduce aria fredda in un ambiente umido ...
Ciao
- ven dic 09, 2011 07:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC igroregolabile
- Risposte: 67
- Visite : 16856
Re: VMC igroregolabile
E' normale che si usino solo 6 mesi all'anno (come la caldaia del resto...), servono "solo" a deumidificare e cambiare l'aria in inverno. Non penserai che con 200 € ti comperi un deumidificatore ed anche un condizionatore ?
Ciao
Ciao
- gio dic 08, 2011 23:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC igroregolabile
- Risposte: 67
- Visite : 16856
Re: VMC igroregolabile
Vi prego, non parlate di "VMC a semplice flusso, igroregolabile" come se fosse una cosa intelligente o una novità ! La usava mio nonno 60 anni fa (allora si chiamava "finestre con gli spifferi":lol: :lol: :lol: ...) Vi suggerisco in alternativa dei semplicissimi recuperatori a do...
- mar dic 06, 2011 21:27
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Addio 55%
- Risposte: 26
- Visite : 7275
Re: Addio 55%
Credo proprio che Monti abbia fatto la cosa più sensata da fare in questo momento (parlo solo del 55% ovviamente..) Ha semplicemente sostituito la scadenza del 31/12/2011 con il 31/12/2012 ! Quindi, niente di nuovo fino al termine del prossimo anno e per Natale tanti auguri a tutti ... nella speranz...
- dom dic 04, 2011 13:15
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: NORMATIVA_AGGIORNAMENTO
- Risposte: 4
- Visite : 1787
Re: NORMATIVA_AGGIORNAMENTO
Ragazzi,non giriamoci intorno ! Chi vuole vendere o affittare un appartamento, lo sa da 3 anni che al rogito o al deposito del contratto gli chiedono l'Ace! Chiederlo quando si espone l'annuncio immobiliare, vuol dire soltanto che devi fare l'Ace un poco prima, ma avresti dovuto farlo comunque; dunq...
- sab dic 03, 2011 19:07
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Povera Italia, vi faccio sorridere
- Risposte: 7
- Visite : 2251
Re: Povera Italia, vi faccio sorridere
Dalla guida per le detrazioni del 55% fatta dall'agenzia delle Entrate nel luglio 2011: "INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro. Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l’installazione di pannelli so...
- sab dic 03, 2011 19:00
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: NORMATIVA_AGGIORNAMENTO
- Risposte: 4
- Visite : 1787
Re: NORMATIVA_AGGIORNAMENTO
La delibera 2555 del 24/11/2011, non è altro che il provvedimento attuativo della L.R. 3/2011 uscita il 21/02/2011. Quindi le agenzie immobiliari hanno avuto tutto il tempo per prepararsi ed informarsi, così come i comuni hanno avuto tutto il tempo per predisporre i controlli e poi per farli. La cos...
- gio nov 24, 2011 21:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: muri in tufo bagnati internamente
- Risposte: 5
- Visite : 2211
Re: muri in tufo bagnati internamente
scusa volevo dire COMPLESSO !!!su un argomento così COMPRESSO
- gio nov 24, 2011 21:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: muri in tufo bagnati internamente
- Risposte: 5
- Visite : 2211
Re: muri in tufo bagnati internamente
Se non vuoi aggiungere danni ad altri danni, evita di chiedere pareri su un argomento così compresso, su un forum; chiedi il sopralluogo ed il parere di un ESPERTO e fai quello che ti dice. L'unico tuo problema dovrebbe essere quello di rivolgerti ad un vero esperto (e stai alla larga dai "prat...
- sab nov 19, 2011 18:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Apres Ski
- Risposte: 16
- Visite : 3971
Re: Apres Ski
Scusa non avevo visto il tuo messaggio precedente; molto probabilmente, l'acqua arriva dalle travi in ferro che saranno freddissime e attraggono tutto il vapore acqueo ! Comunque il problema è sempre il punto di rugiada che puoi eliminare in 2 modi: 1) Aumentando la temperatura delle superfici 2) Di...
- sab nov 19, 2011 18:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Apres Ski
- Risposte: 16
- Visite : 3971
Re: Apres Ski
Non vorrei fare (come sempre) il bastian contrario, però dico anche io la mia: - Se i ventilconvettori esistenti erano sufficienti a scaldare il locale, non c'è motivo per cambiarli. Non sono loro il problema! - La formazione di condensa SUPERFICIALE (che poi diventa pioggia...), non dipende tanto d...
- gio nov 17, 2011 00:23
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: dichiarazione nuovo min ambiente
- Risposte: 3
- Visite : 1609
Re: dichiarazione nuovo min ambiente
... io le tenevo incrociate inutilmente dal 1994 ... continuo a tenerle incrociate ?
- mar nov 08, 2011 21:37
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ytong o non ytong?questo è il problema..
- Risposte: 5
- Visite : 9364
Re: ytong o non ytong?questo è il problema..
L'art 4 comma 3 del DPR 59/09 (limite al fabbisogno estivo), lo devi rispettare anche se non fai l'impianto di condizionamento e con l'Ytong la vedo dura.
Per il cappotto, devi dirlo tu se serve, non deve dirtelo il muratore...
Ciao
Per il cappotto, devi dirlo tu se serve, non deve dirtelo il muratore...
Ciao
- mar nov 08, 2011 21:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Obbligo 192-311-59 per capannoni "particolari"
- Risposte: 13
- Visite : 4230
Re: Obbligo 192-311-59 per capannoni "particolari"
Allora, in Italia si può anche costruire un palazzo di 6 piani completamente abusivo, ma questo che c'entra con la domanda scusate? Se la domanda riguarda quali sono le prescrizioni normative per un edificio non riscaldato la risposta è "non ce ne sono!". Se poi nell'edificio non riscaldat...
- mar nov 08, 2011 21:23
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Ricertificazione
- Risposte: 12
- Visite : 3058
Re: Ricertificazione
Siete completamente fuori OT.
La domanda di Hugo era:"Un certificatore che ha certificato una U.I., la può ricertificare anni dopo in seguito a modifiche ?"
E la risposta è si ! (anche per Cened...)
Poi Wareblind ha messo in mezzo la sua risposta che non c'entra niente ...
Ciao
La domanda di Hugo era:"Un certificatore che ha certificato una U.I., la può ricertificare anni dopo in seguito a modifiche ?"
E la risposta è si ! (anche per Cened...)
Poi Wareblind ha messo in mezzo la sua risposta che non c'entra niente ...
Ciao