La ricerca ha trovato 11 risultati

da filippo.scarsi
mer ott 23, 2024 19:21
Forum: Regione Emilia Romagna
Argomento: Accertamenti APE Emilia Romagna
Risposte: 32
Visite : 32291

Re: Accertamenti APE Emilia Romagna


Fattore solare delle vetrate (se ci sono schermature esterne simili alle veneziane da uni 11300 vengono valori bassissimi che fanno scattare alert), anche per i velux;


Un caso che ho sotto mano ora è finestre nuove triplo vetro bassoemissivo (g dichiarato 0,40) + oscuranti esterni in alluminio ...
da filippo.scarsi
mer mar 22, 2023 16:15
Forum: Regione Emilia Romagna
Argomento: nuovo impianto di riscaldamento in u.i. non riscaldata
Risposte: 2
Visite : 11660

nuovo impianto di riscaldamento in u.i. non riscaldata

Dubbio irrisolto da anni: intervento su di una unità immobiliare attualmente interamente non riscaldata, si vuole renderla riscaldata.
L'installazione di un nuovo impianto di climatizzazione invernale si configura come:
A) "ampliamento con nuovo volume climatizzato > 15%" (e quindi l'intera unità ...
da filippo.scarsi
mar mag 10, 2022 17:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: modellazione pompa di calore aria/aria + modulo idronico
Risposte: 1
Visite : 495

modellazione pompa di calore aria/aria + modulo idronico

Per redigere degli APE per una nuova costruzione, devo modellare un impianto di climatizzazione invernale così composto:
generazione: unità esterna a pompa di calore aria/aria + modulo idronico
emissione: pannelli radianti a pavimento
Il produttore (Samsung) fornisce i soli dati della unità esterna ...
da filippo.scarsi
mer apr 06, 2022 11:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legge 10 per riqualificazione energetica lastrico solare condominiale
Risposte: 8
Visite : 2715

Re: Legge 10 per riqualificazione energetica lastrico solare condominiale

Grazie a tutti delle risposte.
Specifico che sono in Emilia Romagna, ma ormai tutte le leggi regionali sono uniformate con quella nazionale.
In effetti basterebbero solo le verifiche relative alla copertura (trasmittanza media, riflettanza solare), il dubbio nasce sui dati richiesti relativi all ...
da filippo.scarsi
lun apr 04, 2022 23:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legge 10 per riqualificazione energetica lastrico solare condominiale
Risposte: 8
Visite : 2715

Legge 10 per riqualificazione energetica lastrico solare condominiale

Condominio con impianti autonomi, intervento di coibentazione all'estradosso del lastrico solare condominiale, classificabile come Riqualificazione Energetica dato che <25% superficie lorda disperdente dell'edificio (edificio = intero condominio).
Per la Legge 10, dato che le uniche unità ...
da filippo.scarsi
gio mag 13, 2021 11:13
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE e cappotto intervento "peggiorativo"
Risposte: 8
Visite : 3864

Re: APE e cappotto intervento "peggiorativo"


Senza entrare nel merito dei dettagli tecnici, probabilmente diminuendo il fabbisogno la pompa di calore finisce per lavorare a carichi ridotti, al punto che in quelle condizioni le rese sono troppo basse e quindi nel complesso la situazione "peggiora".
In linea di principio può essere, anche se ...
da filippo.scarsi
mer mag 12, 2021 15:41
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE e cappotto intervento "peggiorativo"
Risposte: 8
Visite : 3864

Re: APE e cappotto intervento "peggiorativo"


fattore di carico della pdc?
sarà quello
non è che è sovradimensionata?


Esatto, temo che con l'intervento migliorativo che avevo in mente la pdc risulti sovradimensionata, dato che il fabbisogno utile si riduce del 35%.
Mi perdonerete se parlo da "edile" e non da "termotecnico" (onestamente non ...
da filippo.scarsi
mer mag 12, 2021 15:17
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE e cappotto intervento "peggiorativo"
Risposte: 8
Visite : 3864

Re: APE e cappotto intervento "peggiorativo"


Prova a ricontrollare i dati della pompa di calore.


i dati sono corretti, tra l'altro sono presi dall'archivio di Edilclima.
L'unica spiegazione mi viene da dire che sia che la pompa di calore lavori male al drastico calo del fabbisogno utile per il riscaldamento (da circa 5100 a 3330 kWh/anno ...
da filippo.scarsi
mar mag 11, 2021 23:00
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE e cappotto intervento "peggiorativo"
Risposte: 8
Visite : 3864

Re: APE e cappotto intervento "peggiorativo"

Continuo a non capire, in pratica crolla il "rendimento di generazione rispetto all'energia utile". Cioè, riducendosi il fabbisogno di energia utile (a seguito della coibentazione), crolla il rendimento della pompa di calore?
Ho guardato anche il lato involucro e ok che si riducono gli apporti ...
da filippo.scarsi
mar mag 11, 2021 20:53
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE e cappotto intervento "peggiorativo"
Risposte: 8
Visite : 3864

APE e cappotto intervento "peggiorativo"

APE di una u.i. con impianto tutto a pompa di calore idronica per riscaldamento e raffrescamento, mentre l'acs è con un bollitore a pompa di calore dedicato. Come intervento migliorativo ipotizzo di coibentare una sola parete (che passa da U=1,4-1,5 a U=0,19) e ottengo un peggioramento di classe ...
da filippo.scarsi
ven dic 18, 2020 20:21
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Ape con doppio impianto
Risposte: 12
Visite : 14861

Re: Ape con doppio impianto


I due impianti sono sempre in alternativa per la uni ts (ringrazio l'utente Mat per avermi delucidato in merito). Io nel mio caso ho fatto caldaia e radiatori per invernale e split per calcolo estivo.


Riprendo questo vecchio topic per chiedervi quale fosse il riferimento normativo del fatto che ...