modellazione pompa di calore aria/aria + modulo idronico

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
filippo.scarsi
Messaggi: 11
Iscritto il: lun nov 30, 2020 15:07

modellazione pompa di calore aria/aria + modulo idronico

Messaggio da filippo.scarsi »

Per redigere degli APE per una nuova costruzione, devo modellare un impianto di climatizzazione invernale così composto:
generazione: unità esterna a pompa di calore aria/aria + modulo idronico
emissione: pannelli radianti a pavimento
Il produttore (Samsung) fornisce i soli dati della unità esterna a pompa di calore aria/aria, ma impostando "fluido termovettore: acqua" io dovrei inserire i dati di una pompa di calore aria/acqua (ad esempio: COP e potenza a 35-45-55°C) di cui però non sono in possesso.
Come si modella un impianto di questo tipo? L'unica strada è il calcolo semplificato e non analitico?
L'Enzo
Messaggi: 938
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: modellazione pompa di calore aria/aria + modulo idronico

Messaggio da L'Enzo »

ma no, ti danno anche i dati 11300 aria/acqua, le unità EHS split per intenderci. Chiedi all'Ag. di Zona.
Ho dei documenti di qualche anno fa, non te li giro perchè probabile non aggiornati
Rispondi