La ricerca ha trovato 40 risultati
- mar dic 13, 2022 12:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: potenza nuovo generatore
- Risposte: 3
- Visite : 1018
Re: potenza nuovo generatore
MI sfugge questo passaggio, dove sarebbe indicato? il decreto requisiti prevede che la potenza del nuovo generatore sia inferiore al 10% del generatore sostituito. Ti riporto il punto 8 del vademecum Enea La potenza termica complessiva dei nuovi generatori installati non può superare per più del 10% ...
- mar dic 13, 2022 12:06
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ibrido in SAL 60% ma ora si vuole all elettric
- Risposte: 18
- Visite : 774
Re: Ibrido in SAL 60% ma ora si vuole all elettric
La certificazione del sistema ibrido è "blindata" su come deve essere installato lo stesso? Perché se è libera, ovvero certifica i soli componenti, si può fare modifica in corso d'opera prevedendo che ora la PDC funzioni anche per la produzione di ACS. La caldaia rimane come certificazione di sis ...
- lun dic 12, 2022 19:05
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: APE da caricare su portale Earnst&Young per cessione credito
- Risposte: 20
- Visite : 3418
Re: APE da caricare su portale Earnst&Young per cessione credito
Aggiornamento: mi ha risposto E&Y e a quanto pare per poter portare cedere il credito della loro fattura occorre fare un SAL 60% anche se i lavori sono terminati; in pratica si fa un SAL in cui si caricano tutte le fatture ad eccezione ovviamente di quella di E&Y per il visto di conformità che verrà ...
- gio dic 17, 2020 14:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Software disegno centrali e impianti HVAC
- Risposte: 20
- Visite : 4392
Re: Software disegno centrali e impianti HVAC
Io anche impiego un sacco di ore di lavoro nel disegno e vorrei valutare un applicativo simile per migliorare la qualità degli elaborati, e ottenendo magari anche un risparmio di tempo. Esiste un listino pubblico per Autofluid o devo chiedere al rivenditore italiano? Vorrei capire di quali cifre si ...
- mar mar 10, 2020 12:01
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Riscaldamento elettrico effetto Joule
- Risposte: 12
- Visite : 4456
Re: Riscaldamento elettrico effetto Joule
8 kW di quote fisse pagate per 12 mesi l'anno, un affare :roll: alternativa: riscaldamento elettrico in una stanza sola (sotto i 3 kW del contatore normale), ovviamente da lasciare con la porta chiusa, in cui si attenderà che il resto sia scaldato dalla stufa. Quoto Ronin. Qual è il costo in opera d ...
- mer gen 15, 2020 13:09
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: Sostituzione generatore di calore - Diagnosi energetica?
- Risposte: 0
- Visite : 11667
Sostituzione generatore di calore - Diagnosi energetica?
Buongiorno a tutti, nel caso di sostituzione del generatore di calore con potenza > 100 kW, in Emilia Romagna, è obbligatoria la Diagnosi Energetica? Visto che ci siamo ne approfitto, mi confermare che per questa Diagnosi NON è necessario che il tecnico sia abilitato EGE UNI 11339? Non si tratta né ...
- ven nov 15, 2019 10:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Parquet + Radiante
- Risposte: 5
- Visite : 1830
Re: Parquet + Radiante
In generale è una soluzione abbastanza frequente. Occorre tenerlo in considerazione in fase di dimensionamento dell'impianto, e di scelta del parquet da posare, perché questo ha una resistenza termica leggermente superiore a quella della ceramica. Nulla che ne comprometta il corretto funzionamento. ...
- mar ott 08, 2019 11:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuovo applicativo CIVA per denuncie INAIL
- Risposte: 100
- Visite : 47008
Re: Nuovo applicativo CIVA per denuncie INAIL
mi sembra che qui diano un pò di informazioni utili https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwi9-6aOq4zlAhUFaFAKHYglCCEQFjAEegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ui.torino.it%2Fnotizia%2F79781%2Fatti-del-seminario-civa-inail-nuova-procedura%2Fdownload%2F50965%2F&usg= ...
- gio lug 25, 2019 18:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore per sanitario media potenza
- Risposte: 6
- Visite : 1882
Re: Pompa di calore per sanitario media potenza
In quegli apparecchi la serpentina gas è avvolta esternamente all'accumulo, non annegata all'interno. Ok, ma vale per tutti? Mi sembra di ricordare che per alcuni modelli, soprattutto in passato, alcuni produttori utilizzassero uno scambiatore annegato. Almeno così mi erano stati "venduti" all'e ...
- gio lug 25, 2019 16:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore per sanitario media potenza
- Risposte: 6
- Visite : 1882
Re: Pompa di calore per sanitario media potenza
Non puoi scaldare direttamente ACS, per il contatto con metalli pesanti velenosi, quindi l'accumulo con serpentino o lo scambiatore a piastre ci vuole. NoNickName mi interessa questo fatto del contatto con metalli pesanti velenosi. È regolato da quale legge/regolamento? Vale per tutte le macchine o ...
- ven lug 12, 2019 10:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: INPUT GRAFICO E ZONE TERMICHE
- Risposte: 4
- Visite : 5160
Re: INPUT GRAFICO E ZONE TERMICHE
Una volta effettuato l'input della struttura vanno creati i locali climatizzati. C'è Il comando che si chiama proprio "Climatizzati". A quel punto puoi anche definire le Zone Termiche.
Nel manuale dovrebbe essere spiegato, con tanto di screenshot esplicativi se ricordo bene
Nel manuale dovrebbe essere spiegato, con tanto di screenshot esplicativi se ricordo bene
- mer mar 06, 2019 16:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: inail solare termico
- Risposte: 4
- Visite : 2405
Re: inail solare termico
Condivido quanto dice RedHat. Riguardo alla barriera idraulica però questa non può essere considerata quella tra "circuito solare" e "circuito utente". Deduco questo in base agli schemi presenti alle pagine 34-35-36 della Raccolta R. Tale scambiatore viene considerato analogamente allo scambiatore p ...
- mer mar 06, 2019 12:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto produzione ACS
- Risposte: 6
- Visite : 2925
Re: Impianto produzione ACS
Il bollitore da 520 Litri è del tipo a doppio serpentino, riscaldato sia dal solare che dalla caldaia? Controlla bene i conti perché in questo caso la caldaia ti garantirà solo la parte superiore calda (dipende dal modello, da 1/3 a 1/2 circa del volume totale del serbatoio), e in inverno la parte so ...
- mer gen 30, 2019 12:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Bifamigliare su carta e contabilizzazione
- Risposte: 4
- Visite : 1252
Re: Bifamigliare su carta e contabilizzazione
Non avevo pensato alla VMC... Ma farne due? Una per appartamento?
Curiosità: Perché se è tutto insieme, come unica abitazione con un unico utilizzo, sulla carta viene fatta risultare come due abitazioni diverse?
Curiosità: Perché se è tutto insieme, come unica abitazione con un unico utilizzo, sulla carta viene fatta risultare come due abitazioni diverse?
- mer gen 30, 2019 12:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Bifamigliare su carta e contabilizzazione
- Risposte: 4
- Visite : 1252
Re: Bifamigliare su carta e contabilizzazione
Non so risponderti sull'obbligo legislativo perché anche io sono rimasto fuori da quel giro e mi sono occupato di altro. Ma perché non prevedere due contabilizzatori di energia termica sulle montanti risc/raff dei due appartamenti e contalitri sulle tubazioni di alimentazione dell'ACS? Non mi sembra ...
- mer dic 12, 2018 10:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raccolta R - Impianto di cogenerazione
- Risposte: 4
- Visite : 2198
Re: Raccolta R - Impianto di cogenerazione
Ho trovato la famosa guida, guarda un po' in un thread proprio di questo forum. Evidentemente non ho cercato abbastanza bene prima di aprire una nuova richiesta. Qui il link al thread: http://forum.edilclima.it/viewtopic.php?f=2&t=22993 Qui il link diretto alla guida, condiviso inizialmente da lbasa ...
- mar dic 11, 2018 18:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raccolta R - Impianto di cogenerazione
- Risposte: 4
- Visite : 2198
Re: Raccolta R - Impianto di cogenerazione
Vi ringrazio entrambi. Ora vedo per l'acquisto del libro che suggerisci tu Kalz e sentirò sicuramente l'ufficio INAIL di zona. Per vostra informazione, prima mi riferivo alle seguenti presentazioni: N° 1) È una presentazione ufficiale dell'INAIL, tra l'altro molto recente (dicembre 2017) https://www. ...
- mar dic 11, 2018 14:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raccolta R - Impianto di cogenerazione
- Risposte: 4
- Visite : 2198
Raccolta R - Impianto di cogenerazione
Buongiorno a tutti, mi sto informando riguardo ai dispositivi INAIL da installare per un impianto di cogenerazione ma la Raccolta R del 2009 è molto vaga a riguardo. Da alcune presentazioni trovate online mi sembra di capire che sia stata pubblicata nel novembre 2014 una guida tecnica a riguardo, ma ...
- mar dic 04, 2018 17:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Installazione nuova caldaia
- Risposte: 5
- Visite : 1806
Re: Installazione nuova caldaia
È sempre previsto il condizionamento chimico dell'acqua, che si traduce in dosatore di polifosfati. Poi ci sono altre prescrizioni da rispettare in funzione della potenza del generatore, delle condizioni chimico-fisiche dell'acqua al punto di consegna, e del suo utilizzo finale. La norma di ...
- mar nov 27, 2018 16:49
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Conto termico solare...parametro adimensionale??
- Risposte: 119
- Visite : 66986
Re: Conto termico solare...parametro adimensionale??
Avete scoperto qualcosa in più su questo parametro che utilizza il GSE?
- mar nov 27, 2018 13:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Progettare in BIM....meglio REVIT o DDS-CAD?
- Risposte: 5
- Visite : 3585
Re: Progettare in BIM....meglio REVIT o DDS-CAD?
Sono interessato anche io all'argomento e seguo con piacere. Inoltre sarei interessato a capire, da chi sta già utilizzando questo sistema di progettazione, come hanno strutturato lo studio in linea di massima. Ovvero, chi utilizza software per la progettazione BIM (penso a Revit), è un progettista a ...
- lun nov 26, 2018 15:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: scambiatore a piastre al contrario
- Risposte: 3
- Visite : 2919
Re: scambiatore a piastre al contrario
Possono essere diversi i motivi... L'aver invertito il senso di flusso S1->S2 che è diventato S2->S1, che per la particolare geometria delle piastre queste creano una perdita di carico molto più elevata rispetto al dimensionamento di progetto, oppure anche l'aver scambiato il primario col secondario ...
- mer nov 14, 2018 14:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Prevelenza impianto termico
- Risposte: 2
- Visite : 1081
Re: Prevelenza impianto termico
Trattandosi di un impianto a circuito chiuso non devi considerare le altezze geodetiche, ma solo le perdite distribuite e localizzate del circuito più sfavorito.
- mer set 26, 2018 10:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: modellazione locali non climatizzati
- Risposte: 4
- Visite : 3810
Re: modellazione locali non climatizzati
Anche io mi son trovato nella tua stessa situazione ma non ho risolto ancora. Dovevo solo fare un calcolo per le potenze termiche di resa dei corpi scaldanti e mi son potuto arrangiare.
In caso di calcolo normato non saprei come fare, seguo con interesse l'argomento.
In caso di calcolo normato non saprei come fare, seguo con interesse l'argomento.
- mar lug 17, 2018 17:42
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: trasformazione pannelli solari a circolazione naturale
- Risposte: 7
- Visite : 3881
Re: trasformazione pannelli solari a circolazione naturale
Non pare una buona idea nemmeno a me.
In ogni caso il tuo sistema a circolazione naturale, che immagino essere dedicato al riscaldamento dell'Acqua Calda Sanitaria, lo sfrutti già tutto l'anno dal 1 Gennaio al 31 Dicembre, non andrei a complicarmi la vita.
In ogni caso il tuo sistema a circolazione naturale, che immagino essere dedicato al riscaldamento dell'Acqua Calda Sanitaria, lo sfrutti già tutto l'anno dal 1 Gennaio al 31 Dicembre, non andrei a complicarmi la vita.
- gio giu 14, 2018 10:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Solare termico per ACS in Lombardia
- Risposte: 5
- Visite : 2010
Re: Solare termico per ACS in Lombardia
Concordo con Paolo, verificate il regolamento comunale. L'altra spiegazione è che l'architetto non conosca benissimo la materia e abbia fatto un po' di confusione , spiegagli cosa consoci tu e chiedigli dove ha letto di questo obbligo.
- mer set 28, 2016 17:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ecoflam serena sn 3 gasolio del 1989
- Risposte: 3
- Visite : 2176
Re: ecoflam serena sn 3 gasolio del 1989
Non lo so, però sono espressamente dichiarati i dati della Serena 3. Se la portata termica dichiarata è la stessa che risulta nella tua targhetta starei tranquillo. Purtroppo anche io ho solo documentazione tecnica ben più recente rispetto al 1989.
- mer set 28, 2016 14:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ecoflam serena sn 3 gasolio del 1989
- Risposte: 3
- Visite : 2176
Re: ecoflam serena sn 3 gasolio del 1989
Prova a vedere se ti è sufficiente questo http://www.la-certificazione-energetica ... %20L10.pdf
- mer lug 13, 2016 18:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: caricare condizionatore
- Risposte: 10
- Visite : 3831
Re: caricare condizionatore
Ma il tuo "amico" che ti ha prestato gli strumenti non ti ha spiegato anche come funzionano?
Credo comunque sia il caso di farsi fare il lavoro da un tecnico abilitato, magari anche in possesso della Certificazione F-Gas.
Credo comunque sia il caso di farsi fare il lavoro da un tecnico abilitato, magari anche in possesso della Certificazione F-Gas.
- mer lug 06, 2016 18:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raccolta R e pompa di calore
- Risposte: 4
- Visite : 2139
Re: Raccolta R e pompa di calore
Le pompe di calore sono quindi escluse dall'applicazione della Raccolta R.[...]si intendono le caldaie, a fuoco diretto o non, alimentate da combustibile solido, liquido, gassoso. [...]
- mer giu 22, 2016 17:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DI.RI. - Impianto post 37/2008
- Risposte: 10
- Visite : 4446
Re: DI.RI. - Impianto post 37/2008
Se l'installatore non è deceduto o non è in letto di morte, non potrebbe chiedere un favore a qualche amico/collega chiedendogli di fare la Di.Co.? Poi eventualmente si metteranno d'accordo tra di loro per il pagamento e il riconoscimento della responsabilità.
- gio mag 05, 2016 10:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Direttore degli impianti termici
- Risposte: 20
- Visite : 8786
Re: Direttore degli impianti termici
La questione è tanto importante quanto delicata. Siamo ancora una volta più in ambito giuridico che tecnico e io non so darti una risposta certa. Se può essere d'aiuto in passato mi sono salvato questi articoli riguardanti delle sentenze in merito alle competenze e responsabilità della Direzione Lav ...
- lun mar 21, 2016 08:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Fabbisogni termici e dimensionamento Pdc
- Risposte: 23
- Visite : 7191
Re: Fabbisogni termici e dimensionamento Pdc
Probabilmente ha scelto una Pompa di Calore più grande perché questa dovrà anche riscaldare il bollitore ACS. Una macchina più piccola impiegherà più tempo a riscaldare l'acqua all'interno del bollitore.
- mar mar 01, 2016 14:51
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Dlgs. 28/11 obbligo corsi per installatori
- Risposte: 1
- Visite : 1762
Re: Dlgs. 28/11 obbligo corsi per installatori
Sì. Ma la scadenza dovrebbe essere stata prorogata al 31 dicembre 2016.
Il corso da 16 ore credo sia un corso di aggiornamento per le aziende già abilitate.
Il corso base, per aziende che non hanno già l'abilitazione per gli impianti, mi sembra sia di 80 ore con esame finale.
Il corso da 16 ore credo sia un corso di aggiornamento per le aziende già abilitate.
Il corso base, per aziende che non hanno già l'abilitazione per gli impianti, mi sembra sia di 80 ore con esame finale.
- lun feb 29, 2016 18:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: scambiatore otturato e pulizia impianto
- Risposte: 2
- Visite : 1782
Re: scambiatore otturato e pulizia impianto
Se il problema è il calcare devi trattare l'acqua fredda che dovrà essere riscaldata (per la produzione di ACS e per il riempimento dell'impianto di riscaldamento) con un sistema che eviti la formazione di calcare. Il sistema corretto (ad esempio dosatore di polifosfati, addolcitore, ecc) dovrà ...
- ven feb 19, 2016 14:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbio pannelli solari o pompa calore
- Risposte: 10
- Visite : 3334
Re: Dubbio pannelli solari o pompa calore
Io invece starei attento al solare termico in abitazioni singole. A volte sono più i problemi che crea dei reali benefici.NoNickName ha scritto:Pannello solare tutta la vita.
Spingo spesso verso la soluzione con bollitore con pompa di calore integrata tipo Ariston Nuos.
- ven feb 19, 2016 10:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbio pannelli solari o pompa calore
- Risposte: 10
- Visite : 3334
Re: Dubbio pannelli solari o pompa calore
Ciao magulama, purtroppo non esiste l'impianto perfetto in termini assoluti, l'impianto va scelto in base alle proprie esigenze personali. I due sistemi per la produzione di ACS (solare termico + integrazione della caldaia; bollitore con pompa di calore integrata) hanno vantaggi e svantaggi. Vanno ...
- lun gen 25, 2016 11:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DOVE POSIZIONARE IL VASO DI ESPANSIONE? - PRATICA INAIL PER UN CASO REALE
- Risposte: 11
- Visite : 13045
Re: DOVE POSIZIONARE IL VASO DI ESPANSIONE? - PRATICA INAIL PER UN CASO REALE
Buongiorno Arien,
Io non l'ho mai interpretata in questo modo perché il Vaso di Espansione non l'ho mai ritenuto un dispositivo di sicurezza, controllo o protezione ma un sistema di espansione.
Io non l'ho mai interpretata in questo modo perché il Vaso di Espansione non l'ho mai ritenuto un dispositivo di sicurezza, controllo o protezione ma un sistema di espansione.
- mar gen 19, 2016 14:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DOVE POSIZIONARE IL VASO DI ESPANSIONE? - PRATICA INAIL PER UN CASO REALE
- Risposte: 11
- Visite : 13045
Re: DOVE POSIZIONARE IL VASO DI ESPANSIONE? - PRATICA INAIL PER UN CASO REALE
Sì è possibile.
Tieni comunque presente che non è richiesto che il vaso di espansione sia installato entro 1 metro ma è sufficiente non sia intercettabile rispetto al generatore.
Tieni comunque presente che non è richiesto che il vaso di espansione sia installato entro 1 metro ma è sufficiente non sia intercettabile rispetto al generatore.
- mar mag 12, 2015 15:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Teleriscaldamento senza fonti rinnovabili
- Risposte: 3
- Visite : 1333
Re: Teleriscaldamento senza fonti rinnovabili
Ciao,
a me sembra che i limiti imposti dal Dlgs 28/2011 (il 35% e il 50%) non debbano essere rispettati in caso di allaccio alla rete di teleriscaldamento.
Non mi è mai capitato un caso pratico, quindi aspetta qualche parere più autorevole che non vorrei aver detto una cavolata.
a me sembra che i limiti imposti dal Dlgs 28/2011 (il 35% e il 50%) non debbano essere rispettati in caso di allaccio alla rete di teleriscaldamento.
Non mi è mai capitato un caso pratico, quindi aspetta qualche parere più autorevole che non vorrei aver detto una cavolata.