Grazie Terminus
mi era chiaro che il DM 08/11/19 non si applica in quanto la caldaia è inserita in un processo industriale
anche se non è progettata specificatamente per questo, ovvero è un prodotto standard per applicazioni civili e industriali
ma in mancanza di altri riferimenti penso si possa ...
La ricerca ha trovato 8 risultati
- lun giu 23, 2025 08:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caldaia a gpl
- Risposte: 2
- Visite : 260
- dom giu 22, 2025 11:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caldaia a gpl
- Risposte: 2
- Visite : 260
Caldaia a gpl
Buongiorno
pongo i seguenti quesiti
Caldaia a vapore alimentata a gpl di potenza minore di 116 kW inserita in processo industriale.
Installazione esterna in container accessibile, no armadio tecnico.
Quesito1 : Il container si configura come l ocale esterno?
Quesito 2: Quale resistenza al fuoco ...
pongo i seguenti quesiti
Caldaia a vapore alimentata a gpl di potenza minore di 116 kW inserita in processo industriale.
Installazione esterna in container accessibile, no armadio tecnico.
Quesito1 : Il container si configura come l ocale esterno?
Quesito 2: Quale resistenza al fuoco ...
- ven mag 30, 2025 15:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 67
- Visite : 14907
Re: Nuova guida fotovoltaico
Buongiorno
argomento molto interessante ed attuale.
Grazie per la partecipazione
argomento molto interessante ed attuale.
Grazie per la partecipazione
- mer gen 22, 2025 08:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Varchi tra compartimenti
- Risposte: 4
- Visite : 447
Re: Varchi tra compartimenti
La movimentazione è discontinua, a domanda, ma certamente il nastro lavora diverse ore nella giornata;
I palletts contengono componenti meccanici metallici.
Grazie per l'idea della protezione "a umido" con sprinkler dedicato, non ci avevo proprio pensato.
I palletts contengono componenti meccanici metallici.
Grazie per l'idea della protezione "a umido" con sprinkler dedicato, non ci avevo proprio pensato.
- mar gen 21, 2025 10:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Varchi tra compartimenti
- Risposte: 4
- Visite : 447
Re: Varchi tra compartimenti
Il nastro trasportatore è a rulli metallici;
L'unico materiale combustibile sono i pallets di legno in moto sul nastro
L'unico materiale combustibile sono i pallets di legno in moto sul nastro
- mar gen 21, 2025 09:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Varchi tra compartimenti
- Risposte: 4
- Visite : 447
Varchi tra compartimenti
Buongiorno
pongo il seguente quesito
Attività 70.1.B magazzino automatico classe 90
Parete di separazione tra magazzino automatico e altro compartimento classificata EI 90
La chiusura del varco per il passaggio del nastro trasportatore era prevista con serranda EI 90;
L'installatore monta una tenda ...
pongo il seguente quesito
Attività 70.1.B magazzino automatico classe 90
Parete di separazione tra magazzino automatico e altro compartimento classificata EI 90
La chiusura del varco per il passaggio del nastro trasportatore era prevista con serranda EI 90;
L'installatore monta una tenda ...
- mar gen 21, 2025 07:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mancata presentazione scia
- Risposte: 3
- Visite : 397
Re: Mancata presentazione scia
Ringrazio per la risposta competente e puntuale
Buona giornata
Buona giornata
- lun gen 20, 2025 18:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mancata presentazione scia
- Risposte: 3
- Visite : 397
Mancata presentazione scia
Buonasera
per un'autorimessa Cat. A, con progetto approvato nel lontano 2004 non è stata mai presentata la scia.
Chiedo un v/s autorevole parere
E' possibile procedere ora con la presentazione in applicazione della norma in vigore a suo tempo DM 01/02/1986.?
Si deve aggiornare il progetto con la ...
per un'autorimessa Cat. A, con progetto approvato nel lontano 2004 non è stata mai presentata la scia.
Chiedo un v/s autorevole parere
E' possibile procedere ora con la presentazione in applicazione della norma in vigore a suo tempo DM 01/02/1986.?
Si deve aggiornare il progetto con la ...