La ricerca ha trovato 8 risultati

da RubGiu
lun giu 23, 2025 08:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia a gpl
Risposte: 2
Visite : 260

Re: Caldaia a gpl

Grazie Terminus
mi era chiaro che il DM 08/11/19 non si applica in quanto la caldaia è inserita in un processo industriale
anche se non è progettata specificatamente per questo, ovvero è un prodotto standard per applicazioni civili e industriali
ma in mancanza di altri riferimenti penso si possa ...
da RubGiu
dom giu 22, 2025 11:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia a gpl
Risposte: 2
Visite : 260

Caldaia a gpl

Buongiorno
pongo i seguenti quesiti

Caldaia a vapore alimentata a gpl di potenza minore di 116 kW inserita in processo industriale.
Installazione esterna in container accessibile, no armadio tecnico.

Quesito1 : Il container si configura come l ocale esterno?
Quesito 2: Quale resistenza al fuoco ...
da RubGiu
ven mag 30, 2025 15:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 67
Visite : 14907

Re: Nuova guida fotovoltaico

Buongiorno
argomento molto interessante ed attuale.
Grazie per la partecipazione
da RubGiu
mer gen 22, 2025 08:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Varchi tra compartimenti
Risposte: 4
Visite : 447

Re: Varchi tra compartimenti

La movimentazione è discontinua, a domanda, ma certamente il nastro lavora diverse ore nella giornata;
I palletts contengono componenti meccanici metallici.
Grazie per l'idea della protezione "a umido" con sprinkler dedicato, non ci avevo proprio pensato.
da RubGiu
mar gen 21, 2025 10:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Varchi tra compartimenti
Risposte: 4
Visite : 447

Re: Varchi tra compartimenti

Il nastro trasportatore è a rulli metallici;
L'unico materiale combustibile sono i pallets di legno in moto sul nastro
da RubGiu
mar gen 21, 2025 09:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Varchi tra compartimenti
Risposte: 4
Visite : 447

Varchi tra compartimenti

Buongiorno
pongo il seguente quesito
Attività 70.1.B magazzino automatico classe 90
Parete di separazione tra magazzino automatico e altro compartimento classificata EI 90
La chiusura del varco per il passaggio del nastro trasportatore era prevista con serranda EI 90;
L'installatore monta una tenda ...
da RubGiu
mar gen 21, 2025 07:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mancata presentazione scia
Risposte: 3
Visite : 397

Re: Mancata presentazione scia

Ringrazio per la risposta competente e puntuale
Buona giornata
da RubGiu
lun gen 20, 2025 18:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mancata presentazione scia
Risposte: 3
Visite : 397

Mancata presentazione scia

Buonasera
per un'autorimessa Cat. A, con progetto approvato nel lontano 2004 non è stata mai presentata la scia.
Chiedo un v/s autorevole parere
E' possibile procedere ora con la presentazione in applicazione della norma in vigore a suo tempo DM 01/02/1986.?
Si deve aggiornare il progetto con la ...