Caldaia a gpl

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
RubGiu
Messaggi: 8
Iscritto il: lun feb 13, 2012 23:31

Caldaia a gpl

Messaggio da RubGiu »

Buongiorno
pongo i seguenti quesiti

Caldaia a vapore alimentata a gpl di potenza minore di 116 kW inserita in processo industriale.
Installazione esterna in container accessibile, no armadio tecnico.

Quesito1 : Il container si configura come locale esterno?
Quesito 2: Quale resistenza al fuoco deve avere?

In base al DM 08 novembre 2019 sezione 3 sembrerebbe sia richiesto REI/EI 30. Risulta anche a voi ?

Ringrazio anticipatamente
Cordialità

G.R.
Terminus
Messaggi: 13541
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Caldaia a gpl

Messaggio da Terminus »

In primo luogo il DM 08/11/19 non si applica ai generatori inseriti in processi industriali (a meno che il tuo generatore non serva in misura maggioritaria al riscaldamento ambienti o produzione acs)
Essendo sotto soglia, se ne vuoi tenere conto, è solo ai fini della VRI aziendale.
In ogni caso il locale esterno deve essere realizzato in materiali incombustibili (classe A1), ma per la resistenza al fuoco questa è richiesta solo per eventuali pareti adiacenti o in comune con altri fabbricati.
RubGiu
Messaggi: 8
Iscritto il: lun feb 13, 2012 23:31

Re: Caldaia a gpl

Messaggio da RubGiu »

Grazie Terminus
mi era chiaro che il DM 08/11/19 non si applica in quanto la caldaia è inserita in un processo industriale
anche se non è progettata specificatamente per questo, ovvero è un prodotto standard per applicazioni civili e industriali
ma in mancanza di altri riferimenti penso si possa cautelativamente utilizzare.

Cordialità

G.R.