Certificazione pilastro

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
RubGiu
Messaggi: 12
Iscritto il: lun feb 13, 2012 23:31

Certificazione pilastro

Messaggio da RubGiu »

Buongiorno
chiedo il V/s parere per questo problema
Un pilastro esposto al fuoco da tutti i lati, ha sezione circolare di 40 cm; è armato con 8 ferri diametro 14 mm, deve avere minimo R 30
La misura del ricoprimento, è di 75 mm,( misurati in campo) per cui la distanza dall'asse delle armature dalla superficie esposta è di 82,5.
Il ricoprimento è privo di armatura, (è una struttura datata) per cui in base alle
DM 16.02.2007 allegato D Tabella D 6.
CODICE PREVENZIONE INCENDI CAP S2 TABELLA S.2-48: PILASTRI IN CEMENTO ARMATO (REQUISITO R)

non è possibile certificare la struttura con il metodo tabellare.
come posso risolvere ?

Azioni possibili:
Certificazione analitica: metodo meno invasivo, nell'ipotesi di verifica positiva;
Protezione con intumescente: suppongo più onerosa, oltretutto non fa "sparire la prescrizione
cosa ne pensate?

Grazie per ogni suggerimento

Cordialità

GR
Terminus
Messaggi: 14153
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Certificazione pilastro

Messaggio da Terminus »

Sicuramente con l'analitico ti viene verificato l'R30, quindi potresti "formalmente" risolvere, ma il problema della fessurazione e distacco del ricoprimento privo di armatura rimane, così come se dovessi utilizzare una vernice intumescente.
Si potrebbe pensare ad avvolgere il pilastro con una rasatura armata per eliminare il problema e poi certificare analiticamente.
Rispondi