Buongiorno
pongo il seguente quesito
Attività 70.1.B magazzino automatico classe 90
Parete di separazione tra magazzino automatico e altro compartimento classificata EI 90
La chiusura del varco per il passaggio del nastro trasportatore era prevista con serranda EI 90;
L'installatore monta una tenda E120 affermando che è sufficiente (?)
A mio avviso è da sostituire.
Visto che in altri compartimenti sono intervenute varianti con aggravio di rischio e si presenterà un nuovo progetto in tal senso si può
modificare la protezione del varco con la tenda E 120 già installata?
Chiedo gentilmente un v/s parere
Grazie
Varchi tra compartimenti
Moderatore: Edilclima
Re: Varchi tra compartimenti
Il requisito I serve per evitare l'innesco di materiali combustibili al di là del varco.
Se non hai materiali combustibili nelle immediate vicinanze del varco, potresti anche rinunciare al requisito I.
Il nastro trasportatore è a catena metallica o in materiale plastico ?
Se non hai materiali combustibili nelle immediate vicinanze del varco, potresti anche rinunciare al requisito I.
Il nastro trasportatore è a catena metallica o in materiale plastico ?
Re: Varchi tra compartimenti
Il nastro trasportatore è a rulli metallici;
L'unico materiale combustibile sono i pallets di legno in moto sul nastro
L'unico materiale combustibile sono i pallets di legno in moto sul nastro
Re: Varchi tra compartimenti
Movimentazione continua ?
Bancali con sopra qualcosa o bancali vuoti ?
Puoi anche pensare ad integrare degli sprinkler sidewall a protezione del varco e della tenda
Bancali con sopra qualcosa o bancali vuoti ?
Puoi anche pensare ad integrare degli sprinkler sidewall a protezione del varco e della tenda
Re: Varchi tra compartimenti
La movimentazione è discontinua, a domanda, ma certamente il nastro lavora diverse ore nella giornata;
I palletts contengono componenti meccanici metallici.
Grazie per l'idea della protezione "a umido" con sprinkler dedicato, non ci avevo proprio pensato.
I palletts contengono componenti meccanici metallici.
Grazie per l'idea della protezione "a umido" con sprinkler dedicato, non ci avevo proprio pensato.