La ricerca ha trovato 9 risultati

da giomas80
mer ott 10, 2012 16:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ROOF TOP ESPANSIONE DIRETTA
Risposte: 26
Visite : 6470

Re: ROOF TOP ESPANSIONE DIRETTA

grazie mille per i suggerimenti
da giomas80
mar ott 09, 2012 17:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ROOF TOP ESPANSIONE DIRETTA
Risposte: 26
Visite : 6470

Re: ROOF TOP ESPANSIONE DIRETTA

ma l'aria esterna si miscela con quella di ricircolo.la miscela sarà a quel punto nelle condizioni 27°C e 51% U.R.
da queste condizioni la porto a quelle di immissione pari a 16°C e 90% U.R.
è il calore latente in questa trasformazione che non ho considerato,giusto?
da giomas80
mar ott 09, 2012 16:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ROOF TOP ESPANSIONE DIRETTA
Risposte: 26
Visite : 6470

Re: ROOF TOP ESPANSIONE DIRETTA

Qsens 86,5 kW
Qlat 9,6 kW
Qtot 96,1 kW

Condizioni esterne 32°C 50% U.R.
Condizioni interne 26°C 50% U.R.

Portata totale 25500 mc/h
portata aria esterna 4300 mc/h
portata ricircolo 21200 mc/h
immissione aria 16°C 90% U.R.
da giomas80
mar ott 09, 2012 15:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ROOF TOP ESPANSIONE DIRETTA
Risposte: 26
Visite : 6470

Re: ROOF TOP ESPANSIONE DIRETTA

le aziende cui mi sono rivolto non me l'hanno prospettata come soluzione ma dicono che sono disponibili solo quelle a catalogo.
forse ho contattato le aziende sbagliate. :shock:
da giomas80
mar ott 09, 2012 14:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ROOF TOP ESPANSIONE DIRETTA
Risposte: 26
Visite : 6470

Re: ROOF TOP ESPANSIONE DIRETTA

è con camera di miscela a tre serrande.
lo so che si possono fare dimensionare in tutto.ma le potenze frigorifere ed il rapporto potenza frigorifera sensibile e totale è fissa da cui discende il fattore termico e le portate d'aria complessive per climatizzare l'ambiente.
immaginiamo di avere un ...
da giomas80
mar ago 28, 2012 08:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ARIA ESTERNA E RICAMBI D'ARIA
Risposte: 1
Visite : 1322

ARIA ESTERNA E RICAMBI D'ARIA

Ciao a tutti,
avrei bisogno di una spiegazione perchè sulla differenza tra aria esterna di rinnovo e volumi di ricambio d'aria sto facendo un pò di confusione.
immaginiamo di avere un locale di 300mq alto 3m quindi 900mc, con una portata d'aria complessiva per la climatizzazione estiva di 5000mc/h ...
da giomas80
gio ago 09, 2012 17:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto aria aria
Risposte: 6
Visite : 1359

Re: Impianto aria aria

Ti ho ringraziato...mica ho preso per buono quello che hai detto :lol:

scherzo

ci avevo pensato anche io a diffusori ad alta induzione...stavo solo tentando di render un pò più felice il committente :mrgreen:
da giomas80
gio ago 09, 2012 16:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto aria aria
Risposte: 6
Visite : 1359

Re: Impianto aria aria

certo sarebbe poco deumidificata...non ci avevo
con i difussori ad alta induzione risolverei tutto e bene ma rimarrebbe un piccolo problemino estetico relativo alla canalizzazione in vista per più di due metri di discesa che il committente voleva proprio evitare...se ne farà una ragione e troveremo ...
da giomas80
gio ago 09, 2012 16:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto aria aria
Risposte: 6
Visite : 1359

Impianto aria aria

Ciao a tutti,
sono impegnto nella progettazione di un un impianto aria aria per un capannone commerciale di circa 4000 mq con un altezza di 6,2 m.
all'interno di tale capannone saranno ricavati uffici per gli impiegati mediante delle strutture in cartongesso e con una riduzione di altezza fino a 3 ...