La ricerca ha trovato 9 risultati
- mer ott 10, 2012 16:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ROOF TOP ESPANSIONE DIRETTA
- Risposte: 26
- Visite : 6470
Re: ROOF TOP ESPANSIONE DIRETTA
grazie mille per i suggerimenti
- mar ott 09, 2012 17:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ROOF TOP ESPANSIONE DIRETTA
- Risposte: 26
- Visite : 6470
Re: ROOF TOP ESPANSIONE DIRETTA
ma l'aria esterna si miscela con quella di ricircolo.la miscela sarà a quel punto nelle condizioni 27°C e 51% U.R.
da queste condizioni la porto a quelle di immissione pari a 16°C e 90% U.R.
è il calore latente in questa trasformazione che non ho considerato,giusto?
da queste condizioni la porto a quelle di immissione pari a 16°C e 90% U.R.
è il calore latente in questa trasformazione che non ho considerato,giusto?
- mar ott 09, 2012 16:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ROOF TOP ESPANSIONE DIRETTA
- Risposte: 26
- Visite : 6470
Re: ROOF TOP ESPANSIONE DIRETTA
Qsens 86,5 kW
Qlat 9,6 kW
Qtot 96,1 kW
Condizioni esterne 32°C 50% U.R.
Condizioni interne 26°C 50% U.R.
Portata totale 25500 mc/h
portata aria esterna 4300 mc/h
portata ricircolo 21200 mc/h
immissione aria 16°C 90% U.R.
Qlat 9,6 kW
Qtot 96,1 kW
Condizioni esterne 32°C 50% U.R.
Condizioni interne 26°C 50% U.R.
Portata totale 25500 mc/h
portata aria esterna 4300 mc/h
portata ricircolo 21200 mc/h
immissione aria 16°C 90% U.R.
- mar ott 09, 2012 15:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ROOF TOP ESPANSIONE DIRETTA
- Risposte: 26
- Visite : 6470
Re: ROOF TOP ESPANSIONE DIRETTA
le aziende cui mi sono rivolto non me l'hanno prospettata come soluzione ma dicono che sono disponibili solo quelle a catalogo.
forse ho contattato le aziende sbagliate.
forse ho contattato le aziende sbagliate.

- mar ott 09, 2012 14:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ROOF TOP ESPANSIONE DIRETTA
- Risposte: 26
- Visite : 6470
Re: ROOF TOP ESPANSIONE DIRETTA
è con camera di miscela a tre serrande.
lo so che si possono fare dimensionare in tutto.ma le potenze frigorifere ed il rapporto potenza frigorifera sensibile e totale è fissa da cui discende il fattore termico e le portate d'aria complessive per climatizzare l'ambiente.
immaginiamo di avere un ...
lo so che si possono fare dimensionare in tutto.ma le potenze frigorifere ed il rapporto potenza frigorifera sensibile e totale è fissa da cui discende il fattore termico e le portate d'aria complessive per climatizzare l'ambiente.
immaginiamo di avere un ...
- mar ago 28, 2012 08:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ARIA ESTERNA E RICAMBI D'ARIA
- Risposte: 1
- Visite : 1322
ARIA ESTERNA E RICAMBI D'ARIA
Ciao a tutti,
avrei bisogno di una spiegazione perchè sulla differenza tra aria esterna di rinnovo e volumi di ricambio d'aria sto facendo un pò di confusione.
immaginiamo di avere un locale di 300mq alto 3m quindi 900mc, con una portata d'aria complessiva per la climatizzazione estiva di 5000mc/h ...
avrei bisogno di una spiegazione perchè sulla differenza tra aria esterna di rinnovo e volumi di ricambio d'aria sto facendo un pò di confusione.
immaginiamo di avere un locale di 300mq alto 3m quindi 900mc, con una portata d'aria complessiva per la climatizzazione estiva di 5000mc/h ...
- gio ago 09, 2012 17:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto aria aria
- Risposte: 6
- Visite : 1359
Re: Impianto aria aria
Ti ho ringraziato...mica ho preso per buono quello che hai detto
scherzo
ci avevo pensato anche io a diffusori ad alta induzione...stavo solo tentando di render un pò più felice il committente

scherzo
ci avevo pensato anche io a diffusori ad alta induzione...stavo solo tentando di render un pò più felice il committente

- gio ago 09, 2012 16:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto aria aria
- Risposte: 6
- Visite : 1359
Re: Impianto aria aria
certo sarebbe poco deumidificata...non ci avevo
con i difussori ad alta induzione risolverei tutto e bene ma rimarrebbe un piccolo problemino estetico relativo alla canalizzazione in vista per più di due metri di discesa che il committente voleva proprio evitare...se ne farà una ragione e troveremo ...
con i difussori ad alta induzione risolverei tutto e bene ma rimarrebbe un piccolo problemino estetico relativo alla canalizzazione in vista per più di due metri di discesa che il committente voleva proprio evitare...se ne farà una ragione e troveremo ...
- gio ago 09, 2012 16:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto aria aria
- Risposte: 6
- Visite : 1359
Impianto aria aria
Ciao a tutti,
sono impegnto nella progettazione di un un impianto aria aria per un capannone commerciale di circa 4000 mq con un altezza di 6,2 m.
all'interno di tale capannone saranno ricavati uffici per gli impiegati mediante delle strutture in cartongesso e con una riduzione di altezza fino a 3 ...
sono impegnto nella progettazione di un un impianto aria aria per un capannone commerciale di circa 4000 mq con un altezza di 6,2 m.
all'interno di tale capannone saranno ricavati uffici per gli impiegati mediante delle strutture in cartongesso e con una riduzione di altezza fino a 3 ...