carico di incendio

Messaggio da poli »

Ciao
Qualcuno può dirmi qual'è la differenza tra la classe di riferimento per il livello di prestazione III e la classe minima per il livello di prestazione III che risulta dal Claraf
Terminus
Messaggi: 12573
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: carico di incendio

Messaggio da Terminus »

Nessuna
poli
Messaggi: 8
Iscritto il: sab ott 13, 2007 11:15

Re: carico di incendio

Messaggio da poli »

come nessuna? a me risulta : qf,d 771,46 Mj/mq
Classe di riferimento per il livello di prestazione III = 60
Classe minima per il livello di prestazione III = 30
R 60 o R30?
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1223
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: carico di incendio

Messaggio da travereticolare »

R. 60 vedi D.M. 09/03/2007
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Terminus
Messaggi: 12573
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: carico di incendio

Messaggio da Terminus »

tabella 4 DM 09/03/07.
poli
Messaggi: 8
Iscritto il: sab ott 13, 2007 11:15

Re: carico di incendio

Messaggio da poli »

ok, io ho sempre tenuto conto del Classe di riferimento per il livello di prestazione III , infatte mi confermate che è R60....ma la Classe minima nto per il livello di prestazione III = 30 allora cosa indica?
Ronin
Messaggi: 6197
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: carico di incendio

Messaggio da Ronin »

poli ha scritto: mar giu 25, 2019 13:09 ok, io ho sempre tenuto conto del Classe di riferimento per il livello di prestazione III , infatte mi confermate che è R60....ma la Classe minima nto per il livello di prestazione III = 30 allora cosa indica?
che anche se dal calcolo ti venisse una classe inferiore (il famoso esempio del deposito di marmo, con qf,d=0), comunque per il livello III devi garantire almeno R 30
Terminus
Messaggi: 12573
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: carico di incendio

Messaggio da Terminus »

Puoi riportare esattamente il punto di norma dove leggi quanto hai detto ?
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1223
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: carico di incendio

Messaggio da travereticolare »

che anche se dal calcolo ti venisse una classe inferiore (il famoso esempio del deposito di marmo, con qf,d=0), comunque per il livello III devi garantire almeno R 30
Non sono molto convinto, il p.to 3.3 comma 2 del D.M. 09/03/2007 dice: "Le classi di resistenza al fuoco necessarie per garantire il livello III sono indicate nella tabella 4,in funzione del carico d’incendio specifico di progetto (qf,d) definito al punto 2"

Se ho un carico d'incendio specifico di progetto non superiore a 100 MJ/mq le strutture hanno classe di resistenza al fuoco pari a 0.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Terminus
Messaggi: 12573
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: carico di incendio

Messaggio da Terminus »

Infatti.
Per questo ho chiesto a poli di specificare il passo di norma a cui fa riferimento.
poli
Messaggi: 8
Iscritto il: sab ott 13, 2007 11:15

Re: carico di incendio

Messaggio da poli »

per farvi capire vi allego il risultato del calcolo del carico di incendio ( premesso che poi col codice non ci sarà piu' la voce "classe minima") ma mi sono sempre chiesta a cosa si riferisce visto che c'è
Allegati
carico incendio.jpg
carico incendio.jpg (31.73 KiB) Visto 2618 volte
Terminus
Messaggi: 12573
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: carico di incendio

Messaggio da Terminus »

Dovrebbe riferirsi agli elementi strutturali secondari.
abbo
Messaggi: 74
Iscritto il: ven set 04, 2015 19:45

Re: carico di incendio

Messaggio da abbo »

per me potrebbe essere il riferimento alla tabella 5 nel caso si usino curve naturali
Terminus
Messaggi: 12573
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: carico di incendio

Messaggio da Terminus »

Si, hai ragione.
E' la tabella 5.
Ronin
Messaggi: 6197
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: carico di incendio

Messaggio da Ronin »

Terminus ha scritto: mar giu 25, 2019 15:15 Si, hai ragione.
E' la tabella 5.
si avete ragione, condivido
poli
Messaggi: 8
Iscritto il: sab ott 13, 2007 11:15

Re: carico di incendio

Messaggio da poli »

Grazie mille :wink: