carico di incendio

Messaggio da poli » mar giu 25, 2019 11:47

Ciao
Qualcuno può dirmi qual'è la differenza tra la classe di riferimento per il livello di prestazione III e la classe minima per il livello di prestazione III che risulta dal Claraf

Terminus
Messaggi: 7706
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: carico di incendio

Messaggio da Terminus » mar giu 25, 2019 12:06

Nessuna

poli
Messaggi: 8
Iscritto il: sab ott 13, 2007 11:15

Re: carico di incendio

Messaggio da poli » mar giu 25, 2019 12:22

come nessuna? a me risulta : qf,d 771,46 Mj/mq
Classe di riferimento per il livello di prestazione III = 60
Classe minima per il livello di prestazione III = 30
R 60 o R30?

Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 229
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56

Re: carico di incendio

Messaggio da travereticolare » mar giu 25, 2019 12:59

R. 60 vedi D.M. 09/03/2007
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.

Terminus
Messaggi: 7706
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: carico di incendio

Messaggio da Terminus » mar giu 25, 2019 13:04

tabella 4 DM 09/03/07.

poli
Messaggi: 8
Iscritto il: sab ott 13, 2007 11:15

Re: carico di incendio

Messaggio da poli » mar giu 25, 2019 13:09

ok, io ho sempre tenuto conto del Classe di riferimento per il livello di prestazione III , infatte mi confermate che è R60....ma la Classe minima nto per il livello di prestazione III = 30 allora cosa indica?

Ronin
Messaggi: 3498
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: carico di incendio

Messaggio da Ronin » mar giu 25, 2019 13:46

poli ha scritto:
mar giu 25, 2019 13:09
ok, io ho sempre tenuto conto del Classe di riferimento per il livello di prestazione III , infatte mi confermate che è R60....ma la Classe minima nto per il livello di prestazione III = 30 allora cosa indica?
che anche se dal calcolo ti venisse una classe inferiore (il famoso esempio del deposito di marmo, con qf,d=0), comunque per il livello III devi garantire almeno R 30

Terminus
Messaggi: 7706
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: carico di incendio

Messaggio da Terminus » mar giu 25, 2019 13:54

Puoi riportare esattamente il punto di norma dove leggi quanto hai detto ?

Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 229
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56

Re: carico di incendio

Messaggio da travereticolare » mar giu 25, 2019 14:15

che anche se dal calcolo ti venisse una classe inferiore (il famoso esempio del deposito di marmo, con qf,d=0), comunque per il livello III devi garantire almeno R 30
Non sono molto convinto, il p.to 3.3 comma 2 del D.M. 09/03/2007 dice: "Le classi di resistenza al fuoco necessarie per garantire il livello III sono indicate nella tabella 4,in funzione del carico d’incendio specifico di progetto (qf,d) definito al punto 2"

Se ho un carico d'incendio specifico di progetto non superiore a 100 MJ/mq le strutture hanno classe di resistenza al fuoco pari a 0.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.

Terminus
Messaggi: 7706
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: carico di incendio

Messaggio da Terminus » mar giu 25, 2019 14:19

Infatti.
Per questo ho chiesto a poli di specificare il passo di norma a cui fa riferimento.

poli
Messaggi: 8
Iscritto il: sab ott 13, 2007 11:15

Re: carico di incendio

Messaggio da poli » mar giu 25, 2019 14:28

per farvi capire vi allego il risultato del calcolo del carico di incendio ( premesso che poi col codice non ci sarà piu' la voce "classe minima") ma mi sono sempre chiesta a cosa si riferisce visto che c'è
Allegati
carico incendio.jpg
carico incendio.jpg (31.73 KiB) Visto 551 volte

Terminus
Messaggi: 7706
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: carico di incendio

Messaggio da Terminus » mar giu 25, 2019 14:36

Dovrebbe riferirsi agli elementi strutturali secondari.

abbo
Messaggi: 15
Iscritto il: ven set 04, 2015 19:45

Re: carico di incendio

Messaggio da abbo » mar giu 25, 2019 14:55

per me potrebbe essere il riferimento alla tabella 5 nel caso si usino curve naturali

Terminus
Messaggi: 7706
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: carico di incendio

Messaggio da Terminus » mar giu 25, 2019 15:15

Si, hai ragione.
E' la tabella 5.

Ronin
Messaggi: 3498
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: carico di incendio

Messaggio da Ronin » mar giu 25, 2019 16:55

Terminus ha scritto:
mar giu 25, 2019 15:15
Si, hai ragione.
E' la tabella 5.
si avete ragione, condivido

poli
Messaggi: 8
Iscritto il: sab ott 13, 2007 11:15

Re: carico di incendio

Messaggio da poli » mer giu 26, 2019 09:18

Grazie mille :wink: