carico di incendio
Moderatore: Edilclima
carico di incendio
Ciao
Qualcuno può dirmi qual'è la differenza tra la classe di riferimento per il livello di prestazione III e la classe minima per il livello di prestazione III che risulta dal Claraf
Qualcuno può dirmi qual'è la differenza tra la classe di riferimento per il livello di prestazione III e la classe minima per il livello di prestazione III che risulta dal Claraf
Re: carico di incendio
Nessuna
Re: carico di incendio
come nessuna? a me risulta : qf,d 771,46 Mj/mq
Classe di riferimento per il livello di prestazione III = 60
Classe minima per il livello di prestazione III = 30
R 60 o R30?
Classe di riferimento per il livello di prestazione III = 60
Classe minima per il livello di prestazione III = 30
R 60 o R30?
- travereticolare
- Messaggi: 1301
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: carico di incendio
R. 60 vedi D.M. 09/03/2007
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: carico di incendio
tabella 4 DM 09/03/07.
Re: carico di incendio
ok, io ho sempre tenuto conto del Classe di riferimento per il livello di prestazione III , infatte mi confermate che è R60....ma la Classe minima nto per il livello di prestazione III = 30 allora cosa indica?
Re: carico di incendio
che anche se dal calcolo ti venisse una classe inferiore (il famoso esempio del deposito di marmo, con qf,d=0), comunque per il livello III devi garantire almeno R 30
Re: carico di incendio
Puoi riportare esattamente il punto di norma dove leggi quanto hai detto ?
- travereticolare
- Messaggi: 1301
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: carico di incendio
Non sono molto convinto, il p.to 3.3 comma 2 del D.M. 09/03/2007 dice: "Le classi di resistenza al fuoco necessarie per garantire il livello III sono indicate nella tabella 4,in funzione del carico d’incendio specifico di progetto (qf,d) definito al punto 2"che anche se dal calcolo ti venisse una classe inferiore (il famoso esempio del deposito di marmo, con qf,d=0), comunque per il livello III devi garantire almeno R 30
Se ho un carico d'incendio specifico di progetto non superiore a 100 MJ/mq le strutture hanno classe di resistenza al fuoco pari a 0.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: carico di incendio
Infatti.
Per questo ho chiesto a poli di specificare il passo di norma a cui fa riferimento.
Per questo ho chiesto a poli di specificare il passo di norma a cui fa riferimento.
Re: carico di incendio
per farvi capire vi allego il risultato del calcolo del carico di incendio ( premesso che poi col codice non ci sarà piu' la voce "classe minima") ma mi sono sempre chiesta a cosa si riferisce visto che c'è
- Allegati
-
- carico incendio.jpg (31.73 KiB) Visto 2975 volte
Re: carico di incendio
Dovrebbe riferirsi agli elementi strutturali secondari.
Re: carico di incendio
per me potrebbe essere il riferimento alla tabella 5 nel caso si usino curve naturali
Re: carico di incendio
Si, hai ragione.
E' la tabella 5.
E' la tabella 5.