- da *Ingcc*
- sab apr 06, 2024 14:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante esterno strategia S9
- Risposte: 8
- Visite : 4828
Come hai fatto a stabilire che con 3 bar di pressione all'acquedotto non arrivi a 300 lt/min? Cioè, intendo dire, questo idrante richiesto da S9 non specifica la pressione residua, ma solo la portata, essendo richiesto per il rifornimento dei mezzi di soccorso e non come protezione esterna. Leggend...
- da *Ingcc*
- gio apr 04, 2024 20:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante esterno strategia S9
- Risposte: 8
- Visite : 4828
Bella domanda....infatti mi ha mandato indietro il progetto con richiesta di regolarizzazione indicandomi che il livello II per S9 non era attuabile in quanto a detta sua non rispettavamo il requisito sulla densità di affollamento. Altro progetto uguale identico livello S9 II. Mi ha chiesto colonna ...
- da *Ingcc*
- gio apr 04, 2024 17:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante esterno strategia S9
- Risposte: 8
- Visite : 4828
Livello II S9 non utilizzabile in quanto a detta dell'istruttore della pratica, la densità delle aule è maggiore di 0,2 persone/mq.
Mettere un gruppo di pompaggio + riserva per un solo idrante esterno....
- da *Ingcc*
- gio apr 04, 2024 16:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante esterno strategia S9
- Risposte: 8
- Visite : 4828
Ciao a tutti, mi trovo in questa situazione, scuola nella quale i VVf richiedono livello III di prestazione nella strategia S9. No rete idranti interna ed esterna, per la parte interna prevista colonna a secco. Richiesta condizione di pressione all'ente gestore, che mi da come pressione massima 3bar...
- da *Ingcc*
- mer apr 28, 2021 08:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco RTV8
- Risposte: 4
- Visite : 518
Il paragrafo 8.5.2. dice "La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti non può essere inferiore a quanto previsto nella tab. V8-1" Quindi se io prendessi una delle soluzioni conformi di cui al paragrafo S.2 per il livello di prestazione III in base al carico di incendio sarebbe una s...
- da *Ingcc*
- mar apr 27, 2021 19:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco RTV8
- Risposte: 4
- Visite : 518
Buonasera a tutti,
sto progettando un piccolo supermercato formato da due piani di cui uno interrato.
Al piano interrato avrò un piccolo deposito con carico di incendio basso.
Ora per la RTV i compartimenti HB devono avere resistenza al fuoco minima R90.
E' possibile avere R più bassa?