Idrante esterno strategia S9
Moderatore: Edilclima
Idrante esterno strategia S9
Ciao a tutti,
mi trovo in questa situazione, scuola nella quale i VVf richiedono livello III di prestazione nella strategia S9.
No rete idranti interna ed esterna, per la parte interna prevista colonna a secco.
Richiesta condizione di pressione all'ente gestore, che mi da come pressione massima 3bar, con la quale non arrivo a 300l/min.
La UNI 10779/2021 ha integrato sulla stessa falsa riga del CoPi l'idrante entro i 500m alimentato o da rete pubblica o da rete privata.
Devo prevedere riserva idrica + gruppo di pressurizzazione per questo unico idrante garantendo o 18mc o quanto non riesce a garantirmi l'acquedotto?
mi trovo in questa situazione, scuola nella quale i VVf richiedono livello III di prestazione nella strategia S9.
No rete idranti interna ed esterna, per la parte interna prevista colonna a secco.
Richiesta condizione di pressione all'ente gestore, che mi da come pressione massima 3bar, con la quale non arrivo a 300l/min.
La UNI 10779/2021 ha integrato sulla stessa falsa riga del CoPi l'idrante entro i 500m alimentato o da rete pubblica o da rete privata.
Devo prevedere riserva idrica + gruppo di pressurizzazione per questo unico idrante garantendo o 18mc o quanto non riesce a garantirmi l'acquedotto?
- weareblind
- Messaggi: 3097
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Idrante esterno strategia S9
"Lo chiedono i VV.F."? Il livello II è incompatibile col tuo S.9?
Re: Idrante esterno strategia S9
Livello II S9 non utilizzabile in quanto a detta dell'istruttore della pratica, la densità delle aule è maggiore di 0,2 persone/mq.
Mettere un gruppo di pompaggio + riserva per un solo idrante esterno....
Mettere un gruppo di pompaggio + riserva per un solo idrante esterno....
Re: Idrante esterno strategia S9
Nelle aule certo che sei sopra le 0.2 p/mq, tipicamente sui 30/40mq ci stanno almeno 25 alunni.
Ma perchè computare l'affollamento per aula e non sulla superficie complessiva del compartimento, se non dell'intero edificio, visto che la S9 considera l'intera opera da costruzione ?
Ma perchè computare l'affollamento per aula e non sulla superficie complessiva del compartimento, se non dell'intero edificio, visto che la S9 considera l'intera opera da costruzione ?
Re: Idrante esterno strategia S9
Bella domanda....infatti mi ha mandato indietro il progetto con richiesta di regolarizzazione indicandomi che il livello II per S9 non era attuabile in quanto a detta sua non rispettavamo il requisito sulla densità di affollamento.
Altro progetto uguale identico livello S9 II.
Mi ha chiesto colonna a secco e livello III.
Potrei integrare una riserva con quello che mi manca rispetto ai 18 mc/h ed un gruppo di pressurizzazione, ma mi sembra folle prevedere un costo del genere in fase di esecutivo...
Ma penso che sia unica soluzione.
Altro progetto uguale identico livello S9 II.
Mi ha chiesto colonna a secco e livello III.
Potrei integrare una riserva con quello che mi manca rispetto ai 18 mc/h ed un gruppo di pressurizzazione, ma mi sembra folle prevedere un costo del genere in fase di esecutivo...
Ma penso che sia unica soluzione.
Re: Idrante esterno strategia S9
Se avete altre soluzioni sono ben accette
Re: Idrante esterno strategia S9
Come hai fatto a stabilire che con 3 bar di pressione all'acquedotto non arrivi a 300 lt/min? Cioè, intendo dire, questo idrante richiesto da S9 non specifica la pressione residua, ma solo la portata, essendo richiesto per il rifornimento dei mezzi di soccorso e non come protezione esterna.
- travereticolare
- Messaggi: 1291
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Idrante esterno strategia S9
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Idrante esterno strategia S9
Leggendo l'altra discussione citata da travereticolare dovrei verificare la portata a bocca aperta il problema è che io sto progettando un edificio che sarà demoricostruito.boba74 ha scritto: ↑ven apr 05, 2024 09:16 Come hai fatto a stabilire che con 3 bar di pressione all'acquedotto non arrivi a 300 lt/min? Cioè, intendo dire, questo idrante richiesto da S9 non specifica la pressione residua, ma solo la portata, essendo richiesto per il rifornimento dei mezzi di soccorso e non come protezione esterna.
il problema è la prova pratica.
con kv 160 con attacco DN100 con 3 bar come faccio ad avere 300l/min - mi sto perdendo qualcosa?