Resistenza al fuoco RTV8

Messaggio da *Ingcc* »

Buonasera a tutti,
sto progettando un piccolo supermercato formato da due piani di cui uno interrato.
Al piano interrato avrò un piccolo deposito con carico di incendio basso.
Ora per la RTV i compartimenti HB devono avere resistenza al fuoco minima R90.
E' possibile avere R più bassa?
Terminus
Messaggi: 12776
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Resistenza al fuoco RTV8

Messaggio da Terminus »

Quelle previste nelle RTV sono soluzioni conformi.
Il COPI prevede la possibilità di proporre soluzioni alternative.
*Ingcc*
Messaggi: 9
Iscritto il: sab nov 03, 2018 10:04

Re: Resistenza al fuoco RTV8

Messaggio da *Ingcc* »

Il paragrafo 8.5.2. dice "La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti non può essere inferiore a quanto previsto nella tab. V8-1"
Quindi se io prendessi una delle soluzioni conformi di cui al paragrafo S.2 per il livello di prestazione III in base al carico di incendio sarebbe una soluzione corretta e coerente?

grazie
Terminus
Messaggi: 12776
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Resistenza al fuoco RTV8

Messaggio da Terminus »

La RTV ti da già le soluzioni conformi che sono sostitutive/integrative delle soluzioni riportate nelle strategie S.
Quindi non puoi prendere tuout-court le tabelle S3 e dire che raggiungi il prescritto livello di sicurezza, se il livello è inferiore a quello della RTV.
Devi andare in soluzione alternativa con le metodologie previste.
*Ingcc*
Messaggi: 9
Iscritto il: sab nov 03, 2018 10:04

Re: Resistenza al fuoco RTV8

Messaggio da *Ingcc* »

Si dovrei valutare lo scenario di incendio secondo le curve naturali, quindi tramite FSE.

Vedrò che fare.

Ti ringrazio