Buonasera a tutti,
sto progettando un piccolo supermercato formato da due piani di cui uno interrato.
Al piano interrato avrò un piccolo deposito con carico di incendio basso.
Ora per la RTV i compartimenti HB devono avere resistenza al fuoco minima R90.
E' possibile avere R più bassa?
Resistenza al fuoco RTV8
Moderatore: Edilclima
Re: Resistenza al fuoco RTV8
Quelle previste nelle RTV sono soluzioni conformi.
Il COPI prevede la possibilità di proporre soluzioni alternative.
Il COPI prevede la possibilità di proporre soluzioni alternative.
Re: Resistenza al fuoco RTV8
Il paragrafo 8.5.2. dice "La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti non può essere inferiore a quanto previsto nella tab. V8-1"
Quindi se io prendessi una delle soluzioni conformi di cui al paragrafo S.2 per il livello di prestazione III in base al carico di incendio sarebbe una soluzione corretta e coerente?
grazie
Quindi se io prendessi una delle soluzioni conformi di cui al paragrafo S.2 per il livello di prestazione III in base al carico di incendio sarebbe una soluzione corretta e coerente?
grazie
Re: Resistenza al fuoco RTV8
La RTV ti da già le soluzioni conformi che sono sostitutive/integrative delle soluzioni riportate nelle strategie S.
Quindi non puoi prendere tuout-court le tabelle S3 e dire che raggiungi il prescritto livello di sicurezza, se il livello è inferiore a quello della RTV.
Devi andare in soluzione alternativa con le metodologie previste.
Quindi non puoi prendere tuout-court le tabelle S3 e dire che raggiungi il prescritto livello di sicurezza, se il livello è inferiore a quello della RTV.
Devi andare in soluzione alternativa con le metodologie previste.
Re: Resistenza al fuoco RTV8
Si dovrei valutare lo scenario di incendio secondo le curve naturali, quindi tramite FSE.
Vedrò che fare.
Ti ringrazio
Vedrò che fare.
Ti ringrazio