Pagina 1 di 1
Domanda su sistema di classificazione energetica
Inviato: mer feb 24, 2010 00:49
da Marcus
Domanda banale ma che mi desta perplessità:
per edifici non residenziali l'Epi si calcola in kW/mc*anno , e quindi la classificazione energetiva va a mc.
per gli stessi edifici non residenziali l'Epacs (fabbisogno energia per acqua calda sanitaria) si calcola invece in kW/mq*anno , ossia con la stessa unità di misura degli edifici resindenziali.
Quando si va a calcolare la prestazione energetica globale dell'edificio in teoria dovremmo sommare i 2 contributi, e quindi andiamo a sommare una grandezza che va a mc con un'altra grandezza che va a mq? Lo stesso problema risulta anche per il calcolo dei limiti che definiscono le classi della prestazione energetica, in pratica diventa impossibile definirli.
Che mi dite?
Re: Domanda su sistema di classificazione energetica
Inviato: mer feb 24, 2010 09:32
da studiobeta
L' ACS si calcola in mc negli edifici non residenziali.
Re: Domanda su sistema di classificazione energetica
Inviato: mer feb 24, 2010 10:43
da Marcus
forse sono io che sbaglio, ma mi sembra che le linee guida nazionali definiscano i limiti di classificazione energetica all'Allegato 4, e al punto 2 è stabilita la scala delle classi energetiche per la produzione di acs, che vale sia per edifici residenziali che non residenziali, e l'unità di misura è in kWh/mq*anno.
Se in qualche altro punto delle linee guida viene precisato diversamente potresti per favore dirmi il paragrafo? Io non riesco a trovare nessun punto dove si parla di unità di misura in kWh/mc*anno per edifici non residenziali per la produzione di acs
Re: Domanda su sistema di classificazione energetica
Inviato: mer feb 24, 2010 17:13
da studiobeta
In effetti hai ragione, al punto 2 dell' allegato 4 è riportata una classificazione in mq per l' ACS.
Se però guardi l' esempio di ACE dell' allegato 7 per edifici non residenziali vedrai che è riportato l' indice in mc.
Ormai assuefatto alla sciatteria delle leggi e le loro imprecisioni non me ne ero nemmeno accorto...
Re: Domanda su sistema di classificazione energetica
Inviato: mer feb 24, 2010 17:54
da Marcus
continua ad esseci qualcosa che non va:
io ho un esempio di ACE alla fine dell'allegato 6 che è per edifici residenziali ed è tutto a mq, le unità sono coerenti e il tutto è congruente, infatti ben compaiono le somme dei totali.
però alla fine dell'allegato 7, per edifici non residenziali, non mi risulta alcun esempio di ACE, e penso che non sia un caso.
Mi sembra ovvio che bisogna individuare una scala a mc per l'efficienza di produzione di acs in edifici non residenziali, che quanto meno sarà pari a quella a mq per gli edifici residenzili divisa per 3, quanto meno.
Possibile che sia stato commesso un errore così grossolano? E possibile che me ne sia accorto solo io?
Attendo commenti dai colleghi....
Re: Domanda su sistema di classificazione energetica
Inviato: mer feb 24, 2010 17:55
da Marcus
Vorrei sentire SuperP e Nico su questa questione....
Re: Domanda su sistema di classificazione energetica
Inviato: mer mag 26, 2010 08:29
da Fra.Ing
L'indice di prestazione globale per edifici non residenziali tiene conto soltanto del riscaldamento e non anche dell'ACS, quindi EPgl=EPi.
Re: Domanda su sistema di classificazione energetica
Inviato: gio mag 27, 2010 17:42
da ketenegh
Sicuro sicuro?
Re: Domanda su sistema di classificazione energetica
Inviato: gio mag 27, 2010 18:29
da SuperP
Marcus ha scritto:Possibile che sia stato commesso un errore così grossolano?
una norma senza errori? mai vista... errare humanum est
Marcus ha scritto:E possibile che me ne sia accorto solo io?
no no, è roba conosciuta. Come fare? semplice. Converti EPacs in kWh/m3 dividendo per il volume lordo e moltiplicando per la superficie netta.