SOLAIO CONTROTERRA - STRATIGRAFIA
Inviato: mer feb 10, 2010 15:26
In una villetta anni 50' si deve soparelevare l'attuale solaio del piano terra di non oltre 30 cm rispetto al piano di campagna, prevedendo un sistema ad igloo appoggiato all'attuale pavimento (o comunque massetto di fondazione)
La fondazione attuale è costituita dal sistema VESPAIO+MASSETTO.
Essendo un intervento oggetto di verifica della trasmittanza di pavimenti verso l'esterno (in zona D dev'essere < 0,36 W/mqK), devo ricostruire la stratigrafia del nuovo solaio dentro al software, quindi vi chiedo gentilmente di verificare se la successione e le dimensioni dei seguenti strati sono corretti.
Preciso che suddetto intervento è stato indicato nella relazione tecnica dell'architetto e già presentata al comune, ma che l'intrevento non si farà più, quindi di fatto resterà il solaio invariato.
in ogni caso, dovendo allegare la relazione tecnica energetica a quella di progetto dell'Arch, devo effettuare tutte le verifiche energetiche richieste dagli interventi descritti nella relazione dell'Arch.
Quindi, relativamente al solaio controterra, io avrei ipotizzato al seguente stratigrafia (dall'alto verso il basso):
1 Adduttanza superiore : 5,90 W/mqK
2 Piastrelle : 10 mm
3 Malta di cemento : 20 mm
4 Polistirene espanso estruso con pelle, massa volumica 35 : 80 mm
5 Malta di cemento : 20 mm
6 Strato di aria orizzontale (IGLOO), con flusso di calore discendente : 70 mm
7 Malta di cemento (massetto vecchio solaio) : 300 mm
8 Ciottoli e pietre frantumate umidità 2% (vespaio vecchio): 200 mm
9 Adduttanza inferiore : 25,00 W/mqK
La trasmittanza complessiva (vecchio solaio + nuovo solaio) risulterebbe di 0,30 W/mqK e quindi sarebbe verificata.
grazie
La fondazione attuale è costituita dal sistema VESPAIO+MASSETTO.
Essendo un intervento oggetto di verifica della trasmittanza di pavimenti verso l'esterno (in zona D dev'essere < 0,36 W/mqK), devo ricostruire la stratigrafia del nuovo solaio dentro al software, quindi vi chiedo gentilmente di verificare se la successione e le dimensioni dei seguenti strati sono corretti.
Preciso che suddetto intervento è stato indicato nella relazione tecnica dell'architetto e già presentata al comune, ma che l'intrevento non si farà più, quindi di fatto resterà il solaio invariato.
in ogni caso, dovendo allegare la relazione tecnica energetica a quella di progetto dell'Arch, devo effettuare tutte le verifiche energetiche richieste dagli interventi descritti nella relazione dell'Arch.
Quindi, relativamente al solaio controterra, io avrei ipotizzato al seguente stratigrafia (dall'alto verso il basso):
1 Adduttanza superiore : 5,90 W/mqK
2 Piastrelle : 10 mm
3 Malta di cemento : 20 mm
4 Polistirene espanso estruso con pelle, massa volumica 35 : 80 mm
5 Malta di cemento : 20 mm
6 Strato di aria orizzontale (IGLOO), con flusso di calore discendente : 70 mm
7 Malta di cemento (massetto vecchio solaio) : 300 mm
8 Ciottoli e pietre frantumate umidità 2% (vespaio vecchio): 200 mm
9 Adduttanza inferiore : 25,00 W/mqK
La trasmittanza complessiva (vecchio solaio + nuovo solaio) risulterebbe di 0,30 W/mqK e quindi sarebbe verificata.
grazie