Salve,
da poco tempo ho iniziato ad utilizzare il software EC611 e mi è venuto un dubbio.
Come mai il software, nel calcolo delle perdite di carico che vanno dal collettore di piano ad un qualsiasi terminale ad esso collegato, considera soltanto la lunghezza della tubazione in andata e non la lunghezza andata+ritorno?
Secondo me dovrebbe essere corretto considerare la lunghezza andata+ritorno, poichè il complesso "tubazione andata+ ritorno+singolo terminale" viene visto, ai capi del collettore di piano, come un anello chiuso.
D'altronde anche nel quaderno Caleffi sugli impianti a collettori parla di lunghezza andata+ritorno, tuttavia in altri testi come le dispense del prof. Cammarata e il Brunello-Bettanini non sono riuscito a trovare nulla a riguardo.
Qualche opionione in merito?
Grazie
			
			
									
						
										
						EC611 e impianti a collettori
Moderatore: Edilclima
Re: EC611 e impianti a collettori
Per la serie io me la canto e io me la suono   
   
   
 
Ho appena scoperto che EC611 tiene automaticamente conto del percorso andata+ritorno, raddoppiando la lunghezza.
Saluti
			
			
									
						
										
						 
   
   
 Ho appena scoperto che EC611 tiene automaticamente conto del percorso andata+ritorno, raddoppiando la lunghezza.
Saluti