EC611 e impianti a collettori

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
studiocan
Messaggi: 13
Iscritto il: sab dic 13, 2008 08:40

EC611 e impianti a collettori

Messaggio da studiocan »

Salve,

da poco tempo ho iniziato ad utilizzare il software EC611 e mi è venuto un dubbio.
Come mai il software, nel calcolo delle perdite di carico che vanno dal collettore di piano ad un qualsiasi terminale ad esso collegato, considera soltanto la lunghezza della tubazione in andata e non la lunghezza andata+ritorno?
Secondo me dovrebbe essere corretto considerare la lunghezza andata+ritorno, poichè il complesso "tubazione andata+ ritorno+singolo terminale" viene visto, ai capi del collettore di piano, come un anello chiuso.
D'altronde anche nel quaderno Caleffi sugli impianti a collettori parla di lunghezza andata+ritorno, tuttavia in altri testi come le dispense del prof. Cammarata e il Brunello-Bettanini non sono riuscito a trovare nulla a riguardo.

Qualche opionione in merito?

Grazie
studiocan
Messaggi: 13
Iscritto il: sab dic 13, 2008 08:40

Re: EC611 e impianti a collettori

Messaggio da studiocan »

Per la serie io me la canto e io me la suono :D :lol: :oops:

Ho appena scoperto che EC611 tiene automaticamente conto del percorso andata+ritorno, raddoppiando la lunghezza.

Saluti