obbligo CPI centrale termica in container all'esterno
Moderatore: Edilclima
obbligo CPI centrale termica in container all'esterno
Secondo voi è necessario richiedere il CPI per una centrale termica ad uso riscaldamento alimentata a gasolio di potenza superiore a 116 kW (di parecchio superiore) installata all'aperto in un container in un piazzale?
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Re: obbligo CPI centrale termica in container all'esterno
Si
l'assoggettamento non dipende dalla tipologia di installazione ma solo dalla potenzialità.
l'assoggettamento non dipende dalla tipologia di installazione ma solo dalla potenzialità.
Re: obbligo CPI centrale termica in container all'esterno
ma se fosse un generatore per esterno in proprio contenitore installato direttamente all'esterno invece non sarebbe soggetto a prevenzione incendi. O sbaglio?Terminus ha scritto:Si
l'assoggettamento non dipende dalla tipologia di installazione ma solo dalla potenzialità.
Penso a quei generatori modulari scatolati da tetto.
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Re: obbligo CPI centrale termica in container all'esterno
Sbagli
Se leggi bene la dizione dell'attività 91, parla di impianti per la produzione di calore, non di centrali termiche (intese come locali)
Leggi anche il DM 12/04/96 al quale sei soggetto e che prevede anche la tiplogia di installazione che hai tu.
Mettiti l'animo in pace, se P>116kW sei soggetto a CPI.
Se leggi bene la dizione dell'attività 91, parla di impianti per la produzione di calore, non di centrali termiche (intese come locali)
Leggi anche il DM 12/04/96 al quale sei soggetto e che prevede anche la tiplogia di installazione che hai tu.
Mettiti l'animo in pace, se P>116kW sei soggetto a CPI.
Re: obbligo CPI centrale termica in container all'esterno
eppure io ricordavo che alcuni apparecchi per riscaldamento monoblocco, da installare sulle pareti dei capannoni, che avevano il bruciatore posto all'esterno della struttura non erano soggetti a rilascio di CPI, indipendentemente dalla potenzialità termica del bruciatore.
Ma il DM 96 non è per alimentazioni a gas? il mio è alimentato a gasolioTerminus ha scritto: Leggi anche il DM 12/04/96 al quale sei soggetto e che prevede anche la tiplogia di installazione che hai tu.
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Re: obbligo CPI centrale termica in container all'esterno
Si scusa, sei soggetto al DM 28/04/05....ma i contenuti sono analoghi.