obbligo CPI centrale termica in container all'esterno

Messaggio da ingvalter »

Secondo voi è necessario richiedere il CPI per una centrale termica ad uso riscaldamento alimentata a gasolio di potenza superiore a 116 kW (di parecchio superiore) installata all'aperto in un container in un piazzale?
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: obbligo CPI centrale termica in container all'esterno

Messaggio da Terminus »

Si
l'assoggettamento non dipende dalla tipologia di installazione ma solo dalla potenzialità.
Avatar utente
ingvalter
Messaggi: 387
Iscritto il: dom ott 12, 2008 20:48

Re: obbligo CPI centrale termica in container all'esterno

Messaggio da ingvalter »

Terminus ha scritto:Si
l'assoggettamento non dipende dalla tipologia di installazione ma solo dalla potenzialità.
ma se fosse un generatore per esterno in proprio contenitore installato direttamente all'esterno invece non sarebbe soggetto a prevenzione incendi. O sbaglio?
Penso a quei generatori modulari scatolati da tetto.
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: obbligo CPI centrale termica in container all'esterno

Messaggio da Terminus »

Sbagli
Se leggi bene la dizione dell'attività 91, parla di impianti per la produzione di calore, non di centrali termiche (intese come locali)

Leggi anche il DM 12/04/96 al quale sei soggetto e che prevede anche la tiplogia di installazione che hai tu.
Mettiti l'animo in pace, se P>116kW sei soggetto a CPI.
Avatar utente
ingvalter
Messaggi: 387
Iscritto il: dom ott 12, 2008 20:48

Re: obbligo CPI centrale termica in container all'esterno

Messaggio da ingvalter »

eppure io ricordavo che alcuni apparecchi per riscaldamento monoblocco, da installare sulle pareti dei capannoni, che avevano il bruciatore posto all'esterno della struttura non erano soggetti a rilascio di CPI, indipendentemente dalla potenzialità termica del bruciatore.
Terminus ha scritto: Leggi anche il DM 12/04/96 al quale sei soggetto e che prevede anche la tiplogia di installazione che hai tu.
Ma il DM 96 non è per alimentazioni a gas? il mio è alimentato a gasolio
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: obbligo CPI centrale termica in container all'esterno

Messaggio da Terminus »

Si scusa, sei soggetto al DM 28/04/05....ma i contenuti sono analoghi.