STAFFAGGIO TUBAZIONE ANTINCENDIO

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

STAFFAGGIO TUBAZIONE ANTINCENDIO

Messaggio da jugulo »

Buongiorno a tutti,
non riesco a trovare un'indicazione in merito al passo per lo staffaggio di una tubazione orizzontale aerea di un impianto antincendio ad idranti.
La freccia da rispettare qunto è? 0,3 mm o 0,5 mm?
La tubazione è da 3".
qualcuno mi aiuta per favore?
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: STAFFAGGIO TUBAZIONE ANTINCENDIO

Messaggio da Terminus »

Punto 7.2 della UNI 10779

Per il DN80 vengono richiesti staffaggi ogni 6 metri, di sezione minima 25mmqe barre M10
Rispondi