non riesco a trovare un'indicazione in merito al passo per lo staffaggio di una tubazione orizzontale aerea di un impianto antincendio ad idranti.
La freccia da rispettare qunto è? 0,3 mm o 0,5 mm?
La tubazione è da 3".
qualcuno mi aiuta per favore?
STAFFAGGIO TUBAZIONE ANTINCENDIO
Moderatore: Edilclima
Re: STAFFAGGIO TUBAZIONE ANTINCENDIO
Punto 7.2 della UNI 10779
Per il DN80 vengono richiesti staffaggi ogni 6 metri, di sezione minima 25mmqe barre M10