Come si calcola la superficie di aereazione di locali dove sono installati "generatori ad aria calda a scambio diretto" con P>34,8 kW a metano??
1)S=QX10?
oppure
2) S=QX10 con un minimo di 3000 cmq?
P.S. I generatori sono installati in locali destinati anche ad altre attività
e per le cucine con P>34,8 kW vale lo stesso principio?
Grazie a chi vorrà aiutarmi!
Mr-8
Aperture di aereazione...
Moderatore: Edilclima
Re: Aperture di aereazione...
se il locale è fuori terra la 2), DM 12/04/96 punto 4.2.3
per le cucine Qx10 senza il limite di 3000 cmq.
per le cucine Qx10 senza il limite di 3000 cmq.
Re: Aperture di aereazione...
la 2 vale solo se il locale è centrale termica ( unico generatore aria calda ) per quelli pensili posti nel capannone , per es., vale la 1.