Aperture di aereazione...

Messaggio da Mr-8 »

Come si calcola la superficie di aereazione di locali dove sono installati "generatori ad aria calda a scambio diretto" con P>34,8 kW a metano??
1)S=QX10?
oppure
2) S=QX10 con un minimo di 3000 cmq?
P.S. I generatori sono installati in locali destinati anche ad altre attività

e per le cucine con P>34,8 kW vale lo stesso principio?

Grazie a chi vorrà aiutarmi!
Mr-8
Ospsar
Messaggi: 147
Iscritto il: lun feb 26, 2007 09:36

Re: Aperture di aereazione...

Messaggio da Ospsar »

se il locale è fuori terra la 2), DM 12/04/96 punto 4.2.3
per le cucine Qx10 senza il limite di 3000 cmq.
marius
Messaggi: 82
Iscritto il: dom mar 30, 2008 16:23

Re: Aperture di aereazione...

Messaggio da marius »

la 2 vale solo se il locale è centrale termica ( unico generatore aria calda ) per quelli pensili posti nel capannone , per es., vale la 1.