Il trasferimento di calore attraverso il terreno è regolato dalla UNI 13370. Considerando gli spessori equivalenti di terreno, la trasmiitanza che ne risulta è sempre ampiamente migliore di quella data semplicemente dagli strati costituenti il pavimento. Di conseguenza le verifiche su D.Lgs. 311/2006 risultano sempre verificate, anche senza inserire starti di isolanti.
E' corretto procedere così, o bisogna confrontare con il limite di legge non la trasmittanza equivalente ma semplicemente quella data dagli strati costituenti il pavimento?
trasmittanza termica verso terreno
Moderatore: Edilclima
Re: trasmittanza termica verso terreno
Per conto mio è corretto rifarsi alle formule (4) e (5) della 13370:2008.
Sei sicuro però che non ci sia bisogno di isolante? Fatto bene i conti?
Vorrei fare un'altra domanda: da dove derivano le formule (4) e (5) della 13370:2008? Da considerazioni empiriche o teoriche?
Cordiali saluti
Sei sicuro però che non ci sia bisogno di isolante? Fatto bene i conti?
Vorrei fare un'altra domanda: da dove derivano le formule (4) e (5) della 13370:2008? Da considerazioni empiriche o teoriche?
Cordiali saluti