trasmittanza termica verso terreno

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
lotti
Messaggi: 20
Iscritto il: mer nov 29, 2006 16:38

trasmittanza termica verso terreno

Messaggio da lotti »

Il trasferimento di calore attraverso il terreno è regolato dalla UNI 13370. Considerando gli spessori equivalenti di terreno, la trasmiitanza che ne risulta è sempre ampiamente migliore di quella data semplicemente dagli strati costituenti il pavimento. Di conseguenza le verifiche su D.Lgs. 311/2006 risultano sempre verificate, anche senza inserire starti di isolanti.

E' corretto procedere così, o bisogna confrontare con il limite di legge non la trasmittanza equivalente ma semplicemente quella data dagli strati costituenti il pavimento?
andfranz
Messaggi: 34
Iscritto il: gio nov 01, 2007 22:48

Re: trasmittanza termica verso terreno

Messaggio da andfranz »

Per conto mio è corretto rifarsi alle formule (4) e (5) della 13370:2008.
Sei sicuro però che non ci sia bisogno di isolante? Fatto bene i conti?

Vorrei fare un'altra domanda: da dove derivano le formule (4) e (5) della 13370:2008? Da considerazioni empiriche o teoriche?
Cordiali saluti
Rispondi