Ritorno nuovamente sulla questione posta alcuni mesi orsono.
Sembra che questo argomento non interessi molti colleghi ma a me sembra invece una applicazione molto frequente.
DM 28 Aprile 2005 - Regola tecnica di prevenzione incendi per impianti termici a gasolio.
Con riferimento al Titolo IV, punto 4.1.2 del DM suddetto, l’apertura di aerazione per la installazione di un generatore di aria calda a scambio diretto installato nello stesso ambiente da riscaldare deve essere calcolata secondo S>=Qx6 (cmq);
Secondo la vostra interpretazione occorre predisporre comunque un minimo di aerazione di 2500 cmq come indicato al punto 4.2.2 o, nel caso specifico, basta rispettare al S=Qx6 senza il minimo?
Grazie in anticipo.
PS. Anche nel DM 12 aprile 1996 (impianti a gas) al Titolo IV, nelle medesime condizioni di cui sopra, non viene menzionata una superficie minima di aerazione se non nel solo caso di locali interrati tra -5 e -10 mt. (punto 4.1.1.1). Viene invece indicata la superficie minima di 3000 cmq (o 5000 nel gaso del GPL) per l'installazione in apposito locale (punto 4.2.2)
Grazie in anticipo
APERTURA DI AERAZIONE PER GENERATORI D'ARIA CALDA
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 30
- Iscritto il: mer mar 05, 2008 11:18