Ho un dubbio.
Ho centrale termica a gas metano in parte sotto un locale adibito ad altra attività.
Al punto 4.2.1. del DM 12 Aprile 96 è scritto che la centrale termica è ammessa se pressione di esercizio inferiore a 0.04 bar.
Che cosa si intende per pressione di esercizio? Quella del gas? Quella del fluido vettore?
Ubicazione Centrale Termica
Moderatore: Edilclima
Re: Ubicazione Centrale Termica
La norma intende il gas combustibile di alimentazione anche se non lo dice espressamente. Il fluido vettore, di solito acqua, anche se calda e in pressione non è sicuramente pericolosa ai fini antincendio.
Angelo
Angelo
Re: Ubicazione Centrale Termica
Come detto da moliang, la pressione è quella di fornitura del gas, quindi trattasi di impianti di adduzione cosiddetti di settima specie.
Per le normali utenze civili, comprese le centrali termiche condominiali piccole e medie, si rientra certamente in questa categoria.
Per le normali utenze civili, comprese le centrali termiche condominiali piccole e medie, si rientra certamente in questa categoria.
Re: Ubicazione Centrale Termica
Ok, grazie per avermi rassicurato. Era come pensavo.