Ubicazione Centrale Termica

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Matteo
Messaggi: 72
Iscritto il: mer ott 18, 2006 09:45

Ubicazione Centrale Termica

Messaggio da Matteo »

Ho un dubbio.
Ho centrale termica a gas metano in parte sotto un locale adibito ad altra attività.
Al punto 4.2.1. del DM 12 Aprile 96 è scritto che la centrale termica è ammessa se pressione di esercizio inferiore a 0.04 bar.
Che cosa si intende per pressione di esercizio? Quella del gas? Quella del fluido vettore?
moliang
Messaggi: 194
Iscritto il: lun mar 12, 2007 07:37

Re: Ubicazione Centrale Termica

Messaggio da moliang »

La norma intende il gas combustibile di alimentazione anche se non lo dice espressamente. Il fluido vettore, di solito acqua, anche se calda e in pressione non è sicuramente pericolosa ai fini antincendio.
Angelo
Terminus
Messaggi: 13562
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Ubicazione Centrale Termica

Messaggio da Terminus »

Come detto da moliang, la pressione è quella di fornitura del gas, quindi trattasi di impianti di adduzione cosiddetti di settima specie.
Per le normali utenze civili, comprese le centrali termiche condominiali piccole e medie, si rientra certamente in questa categoria.
Matteo
Messaggi: 72
Iscritto il: mer ott 18, 2006 09:45

Re: Ubicazione Centrale Termica

Messaggio da Matteo »

Ok, grazie per avermi rassicurato. Era come pensavo.
Rispondi