Ciao a tutti,

Sono stato incaricato da un costruttore di effettuare lo studio energetico di un complesso di 5 villette a schiera con "concessione edilizia" datata aprile 2006!

Premesso che secondo me, con i famosi emendamenti che il governo si appresta ad emanare non c'è ne sarà più bisogno (per il rogito not.)

In assenza di Relaz. legge 10/192 ecc. ho una relazione dettagliata con firma e timbro del DL con la descrizione di quanto necessario al calcolo: trasmittanze, infissi, tipi di pompe di calore shede tecniche e certificazioni varie;

alcune strutture isolanti le ho dovute stimare personalmente in assenza di documentazione specifica, e non risultano conformi al Dlgs 192/05 e 311/06!

come consigliate di operare??

Re: AQE villette con strutture regolamentari

Inviato: gio lug 24, 2008 23:01
da jerryluis
E' di una semplicità disarmante:
1) Contratto di incarico della (fai una certificazio energeticazio?)
2) Fai i conti, fai timbrare in comune
3) INcassi e consegni :mrgreen: , incassa prima però ..

Non te ne deve interessare nulla se manca il progetto il deposito della legge 10/91 conforme a...
Al massimo è un'omissione d'atti d'ufficio del tecnico comunale e una mancanza del progettista/costruttore...

Qualcuno deve spiegarmi come si possano tollerare queste cose...!

Comunque la parola d'ordien è FREGARSENE! c'era un bell'articolo dell'arch. Dall'O' su neoeubios di qualche mese fa..
Noi staimo solo creando un po' di carta per aumentare il carico d'incendio dei comuni....

Re: AQE villette con strutture regolamentari

Inviato: ven lug 25, 2008 08:39
da Max.P
Grazie Jerryluis

Anch'io pensavo di fare in questo modo;

La rel. legge 10 il comune non la chiede ai fini dell'agibilità..(omissione dell'uff. tecnico)

In base ai dati forniti dal DL e controfirmati dalla stesso, e in base ai miei sopraluoghi e rilievi in sito, riesco comunque a stimare le strutt. isolanti mancanti nella documentaz. e calcolare l'EPi;

poi se l'EPi risulta superiore a quella minima stabilita dal 192/05 problema di chi rilascia l'agibilità e del costruttore che vende;

stà di certo che io non dichiaro il falso e posso dimostrare con i documenti che produco la buona fede e la professionalità del mio operato.

Purtroppo da noi (prov. CA) c'è molta ignoranza sugli adempimenti del 192 da parte degli UTC:"..la fine lavori è nulla se non accompagnata dall'AQE e relazione 192 il tutto asseverato dal DL..."

I tecnici comunali mi rispondono:.."stiamo aspettando le linee guida"..