Pagina 1 di 1

Calcolo risparmio energia primaria

Inviato: ven lug 04, 2008 22:29
da raifox
Ciao, ho questa situazione:
calcolo con Docet l'EPI di un edificio dotato di caldaia a condensazione alimentata a gasolio, di potenza 28 kW, ottenendo un EPI pari a 80 kWh/m²;
facendo invece la simulazione dello stesso edificio con la vecchia caldaia (sempre a gasolio, ma di potenza pari a 34 kW e non a condensazione), ottengo un EPI pari a 102 kWh/m²;
è giusto calcolare un risparmio annuo pari a (102 - 80) moltiplicato per la superficie utile dell'edificio? Ottengo risultati che si aggirano sui 4000-5000 kWh all'anno, è reale?
Oppure c'è un metodo preciso (che non conosco) per effettuare il calcolo del risparmio?
Grazie mille 8)

Re: Calcolo risparmio energia primaria

Inviato: sab lug 05, 2008 09:01
da raifox
Visto che ci sono state diverse "visite" e nessuna risposta, ne deduco che il dubbio non è solo mio.
Per memoria di Google (in caso a qualcunaltro venisse in mente di fare la stessa domanda) vorrei comunicare che ho saputo per "altre vie" che il metodo è giusto.
CiaO

Re: Calcolo risparmio energia primaria

Inviato: sab lug 05, 2008 10:02
da SuperP
raifox ha scritto: calcolo con Docet l'EPI di un edificio dotato di caldaia a condensazione alimentata a gasolio, di potenza 28 kW, ottenendo un EPI pari a 80 kWh/m²;
facendo invece la simulazione dello stesso edificio con la vecchia caldaia (sempre a gasolio, ma di potenza pari a 34 kW e non a condensazione), ottengo un EPI pari a 102 kWh/m²;
Il Docet NON serve per fare le diagnosi energetiche, servirà (ad oggi non è strumento ufficiale a mio avviso nemmeno per le detrazioni) per le certificazioni
raifox ha scritto:è giusto calcolare un risparmio annuo pari a (102 - 80) moltiplicato per la superficie utile dell'edificio? Ottengo risultati che si aggirano sui 4000-5000 kWh all'anno,

Sarebbe quasi giusto...accettabile
raifox ha scritto:è reale?
no! due caldaie a condensazione anche se di potenza temrica diversa non ri danno queste differenze