Pagina 1 di 1

gruppo frigo e 55%

Inviato: mer mag 14, 2008 11:14
da nicorovoletto
Essendo un nuovo caso di detrazione ho la solita crisi iniziale:

sostiutisco un gruppo frigo per condizionamento e installo un gruppo frigo in pompa di calore che rispetta i requisiti dell'allegato H del dm 7/04/08.
Faccio AQE, asseverazione e allegato E.

corretto?

Re: gruppo frigo e 55%

Inviato: mer mag 14, 2008 11:18
da SuperP
nicorovoletto ha scritto: sostiutisco un gruppo frigo per condizionamento e installo un gruppo frigo in pompa di calore che rispetta i requisiti dell'allegato H del dm 7/04/08.
Dimmi qual'è perchè secondo me non ce n'è

Re: gruppo frigo e 55%

Inviato: mer mag 14, 2008 11:52
da nicorovoletto
ecco appunto......

DM7/04/08 art.1, comma 5:
Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di cui all’articolo 1, comma 347, della legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi, di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, nonché di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008.

Un impianto con caldaia, gruppo frigo solo freddo e fancoil.... se cambio il gruppo frigo e lo acquisto in pompa di calore, io posso detrarlo perchè il mio impianti PUU' funzionare in caldo ANCHE con il gruppo frigo.

Re: gruppo frigo e 55%

Inviato: mer mag 14, 2008 11:53
da nicorovoletto
:shock:

mi sà che ti riferivivi ad un gruppo frigo con caratteristiche dell'allegato H...

Re: gruppo frigo e 55%

Inviato: mer mag 14, 2008 12:09
da cavallo
secondo me : o gruppo frigo in pompa di calore o caldaia

Re: gruppo frigo e 55%

Inviato: mer mag 14, 2008 12:17
da SuperP
nicorovoletto ha scritto: io posso detrarlo perchè il mio impianti PUU' funzionare in caldo ANCHE con il gruppo frigo.
Chi ti dice di no??
Io dico solo che rispettare i COP/EER dell'allegato H è moooooooooolto dura.. Ecco perchè ti chiedo marca e modello.

Per capirsi, nella vasta gamma aermec,si può detrarre solo il nuovissimo SRP che fa solo caldo http://download.aermec.com/support/docs ... ssrpui.pdf

Re: gruppo frigo e 55%

Inviato: mer mag 14, 2008 12:28
da cavallo
e allora detraiamo tutti gli split in pompa di calore degli appartamenti ?
No secondo me no

Re: gruppo frigo e 55%

Inviato: mer mag 14, 2008 12:53
da nicorovoletto
Io dico solo che rispettare i COP/EER dell'allegato H è moooooooooolto dura.. Ecco perchè ti chiedo marca e modello.
eheh questo è un altro step..... comunque COP/EER sui 4/3.5 mi vien da ridere!!!

e allora detraiamo tutti gli split in pompa di calore degli appartamenti ?
perchè dici no? io posso avere un doppio impianto di riscaldamento, non mi sembra sia vietato... o funziona la caldaia e il gruppo frigo... ad esempio per sicurezza in caso di blocco della caldaia in un albergo! Poi per gli splyt si salvi chi può!! sarà una guerra per capire se si o se no!

Re: gruppo frigo e 55%

Inviato: mer mag 14, 2008 14:50
da simcat
Non lo puoi detrarre!
O meglio, togli la caldaia e fai tutto l'impianto di riscaldamento in pompa di calore: questo puoi detrarre.

Re: gruppo frigo e 55%

Inviato: mer mag 14, 2008 15:05
da Progetto Energia
concordiamo con simcat

Re: gruppo frigo e 55%

Inviato: mer mag 14, 2008 15:51
da SuperP
nicorovoletto ha scritto:perchè dici no?

MA chi ha detto no?? Uè!

Re: gruppo frigo e 55%

Inviato: mer mag 14, 2008 15:58
da cavallo
Così lo condivido anche io : o pompa o caldaia , altrimenti è la solita italianata

Re: gruppo frigo e 55%

Inviato: mer mag 14, 2008 17:20
da nicorovoletto
Non lo puoi detrarre!
O meglio, togli la caldaia e fai tutto l'impianto di riscaldamento in pompa di calore: questo puoi detrarre.
ma dove sta scritto?

Re: gruppo frigo e 55%

Inviato: mer mag 14, 2008 18:09
da cavallo
smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente,
parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche,
meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie
per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione, nonché, a decorrere dal periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2008, con impianti dotati di pompe di calore ad
alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, ovvero con impianti di
climatizzazione invernale di cui al citato Decreto del Ministro dello sviluppo
economico 11 marzo 2008.

Re: gruppo frigo e 55%

Inviato: mer mag 14, 2008 21:42
da SuperP
SuperP ha scritto:
nicorovoletto ha scritto: io posso detrarlo perchè il mio impianti PUU' funzionare in caldo ANCHE con il gruppo frigo.
Chi ti dice di no??
Io dico solo che rispettare i COP/EER dell'allegato H è moooooooooolto dura.. Ecco perchè ti chiedo marca e modello.
Avevo letto male..
COncordo con gli altri: SOSTITUZIONE del generatore di calore -> dismissione vecchio impianto termico

Re: gruppo frigo e 55%

Inviato: gio mag 15, 2008 13:19
da nicorovoletto
ok,

in base a quello che ha riportato cavallo, tratto dal decreto:
smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente,

e in base alle vostre considerazioni:
si può detrarre il gruppo frigo se l'impianto esistente (in questa ipotesi la caldaia) viene dismesso, in quanto è ben chiaro che l'impianto di riscaldamento esistente deve essere dismesso!

:wink: grazie a tutti per l'aiuto

Re: gruppo frigo e 55%

Inviato: mar mag 27, 2008 16:04
da nicorovoletto
nota:

gruppo frigo galletti in pompa di calore 41.6kW
COP 4.5

con tanto di certificazione rilascaita dalla galletti che garantisce il cop in base alle caratteristiche dell'allegato H

Re: gruppo frigo e 55%

Inviato: mer mag 28, 2008 08:44
da tecnopag75
Mitshubishi MOD. PUHY-P200YHM-A --> impianto VRV EER/COP 3.91 / 4.14

Sono invece in diffocolta nel reperire un roof-top canalizzabile da "controsoffitto" taglia 25-30KW.
Grazie a chi mi da un suggerimento.

Pag