Collegamento pulsante manuale di allarme incendio

Messaggio da Tom Bishop »

Secondo voi un collegamento (tecnologia analogica a loop) come questo è conforme al punto 7.1.2 della UNI9795:2021?
Pulsante allarme.jpg
Pulsante allarme.jpg (207.34 KiB) Visto 1249 volte
7.1.2.jpg
7.1.2.jpg (216.3 KiB) Visto 1249 volte
Nella condotta vi è sia l'andata che il ritorno del loop. Un danno meccanico alla condotta può compromettere il funzionamento di tutto l'impianto. Secondo me non va bene.
Tom Bishop
Tom Bishop
Messaggi: 6185
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Collegamento pulsante manuale di allarme incendio

Messaggio da Tom Bishop »

Nessuna risposta. Strano che questo post non susciti un dibattito, mi trovo sempre in contrasto con gli installatori quando si parla di questo dettaglio realizzativo.