In un locale tecnico prefabbricato con gruppo di pompaggio per la pressurizzazione idrica antincendio il prefabbricatore ha installato uno sprinkler upright a protezione del gruppo stesso.
Il manutentore che ha preso in carico il gruppo mi segnala che lo sprinkler in questione non va bene in quanto, secondo lui, dovrebbe essere pendent. Nella UNI12845 e nella UNI11292 non trovo alcuna indicazione specifica al riguardo. Ora chiederò a lui una giustificazione normativa alla sua affermazione, nel frattempo chiedo al forum vi è capitato di affrontare questo aspetto?
Sprinkler locale di pompaggio (upright o pendent)
Moderatore: Edilclima
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6132
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Sprinkler locale di pompaggio (upright o pendent)
il manutentore si sbaglia e infatti ha detto "dovrebbe"Tom Bishop ha scritto: mer feb 04, 2026 13:49 Il manutentore che ha preso in carico il gruppo mi segnala che lo sprinkler in questione non va bene in quanto, secondo lui, dovrebbe essere pendent.
upright o pendent è il più delle volte una scelta, non un obbligo (vedi imp. a secco)