Sprinkler locale di pompaggio (upright o pendent)

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Tom Bishop
Messaggi: 6133
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Sprinkler locale di pompaggio (upright o pendent)

Messaggio da Tom Bishop »

In un locale tecnico prefabbricato con gruppo di pompaggio per la pressurizzazione idrica antincendio il prefabbricatore ha installato uno sprinkler upright a protezione del gruppo stesso.
Il manutentore che ha preso in carico il gruppo mi segnala che lo sprinkler in questione non va bene in quanto, secondo lui, dovrebbe essere pendent. Nella UNI12845 e nella UNI11292 non trovo alcuna indicazione specifica al riguardo. Ora chiederò a lui una giustificazione normativa alla sua affermazione, nel frattempo chiedo al forum vi è capitato di affrontare questo aspetto?
Tom Bishop
stfire
Messaggi: 1701
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Sprinkler locale di pompaggio (upright o pendent)

Messaggio da stfire »

Tom Bishop ha scritto: mer feb 04, 2026 13:49 Il manutentore che ha preso in carico il gruppo mi segnala che lo sprinkler in questione non va bene in quanto, secondo lui, dovrebbe essere pendent.
il manutentore si sbaglia e infatti ha detto "dovrebbe"
upright o pendent è il più delle volte una scelta, non un obbligo (vedi imp. a secco)