SCHEDE PRESTAZIONALI PDC VRV (DAIKIN) SECONDO UNI EN/UNI TS A R32

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
andrea82
Messaggi: 11
Iscritto il: sab dic 07, 2013 16:57

SCHEDE PRESTAZIONALI PDC VRV (DAIKIN) SECONDO UNI EN/UNI TS A R32

Messaggio da andrea82 »

Buonasera a tutti,

Non poche volte mi capita di dover fare verifiche energetiche utilizzando pdc Daikin.

Se per le macchine a R410A ci sono, sul loro sito (facendo login come professionista), tutte le tabelle prestazionali possibili secondo UNI EN 14511, la stessa cosa non la posso dire per le macchine a R32 (mono/multiplit escluse), perché è da quando sono state messe in commercio che non hanno inserito i dati di potenza elettrica assorbita alle varie temperature.

MI riferisco nella fattispecie alle RXYSA.

Al massimo sono disponibili i dati da scheda ENER LOT 21, ossia ai carichi parziali (mi verrebbe da dire secondo UNI EN 14825).

Ma la cosa più strana, è che la prestazione in raffrescamento di queste macchine si attesta ad EER 3 o poco più (a 35 esterni /27 interni), nonostante DAIKIN sia la marca di punta o quasi per le pdc.

Pertanto vi chiedo se anche voi usate solo questi dati da ENER LOT 21 in mancanza di dati più dettagliati.

Come software uso il termus BIM, e se ci fosse qualcuno disponibile a condividere un file di un progetto tipo con una RXYSA, in modo da vedere come sono stati inseriti i dati, gliene sarei grato.

A.
Rispondi