buongiorno.
Una domanda: per avere (e certificare in Scia) una copertura Broof in pannello sandwich, come devo fare?
Il progettista edile mi dice: ho previsto un pannello copertura in PIR che ha reazione al fuoco B s2 d0 , quindi in automatico ti ritrovi un tetto Broof.
E' così? in base a quale normativa si deduce questo? (lui mi ha detto che un collega ha fatto questo assunto in altro caso simile).
Se invece fosse un pannello in PU normale dovrei richiedere la prova di laboratorio?
pannello sandwich tetto Broof
Moderatore: Edilclima
Re: pannello sandwich tetto Broof
Secondo me no, devi avere rapporto di prova/DoP che indichi esplicitamente classe Broof, con riferimento alla uni en 13501-5.
Re: pannello sandwich tetto Broof
La classificazione Broof (e qualsiasi altra) viene data al superamento dalla serie di prove fatte sul pacchetto che compone la copertura, e viene certificata dal produttore.
Non puoi ricavarla o desumerla dai componenti o dalla loro classe di reazione al fuoco, va per forza sperimentata come prevede la 13501.
Non puoi ricavarla o desumerla dai componenti o dalla loro classe di reazione al fuoco, va per forza sperimentata come prevede la 13501.
- weareblind
- Messaggi: 3744
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: pannello sandwich tetto Broof
Concordo.